08.12.2009, 16:51 | #1 | |
Минимальный коэффициент запаса устойчивости системы
инженеришко
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
||
Просмотров: 12205
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
минимальный, меньше которого быть не должно - 1,3 (прописано прямо по отношению к стволам мачт в снип и в общем - в пособии по проектировании к нему). Хотя система может быть неустойчива и при К=10, если гибкости элементов небольшие
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это касается всего, что просчитано при условии E=const.
Для определения истинного КЗУ нужно учесть работу элементов системы за пределами Епц и зависимость усилий от деформации системы.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Рачет КЗУ системы в СКАДе основан на "отпорности", т.е. типа энергетического метода (точно не знаю). Как эту величину "потреблять", мне неизвестно.
И потом, система может потерять устойчивость не потому, что какой-то один элемент потерял устойчивось, а потому, что вся система получила такую деформацию, что привело к началу лавинообразных ростов деформаций. Например, если соорудить решетчатую башню из весьма устойчивых стержнищ, то при определенной высоте наверно мачта "гикнет", просто поломав при этом один-два стержня. Т.е. стержень будет разрушен от усилия, возникшего при большой деформации башни. Большая деформация башни - от продольного изгиба всей башни. Как-то так.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
Кто может подсказать. Какой должен быть коэффициент запаса устойчивости если считать раму из сварных двутавров переменного сечения пластинами? Знаю, что в еврокоде (EN 1993-1-1:2005 Cl. 5.2.1) про это есть, и на семинарах по IDEA это озвучивалось. Если коротко, то 15 и 3, для "ответственных" и "второстепенных" элементов схемы соответственно. Но меня мучает вопрос, почему в нашем СП16 коэффициент 1,3? Разница большая. Где 1,3 и где 15. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Может в трудах Тимошенко или Биргера кто-нибудь отыскал заветные циферки?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент устойчивости в Лира 9.4 | РастОК | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.11.2009 17:08 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Рым-болт, коэффициент запаса К=6:1-в каком нормативном док-те это написано! | RRRGasu2007 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.04.2009 17:10 |
Коэффициент запаса устойчивости системы | Инженерюга | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 14.03.2006 05:07 |