Непрочитано 17.02.2012, 18:58 #1
Вопрос по инженерно-геологическим изысканиям
Иван1984
 
Регистрация: 29.12.2011
Сообщений: 16

Такая ситуация - есть причальная стенка, типа больверк
Согласно СП (геологические изыскания) для стадии РД шаг скважин 50 м, а вот про поперечники ничего толком не сказано.
через сколько метров надо делать поперечные скважины? ( для поперечного разреза)
Просмотров: 6057
 
Непрочитано 20.02.2012, 13:02
#2
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Вот через эти 50 метров и делайте поперечники.
 
 
Непрочитано 20.02.2012, 13:32
#3
DimanD

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург-Волгоград
Сообщений: 15


Чем чаще, тем - лучше.
DimanD вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 12:33
#4
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Подскажите:
на какое максимальное расстояние от контура геологических скважин можно сместить фундаменты проектируемого здания?
необходимость скважин небольшой глубины по периметру участка для размещения гостевых парковок торгового центра?
В каком СНиП, СП это прописано?
Геолог на карте фактического материала забубенил 24 скважины на весь участок, а по моему достаточно 12 только для здания. На мои вопросы ничего внятного он не ответил.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 19:46
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
а по моему достаточно 12 только для здания.
А по-моему, на здание хватит 3, ну или 5 . Почему 12?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 08:35
#6
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Потому что габариты по осям 108х72м.
Мой вопрос о необходимости скважин под парковки?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
КФМ; Посадка торгового центра на Топооснову.dwg (540.8 Кб, 1435 просмотров)
Тип файла: rar 3D.rar (6.55 Мб, 80 просмотров)
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 20:11
#7
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Потому что габариты по осям 108х72м.
Напомните, где в нормативах количество скважин поставлена в зависимость от размера здания?
Вот, что говорит СП для РД

Общее количество горных выработок в пределах контура каждого здания и сооружения II уровня ответственности должно быть, как правило, не менее трех, включая выработки, пройденные ранее, а для зданий и сооружений I уровня ответственности - не менее 4-5 (в зависимости от их вида).


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Мой вопрос о необходимости скважин под парковки?
Думаю, что пара на другом конце площадки не помешает.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 08:54
#8
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Напомните, где в нормативах количество скважин поставлена в зависимость от размера здания?
В том же СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ":
8.3. Горные выработки следует располагать по контурам и (или) осям проектируемых зданий и сооружений, в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты, глубины их заложения, на границах различных геоморфологических элементов.

8.4. Расстояния между горными выработками следует устанавливать с учетом ранее пройденных выработок в зависимости от сложности инженерно-геологических условий (приложение Б) и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений (ГОСТ 27751-88) в соответствии с табл. 8.1.

Т.е. не менее 3-х при габаритах здания меньше чем расстояния в табл.8.1 и если есть уверенность, что можно обойтись без свай.
Иначе придется переделывать геологию, потому как см. СП 24.13330.2011, СНиП 2.02.03-85 Актуализированная редакция "Свайные фундаменты":
5.9 Объем изысканий для свайных фундаментов рекомендуется назначать в соответствии с приложением Б в зависимости от уровня ответственности объекта строительства и категории сложности грунтовых условий.
5.10 Размещение инженерно-геологических выработок (скважин, точек зондирования, мест испытаний грунтов) должно производиться с таким расчетом, чтобы они располагались в пределах контура проектируемого здания либо при одинаковых грунтовых условиях не далее 5 м от него, а в случаях применения свай в качестве ограждающей конструкции котлована - на расстоянии не более 2 м от их оси.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 13:28
#9
Maximilian

Проектировщик
 
Регистрация: 24.06.2016
РБ, г. Благовещенск.
Сообщений: 15


Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в условных обозначениях инженерно-геологических изыскания. Вопрос такой: возле условного обозначения грунта надпись (пояснение) "глина мягкопластичная - II гр. (п.8)", что за "п.8" где его искать? Если кто знает подскажите пожалуйста.
Maximilian вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 09:53
#10
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в условных обозначениях инженерно-геологических изыскания. Вопрос такой: возле условного обозначения грунта надпись (пояснение) "глина мягкопластичная - II гр. (п.8)", что за "п.8" где его искать? Если кто знает подскажите пожалуйста.
ГЭСН по земляным, таблица 1 "Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки", в ней п.8
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по инженерно-геологическим изысканиям

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35