Рассчет фундамента под мачту освещения МГФ-20М (250)-III-ц
Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 11653
|
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Можно сделать любой фундамент, главное обосновать расчетом его применимость. Только ваш столбчатый фундамент при обеспечении условий сдвига по подошве, опрокидывания и устойчивости грунта получится весьма массивным при большой высоте мачты. И если так, то приближенный к вашему случаю пример см. в прил. 1 Пособия (там колонна, испытывающая горизонтальные нагрузки, опирается на столбчатый фундамент). прочие примеры и материалы - в стандартном пособии
О, 5х5 м с глубиной 3,5 м) Не легче ли сваю забурить? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 23
|
Не пойму почему должна получиться большая подошва фундамента. Нагрузки на фундамент от мачты: Mmax=15.31 т х м, N=1,07 т, Qmax=1.05 т.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Потому что при таком маленьком пригрузе и таком большом моменте одновременно нужно обеспечить недопустимость следующих явлений:
- отрыв подошвы (п. 5.6.28 сп 22.13330), - плоский сдвиг по подошве (разд 5.7), - превышение расчетного сопротивления основания (п. 5.6.7), - крен фундамента (п. 5.6.44). |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
В уж определитесь, что хотите, или чтобы ф-т работал подошвой, или чтобы боковой поверхностью, или чтобы и то и другое. Тогда разные конструкции ф-та и разные методы расчета. А лучше посчитать то и другое и выбрать наилучший вариант, правда если есть возможность устроить и то и иное. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
Цитата:
Это от горизонтальной силы 1т? Практически никогда не актуально при очень малой вертикальной силе на обрезе фундамента. Согласно приложению Д СП22.13330 для мачт освещения не ограничивается. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Наверное, невыгоднейший вариант нужно брать.
Это еще неизвестно. В общем и целом были перечислены факторы, на которые нужно бы считать. А краевое давление (от момента)? Крен Наверняка ограничивается перемещение верхнего конца мачты, где помимо перемещения от изгиба мачты будет суммироваться перемещение от крена фундамента |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
Цитата:
Цитата:
Сие ограничение мне не ведомо. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Брать в одном случае не менее 2т/м3 (если пригруз является невыгодным), в другом - меньше 2 т/м3 (при воде), если разгружение является невыгодным. Наверное, надо как-то кооперировать здравый смысл и рекомендации СП
Последний раз редактировалось kopekopa, 27.12.2015 в 01:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
так, чтоб а) "не рухнуло", б) можно было доказать вышестоящим, что именно так - это верно ...
А почему для мачт освещения крен не ограничивается? (см. вложение) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
kopekopa, Давайте будем пользоваться таблицами действующего СП, а не старого СНиП. Впрочем, там тоже подобный пункт есть, но я бы его не применял, поскольку на мой взгляд для нашего случая больше подходят п.7 и п.8 таблицы приложения Д СП22.13330.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента под мачту на опрокидывание и сдвиг? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 152 | 29.03.2022 09:07 |
Расчет размера фундамента для опору освещения. | avonder | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 06.03.2014 11:18 |
Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы | K-PDN | Электроснабжение | 34 | 26.06.2013 14:38 |
Рассчет фундамента | zombieman | Основания и фундаменты | 4 | 27.04.2010 15:28 |