| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
В свою очередь, желаю получить ответ на свои вопросы: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1124399&postcount=4 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1121777&postcount=9
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.07.2013 в 19:19. Причина: добавление вопросов |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 9
|
Корректирую проектную документацию, инфекционная больница, пришли замечания экспертизы.
1. Обеспечить доступ МГН из каждого приемного отделения в палаты, исключив возможность контакта пациентов с различными видами инфекций. На плане показаны пути перемещения, я так понимаю нужно указать в какие палаты входить можно или что? 2. В соответствии с требованиями пункта 7.3.1 СП 59.13330.2012 в техническом задании определить дополнительные медико-технологические требования по организации обслуживания инвалидов. В техническом задании написано в соответствии с действующими нормами, больше ничего не было, что еще можно добавит? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
lampasov, без участия в разработке Вашего проекта, ответить на эти вопросы невозможно.
Судя по вопросам, лучше передать эту работу человеку, который сможет её сделать за Вас.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 9
|
Цитата:
Я сам разрабатывал этот раздел, так как изначально в проекте его вообще не было, два замечания не так много чтобы передавать на выполнение специалисту, думаю справлюсь , спасибо. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
1. Двери палат предусмотрены шириной... 2. Коридоры предусмотрены шириной... 3. Предусмотрены подъемники (или что там у вас предусмотрено?) 4. и т.д. и т.п., все что положено по нормам. А скорее всего у Вас просто что-то не по нормам, или ширина или лифта нет, или еще чо. Это к технологу. Суть замечания (как я его понял) - сифилитики (ну или какие там у вас виды инфекций, не важно) не должны ходить по тем же коридорам, по которым ходят туберкулезники, а то кроме сифилиса еще и туберкулез подхватят. Если есть палаты для сифилитиков, и приемное отделение для сифилитиков, и туалет для сифилитиков, столовая для них и процедурные кабинеты, и все это должно быть объединено одним общим коридором для сифилитиков. И туберкулезники не должны шастать по этому коридору, и писать в этих туалетах, у них все свое должно быть. Цитата:
Если больной инвалид находится в больнице постоянно, то у него же возникают какие-то дополнительные потребности, по сравнению с больными, которые уходят из больницы домой? Как, например, больной будет мыться? К инфекционным не бывает посетителей, но зато может возникнуть необходимость хранить какие-нибудь вещи, переодеваться, да мало ли что еще! И суть в том, что набор дополнительных удобств для этих больных должен определить заказчик. Его же деньги. И вот надо с ним, с заказчиком, сесть и все продумать. Что надо больным, как им придется выкручиваться, на что заказчик согласен тратить деньги, а на что нет - все это продумайте, оговорите, потом сформулируйте грамотно, и суньте заказчику на подпись. А подписанную бумажку уже несите в экспертизу, чтобы снять замечание.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105
|
Добрый день!
Читаю, читаю, читаю... Но никак для себя не могу найти ответ, как "отмазаться" от пандуса. Проектируется продовольственный магазин (читай, магазинчик) из двух жилых квартир на первом этаже. Реконструкция и экспертиза обязательна. Торговый зал 70м2, по периметру прилавки расставлены так, что свободной площади для покупателей остается 35м2.... От 0,000 до отметки земли 1,05м... Это ж !двадцать! метров длины и промежуточная площадка! Мне конечно не жалко пандус этот запроектировать. Но! Нет места на прилегающей территории его разместить. Просто нет. Выполнить подъемник тоже почти нереально, т.к. температура эксплуатации оных до -20*С. А у меня ж -43*С... Разве согласоввательное письмо от соцзащиты может затмить СНиП или СП? Сомнительно. Да и не пойдет на это соцзащита, чтоб потом никто не "накапал" на нее в прокуратуру... Как быть, товарищи?
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
RuEu, именно письмо от соцзащиты "затмевает" СНиП и СП, так как именно оно конкретизирует требования к проектируемому объекту. Могу предложить на согласование с соцзащитой отступлений от норм по МГН следующие технические решения: использование кнопки вызова персонала, расположенной возле входа в магазин и инвентарный (съёмный, мобильный) пандус, который персонал должен будет раскладывать и складывать при необходимости попадания МГН в магазин.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108
|
...кстати очень распространенное решение при нехватки места, очень советутю!
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Кто кому отказывается что согласовать? Справка (письмо, задание и т.п. - как ни называй, суть та же) органа соцзащиты и является согласованием по п.1.1 СНиП 35-01-2001.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 16
|
соц. защита отказалась, послала в мин.труда области. Те тоже послали. Говорят вышла программа "Доступная среда" и все должно быть доступно. Мы им, вы как себе представляете инвалида на тяжелой опасной работе.. рванет же. Не слушают ( Должно и все тут |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Мы обычно в случаях, когда доступ МГН не планируется на проектируемый объект, пишем запрос на согласование в органы в соцзащиты в форме как во вложении. В Ростовской области везде согласовывали такое обоснование.
Могу посоветовать попробовать ещё обратиться в Минздрав Вашего региона с просьбой письменного разъяснения от них - может ли на таком производстве, как у Вас, использоваться труд инвалидов и других маломобильных граждан (по медицинским показаниям). И уже с этим письмом идти в другие "инстанции". Ещё вот, почитайте: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=140 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=138
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.07.2014 в 17:09. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Вот опять наткнулся на "больную" тему.
Цитата:
Может вам там, в Братске, разрешили плевать не только на местные нормы Постановление администрации МО г. Братска от 28.04.2014 N 953 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, находящегося на территории муниципального образования города Братска", но и святая святых "Жилищный кодекс РФ". Уважаемый DJo Frey, а что у Вас в регионе при переводе из жилого в нежилое, в частности перепланировка в магазин, рассматривают проектную документацию в части соблюдения норм МГН в органах в соцзащиты? Наверное тоже не соблюдаете Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20 сентября 2013 года № 1040 «Об утверждении Административного регламента N АР-026-05 муниципальной услуги „Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение“». Какие вы все счастливые. А вот у нас при переводе жилья под соцкультбыт МВК требует, наряду с соблюдением аналогичного регламента, еще и согласование с Архитектурой (не дай Бог мероприятия для МГН пропустишь, да еще и Паспорт фасада требуют, причем для всего дома в целом). |
|||
|