Цитата:
----- добавлено через ~34 мин. ----- так кто-нибудь мне подскажет как правильно в постпроцессоре задавать коэффициент расчетной длины? |
|||
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Конструктивное решение лифтовой шахты предполагает её закрепление за основной каркас сооружения или здания, которое она обслуживает. Надо понять в каком направлении она у Вас свободная в каком нет. Коэффициенты расчетной длины должны быть вычислены для нижнего, среднего и верхнего этажей. В связи с тем, что коэффициент расчетной длины должен быть вычислен "поэтажно", то группа конструктивных элементов должна быть сформирована из четрыех стоек в пределах этажа. У Вас скорее всего в одном направлении будет шахта свободна, в другом нет. Но основании 6 коэффициентов ( (НЭ, СЭ, ВЭ) да помножить на "в плоскости" и "из плоскости") необходимо провести унификацию сечений
|
|||
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
В одном направлении рама свободная - это плоскость параллельная стене здания - там 3 коэф. расч. длины - для нижнего, среднего и верхнего участка колонн; в другом направлении рама несвободная - это плоскость перпендикулярная стене здания - там также 3 коэффициента расчетной длины.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 10
|
Здравствуйте Николай. Я заново задал жесткости индв. сечений (только жесткости) и линейный расчет уже не показывает ошибок... Но теперь другая проблема. Я создал несколько конструктивных групп в постпроцессоре... И верхний пояс фермы не проходит, хотя задан всего лить собственный вес М/К... а этого не может быть, что на это могло повлиять?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Каждый фрагмент стойки будет иметь свою расчетную длину в двух главных плоскостях стойки. И разные при каждом расчетном сочетании нагрузок. Для предварительных проверок для фрагментов задних (по схеме) стоек от закрепления до закрепления в обоих плоскостях можно принять, что мю не больше 1. Для фрагментов передних стоек от распорки до распорки (горизонтального ригеля, идущего к закреплению) в плоскости от стойки к стене не больше 1, в плоскости передних двух стоек не больше 1 ДЛЯ ВСЕЙ стойки снизу доверху. А вообще у Вас в схеме элементы между собой везде соединены жестко и даже к стене "приварены" жестко. Что вызывает сомнения в правильности расчетной схемы. Приняв по предварительным данным сечения стоек и прочих, подправив расчетную схему, можно будет определить мю более точно, расчленив схему на плоские схемы. SAV_84, у Вас не совпадают узлы 1450-1470 и 1452-1471. Вы не видите этого, потому что у Вас 100500 млн узлов. Вам же говорили - не создавайте простр. модели без необходимости. У Вас простые рамочки. Делайте два-три поперечника, и будет анализируемый расчет, а не нагромождение типа куча мала.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2014 в 10:08. |
|||
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Чего 12? Там этажей 5, стоек по 4, направлений 2, комбинаций загружений 3. Итого 120.
Да дело же не в количестве штук мю. А в качестве определения мю для последующей поэлементной проверки на устойчивость. Хотя бы одного мю для хотя бы основного сочетания.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Коэффициентов расчетной длины надо задать. 2 рамы - свободная и несвободная, 3 участка - нижний, средние, верхний, 2 коэф. расч. длины для каждого участка. Итого 2х3х3=12.
Для начала в их количестве. Про это же вопрос был. А дальше как эфтот ФАХВЕРК намекал..... надо со схемой разобраться и реально понимать как это будет запроектировано. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Наоборот, надо с конструктивом в проекте разобраться и "реально понимать" (а что можно нереально понимать?), как это будет работать, чтобы эту работу засхемить.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Хорошо, ладно. Просто мне тут скучно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
да не то, чтобы скрываю, скрывать нечего))) там где на стойке закрепления, в этих местах лифтовая шахта крепиться к стене из СКЦ. правда пока еще не придумал как именно, ну есть некоторые мысли, а вот по поводу коэффициентов, окончательно запутался...(((как вообще правильно посчитать и задать это в программе?
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Посчитать в соответствии со снип. А мю зависит от того, как вы будете задавать этот элемент в постпроцессоре. Если 1 стежнем, то нужно геометрическую длину стержня разделить на расчетную длину 1го элемента, а если задавать группой, то геометрическую длину элемента делить на расчетную длину элемента.
Offtop: Плохой учитель из меня) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
а если у меня для каждого учаска мю разное, то тогда по отдельности для каждого элемента? и длины элементов разные
Последний раз редактировалось Игорь Ломтев, 26.02.2014 в 18:11. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Однако надо различать участок от участка. Например стойка высотой 15 м без раскреплений и шарнирный по концам может проверяться как один участок, если N на всем участке одинаковый (мю=1) или меняется однообразно (т/п.м) (мю=0,725) - см. табл.71,а СНиП II-23 (табл.17,а - для более сложных случаев, т.е. для стоек в составе рамы). Но можно выделить участок длиной 3 м (в любом месте для первого случая и внизу для второго случая), тогда мю будет 15/3*1=5 для первого участка и 15/3*0,725=3,625 для второго случая. Если в первом случае для участка в 3м проверка будет верной для участка в 3м в ЛЮБОМ месте (фрагменте), то для второго участка проверка верной будет только для наиболее нагруженной нижней части. Поэтому нельзя с потолка объединять в один элемент разнонагруженные участки (фрагменты) казалось бы одного конструктивного элемента для "оптовой" проверки. Мю нужно вычислять для участка, где N однообразно, и на участке нет раскреплений. Конкретно в Вашем случае берете стойку от раскрепления до раскрепления и проверяете отдельно, со своим мю в плоскости наименьшей жесткости. Вот на кой Вы объединили всю стойку в один "кусок" (группу) - она что, по всей высоте находится в однообразном НДС? Просто в нормах есть допущения, что например стойка может проверяться целиком, даже если есть раскрепление, с расчетной длиной, равной расстоянию от раскрепления до раскрепления. Но это допущение конкретно для проверки из плоскости колонн, раскрепленных из плоскости распорками. Это - допущение. Такое же примерно можно видеть для расчетных длин элементов решеток и т.д. Для точных проверок нужно провести расчеты на устойчивость системы в целом с выделением из расчета всех мю. Для колонн рам, для ступенчатых колонн в СНиП есть упрощенные схемы. Они годятся только при тех схемах (обычно равномерных) нагружений, изображенных на этих схемах. Я проанализировал Вашу схему - она в Вашем "исполнении" исключительна устойчива (при поэлементной проверке). Трубы 250х8, сваренные жестко друг с другом, создают жесточайшую систему, кроме того, вся Ваша система висит на стене, причем за верхний крепеж. Остаются сомнения по поводу крепления к стене - не может лифтовая шахта висеть на двух верхних кронштейнах на стене.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |