Уважаемые, будьте любезны, скажите как армировать плиту межэтажного перекрытия в коттедже, внешние стены из газобетонных автоклавных блоков толщиной 400 мм. шаг колонн 5.5 метров. толщина плиты 200 мм. опирание плиты на внешние стены по периметру и колонны (расположенные посередине пролета , пролет размерами 11х16.5 м) нагрузки 400 кг на кв.м достаточно.
Просмотров: 14538
 
Непрочитано 22.03.2015, 11:40
#41
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
Ясно, я думал если один коттедж есть зеркальное отображение другого, то в два раза проще.
Цена проектирования и строительства расчитывается из м2 площади строения:1 коттедж=1 цена, 2 коттеджа=цена первого*2.Все просто как в первом классе=)
Поясню почему:на составление расчетной схемы домика 10х10 1 этаж у меня уйдет времени скажем день, но когда сложность схемы возрастает,возрастают ее геометрические размеры,возрастает сложность фундаментов и эта схема займет уже 2 дня.Причем если в простом домике 10х10 я не буду париться с узлами кровли, ее типом и опиранием перекрытий на несущие стены, то в варианте спаренных домов мне придется очень сильно потеть с той же самой кровлей, и раз уж геометрические размеры возросли в 2 раза, то и фундамент нужно считать очень тщательно=)
П.С. А вообще лучше сразу составлять адекватнй договор на проектирование, где вы обсудите все нюансы:сроки,кол-во разрезов по планам, кол-во согласований чертежей (чтоб потом не получилось,что проект будет готов,а тебя колонны не устроят,а это полная переделка проекта) вот чтоб такого не возникло,нужно как можно чаще согласовывать эскизы и подписывать их
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 11:54
#42
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Schmurgeff, привязка второго - 20% от стоимости первого. Полная рабочка на все разделы - 400-500к. Только конструктив, имхо 200к.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 15:09
#43
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Мы тут про цены,да про цены...а никто не заметил отсутствие отверстия в перекрытие?под лестницу например
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 15:11
1 | #44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Дык лестница наружная.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 18:17
#45
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
читал в Нормкаде и в Арбате. N=28,74т, Мх=Мy=0. h0x=0,165м, h0y=0,158м. Бетон В20. Без поперечки проходит с k=0,96. Результаты в NormCad и Арбат - совпали абсолютно.O
от куда взяли 28,74 т ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 19:23
#46
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


1). Грузовая площадь на колонну: 5,5м х 5,5м = 30,25м2.
2). Соб. вес плиты: 30,25 х 0,2м х 2,5т/м3 х 1,1 = 16,64т [1]
3). Нагрузка, "заявленная" в #1 - 0,4т/м2,
30,25 х 0,4 = 12,1т [2]
4). [1] + [2] = 16,64 + 12,1 = 28,74т.
Offtop: Ферштеен?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
нагрузки 400 кг на кв.м достаточно.
...
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 20:54
#47
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
1). Грузовая площадь на колонну: 5,5м х 5,5м = 30,25м2.
2). Соб. вес плиты: 30,25 х 0,2м х 2,5т/м3 х 1,1 = 16,64т [1]
3). Нагрузка, "заявленная" в #1 - 0,4т/м2,
30,25 х 0,4 = 12,1т [2]
4). [1] + [2] = 16,64 + 12,1 = 28,74т.
Offtop: Ферштеен?
Понятно
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 21:49 Автору темы:
#48
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Армируйте как Globyso_O посчитал кроме поперечного армирования. Поперечное армирование делайте с шагом 60 мм (см конмтруктивные требования СП) над колонной квадрат метр на метр. Армопояс не нужен, т.к под монолитным перекрытием он бесполезен.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 22:13
#49
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


Лестница есть, также есть и технические отверстия, вентиляция, вода и канализация, дымоход. Я решил просто не усложнять задачу , что бы вам легче было считать. Все равно же проект предварительный, для того, чтобы мне понять цену перекрытия. Я же говорил, у меня стоит выбор между плитами ПК 6 59. 12 и монолитом. ну и заодно узнать про некоторые косяки. Вот уже исходя из Ваших ответов появилось желание не доверять моему конструктору, тк он не даже обратил внимание на то, что опирание идет на колонны и блоки - разные материалы.
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2015, 11:50
#50
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
от уже исходя из Ваших ответов появилось желание не доверять моему конструктору, тк он не даже обратил внимание на то, что опирание идет на колонны и блоки - разные материалы.
Давайте тогда уж неравномерную осадку фундаментов учитывать))) Будем последовательны)))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 14:27
#51
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


Сейчас почитал Ваши ответы, зашел на другие ветки, например о совмещении монолитного армированного пояса и перемычек и понял, что мне нужно перезагрузить частично свой мозг.
Раньше я воспринимал Вашу профессию как что то приближенное к математике, считал это дело скучным и слишком алгоритмичным. Теперь начинаю понимать , насколько это все необъятно и красиво. Это же не математика , а уже и синтез многих самостоятельных наук, и мне кажется, что по масштабности можно сравнить с такими вещами как философия и тд.
Как то отец моего друга, на дне рождения его сказал , я хотел, чтобы Женя стал инженером, но побоялся что у него не хватит на это здоровья, и поэтому направил его на юрисдикцию. Я тогда не понял, почему здоровья, может типа ума, целеустремленности.
Сейчас вспомнил эти слова.
Хотелось бы овладеть каким то ключом к пониманию этой красоты.
С большим уважением.
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 15:26
#52
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
Хотелось бы овладеть каким то ключом к пониманию этой красоты.
Я покажу тебе истинный путь....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0081090.jpg
Просмотров: 86
Размер:	16.5 Кб
ID:	146280  
Schmurgeff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите армирование монолитной плиты перекрытия коттеджа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Подскажите что за плиты перекрытия Vik45 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2013 15:13
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия ЛАПИДУС2009 Железобетонные конструкции 13 26.02.2010 14:53
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28