| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Увеличение диаметра трубопровода на неподвижной опоре при избыточной осевой нагрузке

Увеличение диаметра трубопровода на неподвижной опоре при избыточной осевой нагрузке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2012, 15:48 #1
Увеличение диаметра трубопровода на неподвижной опоре при избыточной осевой нагрузке
trom
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 4

Добрый день.
Дамы и господа, подскажите, как выходите из ситуации, когда при расчете нагрузок на неподвижную опору, получается значение большее, чем могут выдержать упоры (косынки)? Допустимо ли увеличивать диаметр трубопровода для установки упоров, соответствующих нагрузке, с последующим уменьшением диаметра?

P.S. Не знаю, сюда этот вопрос или в металлоконструкции.
Просмотров: 2423
 
Непрочитано 19.11.2012, 17:04
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Ну, если уж упоры не выдерживают, то что-то неправильно в конструкции трубопровода или в расчете. Потому что типовые неподвижные опоры разработаны с охрененным запасом. Прежде, чем "сломается" такая опора, разрушится трубопровод.
Но, даже если расчет правильный, не надо увеличивать диаметр. Надо просто поставить соответствующую опору. Хоть индивидуальную.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 17:17
#3
trom


 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 4


Опора ("индивидуальная") нагрузку держит (просчитано и ручками и в стартике), а не держит именно упор. В частности, при подвальной прокладке, стандартные несут относительно низкую нагрузку. В альбоме на упоры тоже прописана предельная нагрузка, соответственно для каждой косынки в зависимости от диаметра.
trom вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2012, 20:36
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Выражайся грамотным инженерным языком, если хочешь, чтобы тебя понимали.

Нет никаких "упоров", а есть изделия, называемые "опора неподвижная такой-то марки по такой-то серии". Вот внутри неё могут быть и "упоры", и "косынки".

Не абстрактно "стандартных", а есть конкретные изделия.

Нет трубы "вообще", а есть трубопроводы конкретных диаметров, у которых в части опор есть много разных решений. Откуда здесь люди будут знать о чем "своем девичьем" ты там думаешь?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2012, 21:43
#5
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


В дополнение к ShaggyDoc в практике не встречалось, чтобы диаметр в местах опор или или упоров увеличивался.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2012, 14:18
#6
Trasher


 
Регистрация: 08.07.2008
Сообщений: 118


Если нагрузка на опору зашкаливает, не проще ли будет добавить компенсационный узел?
Trasher вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2012, 14:46
#7
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


trom, приложите пожалуйста схему трассы и усилия на н.о.
__________________
С уважением, Сеченов