Непрочитано 13.10.2017, 13:33
Можно ли так стыковать арматуру?
Роман007
 
Москва
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 13

Скажите пожалуйста купил арматуру по 5.7 метра в авральном режиме не продумал нахлест все стыки продольной арматуры получаются в одной точке.По правилам стыки необходимо разносить в разбежку как я понял.Можно ли к стыковочному соединению добавить трети пруток и таким образом усилить узел?
Прошу сильно не критиковать сам строю образования нет фундамент плита арматура 16мм.
Просмотров: 10356
 
Непрочитано 16.10.2017, 10:12
#21
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Явно же прямо в заблуждение вводит?
Вы действительно верите, что в середине плиты под коттедж без подвала потребуется 10,05 см2/м арматуры?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 10:20
#22
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
аже если в сертификате арматуры и будет 500С написано - вряд ли в европейской части можно надеяться что вместо сталь 3 производитель с барского плеча 08г2с
и где же такая марка стали прописана? По ГОСТу она идет только для Ат600 Ат800
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 10:25
#23
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вы действительно верите, что в середине плиты под коттедж без подвала потребуется 10,05 см2/м арматуры?
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста купил арматуру по 5.7 метра в авральном режиме не продумал нахлест все стыки продольной арматуры получаются в одной точке.По правилам стыки необходимо разносить в разбежку как я понял.Можно ли к стыковочному соединению добавить трети пруток и таким образом усилить узел?
Прошу сильно не критиковать сам строю образования нет фундамент плита арматура 16мм.


телепатией не владею. Но ж/б колонны 0,3*0,5 м, наверное с шарнирным опиранием, да еще с таким расположением в плане, да с таким пролетом...

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
и где же такая марка стали прописана?
Offtop: ну да, крутовато что-то размахнулся В любом случае, не припоминаю что бы на металловедении рассказывали какую магию надо использовать что бы используя приставку С в маркировке из стали 3 получить 450 МПа, да еще варить ее без ограничений ручной дуговой сваркой

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.10.2017 в 10:34.
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 10:39
#24
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
да еще с таким расположением в плане, да с таким пролетом...
Я вас умоляю. С таким пролетом и расположением колонн, для плиты даже 200 мм толщиной это семечки.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 10:45
#25
Роман007


 
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
телепатией не владею. Но ж/б колонны 0,3*0,5 м, наверное с шарнирным опиранием, да еще с таким расположением в плане, да с таким пролетом...
*
Под колонны хочу сделать выпуски арматуры 6 штук по 2 метра затем поэтапно заливать в течении зимы.Стена из керамзит бетона. Перекрытие тоже монолит.Высота стен 4.5метра.Второй этаж под большим вопросом.
Роман007 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 11:30
#26
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
Под колонны хочу сделать выпуски арматуры 6 штук по 2 метра
Я рекомендую вам погуглить "армирование плиты в зоне продавливания колонной"
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 14:36
#27
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
для плиты даже 200 мм толщиной это семечки.
Цитата:
"армирование плиты в зоне продавливания колонной"
Цитата:
Стена из керамзит бетона. Перекрытие тоже монолит.Высота стен 4.5метра. Второй Мансардный этаж под большим вопросом.
защитный слой наверное сантиметров 7 будет. Масса домика - тонн так 200
Цитата:
Вы действительно верите, что в середине плиты под коттедж без подвала потребуется 10,05 см2/м арматуры?
собственно плита которая в свету 5,4*5 м получится потянет в районе 3 т/м2. А фиг его знает что там потребуется, но сомневаюсь что даже в 300 мм вся построечная арматура влезет, особенно как нарисовано - колонны со стенами прям по краю.
Стык колонны с перекрытием - это наверное как там правильно называется "пластический шарнир"? Сетка 6*6 для тяжелых материалов - это даже не жилое домостроение а вполне себе такая нормальная промка

но вот это конечно круто
Цитата:
Перекрытие тоже монолит.Высота стен 4.5метра
сам строю образования нет
Работаю один
Уважаемый автор, Ваш оптимизм конечно ободряет и внушает уверенность в будущем, но вообще такую деятельность кто-то может и преступлением посчитать

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.10.2017 в 14:57.
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 17:25
#28
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:55.
TK вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 17:49
#29
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
собственно плита которая в свету 5,4*5 м получится потянет в районе 3 т/м2
а почему упругое основание не учитываете?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 18:24
#30
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
а почему упругое основание не учитываете?
так пол/потолок же. Что учитывать когда так и не понятно - это домик цокольный этаж/техподполье+этаж+мансардный этаж/чердак или что-то другое? Опять же вопрос хомутов - 70+30 защитный + 4*16 это только на продольную арматуру. + хомуты на торцы(в условиях площадки)+поперечка без подколонников. Да еще до М600 договорились - В любом случае дачный домик - превратился в непойми что, что тут учитывать

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Вы уверены, что обсуждаете тот же домик , что и все остальные?
Вы уверены что вы точно понимаете что обсуждаете домик с бетонными стенами 4,5 метра и с монолитным перекрытием?

