| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
6м, пфф. у меня сейчас 15м пролёт =) лично меня больше всего смущает зона стены над опорой, в которой дикие напряжения получаются. а про отрыв плиты от стенки - надуманная проблема, там усилия то копеечные.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70
|
У меня получилась конструкция из 3-х балок стенок. В плане выглядет как буква Н. Снизу к ним подвешена плита перекрытия. Возник вопрос по работе данной конструкции, в частности по плите. Получается, что средняя стена, опирается на плиту в середине пролета? Как армировать в том случае плиту и стенки? Поделитесь пожалуйста опытом.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
В первую очередь разберитесь - стена опирается на плиту или плита опирается на эту стену (пусть даже стена сверху, а не снизу, как обычно). Судя по описанию, второй вариант.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79
|
Средняя стена должна подвешивать плиту. Для этого необходимо выполнить расчет подвешивающей плиту арматуры на отрыв. Об этом указано в НТО "Разработка методики расчета и конструирования монолитных ж/б безбалочных перекрытий, фундаментных плит и ростверков на продавливание".
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70
|
Уточняю. Низ плиты и низ параллельных стен имеет одну отметку. Отметка низа средней (поперечной) является отметкой верха плиты перекрытия. Получается, что плита и средняя стена подвешены на двух других стенах. Как в таком случае будет работать плита перекрытия? Она будет нести нагрузку от опирающейся на нее стены?
|
|||
|
||||
Нет, наоборот - средняя стена будет нести нагрузку от плиты
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70
|
Мне плиту желательно разгрузить. Если стену опирающеюся на плиту армировать как балку-стенку имеющую непрямое опирание на параллельные стены с подвешенной распределенной нагрузкой, то потребуется завести вертикальную арматуру стены в плиту или выпуски из плиты в стену - а у меня с этим проблема.
|
|||
|
||||
Чего-то логику не улавливаю. Плиту надо разгрузить, но связь с дополнительной опорой организовывать неможно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу фотографи потери местной устойчивости балок (стенок, поясов) на реальных объектах | soppr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.10.2010 15:56 |
Армирование балок при изгибе с кручением | Митрич | Железобетонные конструкции | 2 | 22.12.2009 10:24 |
Армирование 12 м балок сварными каркасами | Шмидт | Металлические конструкции | 10 | 16.07.2009 14:41 |
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.02.2009 15:21 |
Армирование монолитных балок | qaseer | Железобетонные конструкции | 2 | 11.07.2008 14:16 |