СП 54.13330.2016 п.7.1.15. Важен ли уровень кровли в местах примыкания?
Регистрация: 29.07.2017
Сообщений: 191
|
||
Просмотров: 13645
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734
|
Правильно. Только СП в редакции 2016 года пока не включен в ПП 1521, соответственно, юридически действует предыдущая редакция, по которой Вам выставляли замечания. Хотя, некоторые экспертизы уже и по новым СП работают.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
___
Сообщений: 65
|
Кстати, есть еще и действующий СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1), в котром есть п.6.5.5
"6.5.5 Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания не должен превышать отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель в этом месте покрытия должен быть выполнен из материалов НГ." |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Пункт убрали, но эксперт вполне может выставлять замечания по действующему СП, включённому в перечень по ПП 1521, если упрётся.
Про утеплитель НГ требование существует с 2014 г., когда в рамках приказа 474 СП 2.13130.2012 был включён в перечень. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
В продолжение темы.
Цитата:
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734
|
Пункт в СП как бы не совсем необязательный. Он добровольно-принудительный , поскольку весь СП 54 включен в "добровольный перечень" к ФЗ 384. Так что отступление от него все равно надо обосновывать.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
СП 54.13330.2011 и СП 54.13330.2016 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 19 | 22.11.2017 15:01 |
Какой утеплитель применять для эксплуатируемой кровли встроенного подземного паркинга | fadeaway | Пожарная безопасность | 11 | 15.12.2016 10:49 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Узел примыкания шахты и инверсионной кровли | Нэтри | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.06.2015 18:49 |