Господа, насколько критичны продольные трещины в стенке железобетонной двутавровой балки, идущие вдоль корродированной арматуры? Каркас подвергался атмосферным воздействиям.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5387.jpg
Просмотров: 849
Размер:	63.9 Кб
ID:	45834  

Просмотров: 8287
 
Непрочитано 19.03.2015, 15:27
#21
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ждать когда трещины исчезнут вместе с балками?
Блеск!))))
Зачем "ждать"? Проводить обследование и усилять согласно рекомендаций. Ибо "замена" балки в этой ситуации вряд ли придет в голову здравомыслящему человеку (что проектировщику, что - обследователю)...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 15:29
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Ибо "замена" балки в этой ситуации вряд ли придет в голову здравомыслящему человеку
"это не мой мопЭд")))

Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Проводить обследование и усилять согласно рекомендаций
об этом и говорю
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 15:35
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ждать когда трещины исчезнут вместе с балками?
Самое верное решение
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 15:35
#24
temikmatemik


 
Регистрация: 18.05.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Не факт. Наши конструктора в таких случаях уменьшают расчетный пролет, делая консольные опоры, которые крепят к колоннам на хим.дюбелях. Достаточно красивые конструкции, сваренные из металла, со всевозможными вензелями и т.д.
такие усиления выглядят как полная борода и интересно как на такое посмотрит заказчик и что может быть красивее чем правильно расчитанная и залитая без косяков балка.
temikmatemik вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в ж.б. балке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Трещины в строящейся многоэтажке medved Конструкции зданий и сооружений 46 07.02.2017 08:55
Ж.Б. водонапорная башня или Ж.Б. силос Dr.Dizel Разное 5 23.07.2010 01:45
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок prosper2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.07.2009 07:56
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий p_sh Железобетонные конструкции 4 30.11.2005 21:18