Здравствуйте.
Снова возвращаюсь к теме расчета по наклонным сечениям.
В целом, проводя расчет по наклонным сечениям, мы рассматриваем два случая:

1. Наклонное сечение начинается у опоры и наиболее неблагоприятное положение с=с0 определяется следующим образом

с=Корень(Мb/(0.75*qsw+q1))

Смотрим п.3.32 пособия к СП и формулу 3.158 Кодыш «Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям».

2. Наклонное сечение начинается не у опоры и тогда мы рассчитываем наиболее опасное положение наклонного сечения следующим образом:
Начало и вершина опасной трещины неизвестны, и чтобы определить положение сечения с наименьшим запасом прочности, нужно приравнять к нулю первую производную выражения Qb+Qsw-Q. Заведомо известно, что Qsw,min=qsw*Comin, где Comin=ho.
Так мы получаем следующее выражение:

c= Корень(Mb/q1);

Смотрим п.3.32 пособия к СП и формулу 3.161 Кодыш «Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям».

До этого места вся понятно.

А вот дальше у меня возникают вопросы:

В примерах пособия к СП, например пример 13, положение наклонного сечения находят по второму случаю:
С=Корень (Mb/q1) = 1161 мм>2h0=740мм;
Далее вычисляют Qb=Mb/c,
А Qsw почему-то вычисляют при с0=2h0, хотя изначально положение наклонной трещины С=Корень (Mb/q1) вычислялось при условии, что co=h0, при котором прочность наклонного сечения по арматуре минимальная.

То же самое в учебнике Кодыша. Вслед за формулой 3.161 следует формула (3.162), в которой c0 принимается 2ho, хотя формула 3.161 выводится из условия c0=ho.

Ведь может же быть ситуация, при которой наклонная трещина начинается не у опоры, а на расстоянии с от нее, при этом ее горизонтальная проекция будет равна c0=ho.

Помогите разобраться. Буду очень признателен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 1.jpg
Просмотров: 74
Размер:	23.1 Кб
ID:	195194  

Просмотров: 2240
 
Непрочитано 31.10.2017, 15:43
#2
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Вы сами себя запутали. По старым нормам с и с0 могли иметь разные значения. Вы же ссылаетесь на Кодыша, формула (3.161). Это ветка, когда с>2h0. По существующим нормам (СП52 или СП63) значение с0=с, но не может быть больше по нормам, чем 2h0. Вот и взято для с0 максимальное значение 2h0.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...

Последний раз редактировалось Krolik, 31.10.2017 в 15:48.
Krolik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 16:10
#3
Интеллигентный прораб


 
Регистрация: 21.06.2016
Сообщений: 35


То есть получается, что по новым нормам, наклонная трещина может начинаться только у грани опоры, а в пролете она не образуется. До выпуска новых норм она образовывалась в пролете, а теперь перестала? Довольно странно.

Цитата:
хотя формула 3.161 выводится из условия c0=ho.
Вот отрывок из книги Габрусенко:

Во 2-ом случае (рис. 42,б) начало и вершина опасной трещины неизвестны и, чтобы определить положение сечения с наименьшим запасом прочности, нужно приравнять к нулю первую производную выражения (Qb+ Qsw - Q). Поскольку заведомо известно, что минимальное сопротивление поперечной арматуры Qsw,min = qswco,min, а co,min = ho, то задача упрощается. Тогда Qsw,min = qswho = const, а в результате дифференцирования с = где q - внешняя равномерно распределенная нагрузка.

Формула 3.161 получена из условия, что co=h0.

Берем производную от (Мb/c+qsw*ho+q*c) и приравниваем к нулю:

-Mb/c^2+q=0

Отсюда с= корень (Mb/q).

То есть при поиске с мы принимали, что с0=ho, а потом вычисляя Qmax в формуле 3.162, мы принимаем с0=2ho.

Не понимаю Получается, что формула 3.162 противоречит формуле 3.161

Цитата:
Вот и взято для с0 максимальное значение 2h0.
Наша задача- отыскать положение наклонной трещины, при котором мы имеем минимальную несущую способность сечения. Зачем нам брать c0=2h0, при котором Qsw максимальна. Вершина трещина располагается на расстоянии с от опоры, а само наклонное сечение может иметь гор.проекцию равную c0=h0, при котором Qsw минимальна.

Последний раз редактировалось Интеллигентный прораб, 31.10.2017 в 16:17.
Интеллигентный прораб вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2017, 17:06
#4
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Внимательно читайте у Кодыша фразу перед формулой (3.161), т.е. следующую “Если предположить, что с >2h0,”
тогда и получат через производную по с из формулы (3.159) ту самую формулу для с (3.161), и с0 при взятии производной ушло. Дальше уже в (3.162) подставляют найденное значение с, которое в данном случае больше, чем 2h0, а по условию норм, и у Кодыша это написано тоже, что “с0 – длина проекции наклонной трещины, принимая равной пролету среза, но не более 2h0”. Все и подставили четко. Чистая математика. Пока вы сами ее не увидите, вам никто не поможет.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 17:19
#5
Интеллигентный прораб


 
Регистрация: 21.06.2016
Сообщений: 35


Цитата:
То есть получается, что по новым нормам, наклонная трещина может начинаться только у грани опоры, а в пролете она не образуется. До выпуска новых норм она образовывалась в пролете, а теперь перестала? Довольно странно.
А с этим-то как быть?

Что мешает наклонной трещине пройти на длине с0=ho с вершиной на расстоянии с от опоры? (рисунок Б из вложения)
Интеллигентный прораб вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2017, 17:31
#6
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Я уже вам написал, чтобы вы не путали старые нормы с новыми. Наклонная трещина может пройти где угодно. Просто в новых нормах упростили методику нахождения с и с0. Идет ли это только в запас несущей способности по наклонной трещине, надо анализировать, но четко соответствует существующим нормам. Остальные вопросы можно задавать только авторам норм. Вот Кодыш и является одним из авторов.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...

Последний раз редактировалось Krolik, 31.10.2017 в 17:40.
Krolik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение положения наклонного сечения. Несущая способность наклонного сечения по поперечной арматуре.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая категория технического состояния строительной конструкции, которая не имеет дефектов, но несущая способность которой не обеспечена? Aragorn Обследование зданий и сооружений 30 20.04.2017 15:34
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? Михаил Трачук Основания и фундаменты 2 13.05.2016 12:50
СЦП 220-350 Несущая способность? HaStuR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.10.2010 12:45
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 professor_off Конструкции зданий и сооружений 5 13.08.2010 10:05
Определение длины проекции наклонного сечения Shurik Прочее. Архитектура и строительство 6 03.11.2004 13:32