| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
20.01.2011, 17:34 | #1 | |
Почему во многих типовых и не только конструкциях КМ баз колонн игнорируется минимальное расстояние между анкерами?
Structure engineer
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,126
|
||
Просмотров: 6030
|
|
||||
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73
|
Ну они обычно в сериях пишут, что анкеры разрабатываются в разделе КЖ и определяют только диаметр. А по п.20 мы можем уменьшать межосевые расстояния путем увеличения глубины анкеровки.
Р.S. сам встречал в проектах расстояния 100 мм между двумя 36-ми анкерами. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А есть «Руководства по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций». - М.: ЦНИИпроектстальконструкция, 1988, часть 3 (есть в "NORMA CS"), где расстояние между фундаментными болтами регламентировано только возможностью свободно орудовать гаечным ключом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Дополню сообщение Тёпы, чтоб понятнее было:
Из Пособия по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03-85 Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Так ведь это расстояния между болтами, устанавливаемыми по расчету. А если болты ставят конструктивно, то это расстояние может быть уменьшено. Если узел опирания колонны шарнирный, то зачем там ставить болты по расчету и с соблюдением всех требований по их расстановке?
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 741
|
Ну если шарнир предусмотрен из плоскости рамы, а в плоскости - жесткое защимление, то эти спаренные болты будут работать по полной программе!
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
В то же время может быть вариант, когда узел опирания колонны считается шарнирным в обоих направлениях. Тогда там болты ставят конструктивно и уже так строго не следят за тем чтобы расстояние между ними было вот как у расчетных болтов. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Подниму тему. Раньше всегда старался выдерживать минимальное расстояние между фундаментными болтами по пособию по проектированию анкерных болтов (6d – с загибом, 8d – с анкерной плитой). Теперь с новыми ветровыми нагрузками это стало проблематично выполнить.
В пособии есть пункт 3.24: Цитата:
|
|||