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.10.2017 в 18:32.
Денис Дубровин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 22:42
#31
Роман007


 
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Я рекомендую вам погуглить "армирование плиты в зоне продавливания колонной"
Спасибо изучаю как могу

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
защитный слой наверное сантиметров 7 будет. Масса домика - тонн так 200
Защитный слой по 5 см. Массу точно не считал на вскидку первый этаж 100 тонн с перекрытием.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Уважаемый автор, Ваш оптимизм конечно ободряет и внушает уверенность в будущем, но вообще такую деятельность кто-то может и преступлением посчитать
Не от хорошей жизни.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Если масса стены примерно 20т ширина 0.4м высота 4.5м длина 10.7 получается давление 0.04903325 МПа а бетон по таблице В40
сжатие 29 МПа растяжение 2.1 МПа, разве я не прохожу с большим запасом?
Роман007 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 00:43
#32
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
бетон по таблице В40
нееее, максимум В25 применяйте.
А какая толщина фундаментной плиты у вас будет?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 02:56
#33
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
разве я не прохожу с большим запасом?
Дело не в запасах, а в том, что все вами перечисленное - загоняет домик в деревне-самострой в категорию нормального такого индустриального объекта вообще без запасов, все расчетное, который уже чувствителен к технологии и материалам. Опять же оснастка и техника - каким образом вы монолитное без балочное перекрытие кубов на 8 тяжелого бетона собрались на нескольких метрах в одного заливать? Можно поверить что вы все дотошно и скрупулезно посчитаете по подсказкам, только от этого ядерный реактор на домашней кухне нифига не соберется - вопрос-то изначальный вообще был "что там с минимальной анкеровкой продольной арматуры"
Денис Дубровин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 08:59
#34
Роман007


 
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А какая толщина фундаментной плиты у вас будет?
Толщина 32 см.

----- добавлено через ~32 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Дело не в запасах, а в том, что все вами перечисленное - загоняет домик в деревне-самострой в категорию нормального такого индустриального объекта вообще без запасов, все расчетное, который уже чувствителен к технологии и материалам. Опять же оснастка и техника - каким образом вы монолитное без балочное перекрытие кубов на 8 тяжелого бетона собрались на нескольких метрах в одного заливать? Можно поверить что вы все дотошно и скрупулезно посчитаете по подсказкам, только от этого ядерный реактор на домашней кухне нифига не соберется - вопрос-то изначальный вообще был "что там с минимальной анкеровкой продольной арматуры"
У меня ситуация аховая.Извините пожалуйста что тема переросла в несколько большее чем арматура , я понимаю что Вы в ведете разговор к тому что нужно все просчитывать с этим трудно не согласится. Возможности такой нет.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Добрые люди позвольте вечером изложить более детально «проект», и задать еще несколько вопросов по армированию ,да и в целом на вскидочку опытным глазом, хотелось бы знать устоит ли мой конструктив?
Роман007 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2017, 21:07
#35
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
Толщина 32 см.
Ну это очень хороша толщина для двухэтажного домика. Я б заармировал ее десяткой А500 с шагом 200 и под колоннами дополнительно усилил бы двенадцатой А500 с шагом 100 мм. Ну и каркасики поперечного армирования установил бы на всякий случай.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 11:48
#36
Роман007


 
Регистрация: 27.04.2017
Москва
Сообщений: 13



Арматуру уже купил и связал первую сетку- назад пути нет. Это долгострой,я не ожидал что в этом году буду что то делать. Финансы появились на фундамент я решил не упускать возможность. У меня на каждом этапе работ ошибки, думаю компенсировать это "сверхпрочными" материалами. И конечно надеюсь быть может всё таки это сооружение будет мастерской.
Роман007 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2017, 05:19
#37
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Самая распространенная ошибка самостроевцев - пропуск наименее дорогого этапа "проект", который потом пытаются скомпенсировать Х-кратным увеличением стоимости смр.
Стратегически верным было бы применение доступных конструктивных схем: сборняк, в которых накосячить сложнее., или деревяхи

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=TfhlFGaIHRw
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 12:45
#38
кылышбай


 
Регистрация: 08.11.2017
Сообщений: 2


вопрос не совсем по теме: изготавливаются сваи на заводе ЖБИ. армирование из 4-х стержней, свая будет висячая. теперь собственно вопросы:
1. можно ли стыковать продольные стержни внахлестку без сварки?
если да:
2. какое количество стержней можно так стыковать? 50% арматуры - т.е. 2 из 4-х стержней?
3. как рассчитать перехлест? по формуле для стыковки внахлестку в растянутой зоне (для растянутого бетона - потому что свая висячая и фундамент на пучинистых грунтах)?
4. сколько стыков можно делать на одном стержне?
5. можно ли заменить стыковку внахлестку на сварное с перехлестом 8d? или нельзя с проваркой из-за подверженности динамической нагрузке (от удара сваебойки)?
кылышбай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли так стыковать арматуру?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать арматуру А 500 С в преднапряженных железобетонных изделиях Artyr20 Железобетонные конструкции 6 19.09.2017 20:52
Можно ли стыковать ферму в месте прямо под стойкой фермы? Zefirka Металлические конструкции 13 10.08.2017 23:27
Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов? А_л_е_к_с Конструкции зданий и сооружений 54 06.01.2015 22:33
Можно ли заменить арматуру класса Ас II,применяемую по серии 1.020.1/87 для изготовления петель для извлечения диафрагм жесткости из формы на АI(S240) Larisa51 Металлические конструкции 3 26.07.2013 16:24
Как стыковать 28 арматуру в ригеле lavr78 Железобетонные конструкции 9 05.09.2012 06:43