Помогите с узлом опирания фермы на колонну из трубы
LD[58RUS]
 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128

Существующий пром. корпус. Самострой, заказчик пришел с желанием узаконить, по обследованиям и рассказам "строителя" делаю чертежи в экспертизу. Ферма снизу подшита профлистом и увидеть узел опирания на колонну нет возможности, какие варианты? я расчитал ее как шарнирно опертую на колонну, а колонну жестко защемленную в фундаменте. Колонне сделал просто косынки с двух сторон.
Ферма-тура 100х6 по контуру и раскосы 80х4. Колонна по факту 100х6, не прошла, для экспертизы дал 120х6.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-05-10_172434.png
Просмотров: 202
Размер:	13.0 Кб
ID:	202048  

Просмотров: 2864
 
Непрочитано 10.05.2018, 17:38
#2
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
Колонна по факту 100х6, не прошла, для экспертизы дал 120х6.
вот это я понимаю инженерный подход, надеюсь не по прочности не прошла?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 17:57
#3
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
вот это я понимаю инженерный подход, надеюсь не по прочности не прошла?
вот именно что по прочности))) не знаю как они там жить собираются) я так и сказал когда смотрел все это безобразие ходите и бойтесь)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2018, 18:46
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1729393]какие варианты?
Вскрыть и обследовать существующий узел. Другие варианты не могут существовать по соображениям совести.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 10:38
#5
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Я все понимаю, уважаемые. Но мне нужен вариант шарнирного узла, на к колонну из трубы...
У меня 2 варианта, это либо обварить просто по кругу, либо 2 здоровые пластины скручивать болтами...
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 10:46
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


LD[58RUS], 2.440-2 в.2
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 10:54
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


LD[58RUS], ловите узел.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Косякнул немного - раскос опорный подтяните , опорное ребро чуть больше+2 болта....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20180511_105232_vHDR_On.jpg
Просмотров: 537
Размер:	105.4 Кб
ID:	202078  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 11.05.2018 в 11:00.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 16:53
#8
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Косякнул немного - раскос опорный подтяните , опорное ребро чуть больше+2 болта....
Я бы сказал перемудрил... Рациональней вместо швеллера с ребром приварить пластину t20.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 09:23
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Рациональней вместо швеллера с ребром приварить пластину t20.
Индустриально-культурно-технологично - да! В рамках этой темы - я предложил колхозно-рабоче-крестьянский вариант...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 09:30
#10
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
я предложил колхозно-рабоче-крестьянский вариант...
там именно такой вариант.
по узлу: т.е. стойки фермы-это продолжение колонны?
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 09:32
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


LD[58RUS], там может всё ж есть вариант отогнуть обшивку и заглянуть как узел решен.... это ведь кроме Вас никто нам не скажет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 10:42
#12
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Учитывая что это другой город...то нет не выйдет...
LD[58RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с узлом опирания фермы на колонну из трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как осуществляется узел опирания опорной стойки фермы на колонну? Проектировщик_ск Металлические конструкции 2 15.09.2017 11:09
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
узлы опирания метал. фермы на ж/б колонну Перченто Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2009 15:48
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04