| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Треснул штукатурный слой отделки колон. Какие могут быть причины и возможные решения по ремонту отделочного слоя?

Треснул штукатурный слой отделки колон. Какие могут быть причины и возможные решения по ремонту отделочного слоя?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.03.2015, 09:38 #1
Треснул штукатурный слой отделки колон. Какие могут быть причины и возможные решения по ремонту отделочного слоя?
Kirill Lavrov
 
Инженер 1 категории
 
Омск
Регистрация: 30.01.2012
Сообщений: 6

Здравствуйте. На нашем объекте возникла неприятность: протрещала штукатурка декоративного слоя отделки колонн. История такова, что изначально железобетонные колонны были прямоугольного сечения. Дизайнеры и архитекторы решили, что прямоугольная форма им не подходит, и спроектировали декоративный отделочный слой с радиальными закруглениями. Выдали решение, мы его исполнили. Чертежи и схемы, которыми мы пользовались, я прикрепил. Спустя N-ое время появились трещины на штукатурном слое (фото тоже прикладываю). На декоративной радиальной части колонны трещины преимущественно горизонтальные с шагом от 15 до 35см.
На прямой части сечения, где штукатурный слой нанесен непосредственно на тело самой колонны, трещины самые разные. При простукивании звук глухой, что говорит об отставании штукатурного слоя локализовано в области непосредственно в месте трещины. Также есть трещины в местах стыковки каркаса и тела колонны.
Есть подозрения, что всему виной гибкость сетки Вр, но полной уверенности нет.
В данный момент вопрос заключается в выборе варианта ремонтных работ. Очень не хочется использовать гипсокартон, т.к. наши колонны немного меньше минимального радиуса закругления влажного глиста ГКЛ.
Хочется услышать от квалифицированных товарищей диагноз и методы лечения. Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150307_140738.jpg
Просмотров: 215
Размер:	236.5 Кб
ID:	145253  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150307_141444.jpg
Просмотров: 196
Размер:	257.9 Кб
ID:	145254  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150307_141150.jpg
Просмотров: 156
Размер:	222.7 Кб
ID:	145255  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150307_141448.jpg
Просмотров: 177
Размер:	268.6 Кб
ID:	145256  

Вложения
Тип файла: pdf л118 фА3.pdf (104.3 Кб, 78 просмотров)

Просмотров: 3336
 
Непрочитано 07.03.2015, 12:09
1 | #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


На мой взгляд сетка хлипковата - разработчики узла этого не учли. Надо было делать "рубашку" из арматуры и оборачивать ею колонну со стойками по закруглению. По ней мелкую сетку. А проще всего таки перейти на гипсокартон, пересогласовав с проектировщиками размеры колонн и радиусы (если немного меньше). Визуально это ни на что повлиять не должно.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 03:41
1 | #3
Kirill Lavrov

Инженер 1 категории
 
Регистрация: 30.01.2012
Омск
Сообщений: 6
<phrase 1=


Мы все-таки пришли к выводу, что причина в металлических трубах. Поскольку происходили температурные перепады, линейное удлинение металлических труб каркаса и дало такой эффект. Об этом говорит горизонтальное расположение трещин на каждой колонне.
Kirill Lavrov вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 12:16
#4
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Глупость какую-то изобрели, огород нагородили чтобы сэкономить. Скупой платит дважды. Надо это всё разбирать теперь и делать по-человечески.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 14:26
#5
Kirill Lavrov

Инженер 1 категории
 
Регистрация: 30.01.2012
Омск
Сообщений: 6
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Глупость какую-то изобрели, огород нагородили чтобы сэкономить. Скупой платит дважды. Надо это всё разбирать теперь и делать по-человечески.
Протестую. Мы не экономили, ибо строим за деньги налогоплательщиков, то есть за ваши.
Kirill Lavrov вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 15:58
#6
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


А ясно. Всё украдено сэкономлено до нас. Ну, тогда оставьте как есть. Напишите, что трещины — на самом деле, сквозные кракеллюры — элемент венецианской штукатурки с эффектом старения. Получены путём расчётного воздействия температурных деформаций несущего каркаса на лекоративный штукатурный слой. Требуйте патент ёмоё!
Perezz!! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Треснул штукатурный слой отделки колон. Какие могут быть причины и возможные решения по ремонту отделочного слоя?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21