| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.10.2007, 20:43 | #1 | |
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий
Регистрация: 19.10.2007
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 30531
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Стандартных схем усиления деревянных балок нет, есть основные принципы усиления.
В кратко изложенной ситуации, похоже бе металла не обойтись. Как правило, опирание д/б на стены шарнирное, соответственно, необходимо подвести металл в средней части пролета. Если доступа к балкам нет, то все-равно придется их вскрывать. Самый простой способ усиления - в средине пролета с двух сторон балок по боковым граням выставить вертикальные полосы из металла t 6-8 мм. Стянуть их между собой болтами. Момент сопротивления сечения и жесткость на изгиб увеличиться существенно. Предварительно необходимо подтянуть балку, скажем с помощью обычных винтовых стоек опалубочных систем.Вскройте так-же опорные узлы балок, они как правило гниют в первую очередь из-за отсутствия в этих местах естественной вентиляции. Делали таким образом лет 5 назад усиление находящегося в аварийном состоянии кирпичного здания с деревянными перерытиями. Ничего, получилось вполне нормально. |
|||
|
||||
Vlad_s
Да, существуют. 1-е. Вам надо вести расчет по допускаемым напряжениям. Метод отличается от обычного проектирования, т.к. Вы усиляете конструкцию находящуюся под нагрузкой.Главное в усилении-это включить в работу усиливаемый элемент. 2-е. Могу порекомендовать книгу-М.Н.Лащенко "Усиление металлических конструкций" 1953г. У Вас дерево, но если Вы найдете ее-главное понять принцип. 3-е. На форуме я выкладывал "Пример усиления металлической балки" поищите. Там я считал усиление выше изложенным способом. Балка правда самая простая,на 2-х опорах,загруженная равномерной нагрузкой.
__________________
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
||||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
To Vlad_s
Существуют основные принципы, классификация и методы услиления ДК. Есть методы усиления без изменения и с изменением прежней схемы работы. С ними можно ознакомиться в Гл.3 "Конструкции из дерева и пластмасс" под редакцией Карлсена Г.Г. Но стандартных схем нет, уж очень все это индивидально. В металлоконструкциях так-же есть свои принципы и методы усиления, но там, согласитесь есть специфика - материал несколько отличается от дерева. Поверочные расчеты усиливаемых конструкций необходимы, но для дерева их как правило сложно выполнить - в основном из-за проблем с определением показателей свойств древесины усиливаемых конструкций. Даже в пределах пролета д/балки остаточная прочность древисины может отличаться по точкам существенно. В вашем случае рекомендовал бы ориентироваться на комбинированные методы усиления, с применением металла. Познакомиться ближе с теорией и методами реконструкции и усиления зданий старой постройки можно, например :"Основные методы и принципы реконструкции жилых зданий", под ред. Соколова В.К. Для вашего случая - уникальная книга, основанная на опыте реконструкции зданий старой постройки в Москве и СПБ. Но электронного варианта нет. Посмотрите в Инете - там по усилению и реконструкции зданий то-же можно найти материалы. Нашел меньше чем за минуту в Рамблере - задал "Уиление деревянных конструкций", материала - можно месяц изучать. Вот, например: http://re-construct.info/page-id-31.html Желаю удачи, надеюсь, что потом будете других консультировать по этому вопросу. Последний раз редактировалось AMS, 20.10.2007 в 08:18. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В терии реконструкции зданий есть такое понятие, как ремонтнопригодность, от которой часто зависит судьба здания, в зависимости от того, к какой категории оно относится.
Перерытия по стальным балкам в принципе можно сделать, но есть очень жесткие ограничения на их применеия в жилых и общественных зданиях и второе - если будет возможность куда преселить на период реконструкции здания тех, кто обитает на этих перекрытиях, за редким исключением - кроме усатых и полосатых: Попытка замены перерытий не редко закнчивается приведением здания в полную ремонтнонепригодность. Последний раз редактировалось AMS, 20.10.2007 в 14:58. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Можно, разработав ППР на замену перерытий и разбирать по захваткам, по этажам, но не редко для обеспечения применения грузоподъемной техники пиходиться разбирать перекрытия от чердака до подвала.
В упомянутой мной выше книге по рекострукции зданий есть фотография, где на период реконструкции от здания остались только несущие стены - поднимать и заводить в опорные ниши 6- метровые стальные балки перекрытий можно только с помощью кранов. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Балки можно спокойно резать на части весом до 40кг. их вручную по лестнице монтажники легко поднимают на 10-й этаж(проходили уже). а стыки выполнять по нормалям на болтах или сварке на месте - это довольно распространенное решение в реконструкции |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Согласен, можно и по 0,1 мм разрезать и нанять приезжих муравьев- шабашников! Реально надо смотреть на реальные проблемы.
Не имея конретной информации по ситации, что-то обсуждать - значит просто заниматься флудом!. Думаю, что с этим согласитесь, тем более, что реакции - ни какой!. Закроем тему, т.к. нет конкретного предмета для ее обсуждения. Последний раз редактировалось AMS, 20.10.2007 в 15:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2007
Сообщений: 5
|
Балки уже имеют прогиб больше допустимого, как я понял данный способ не изменит сложившейся ситуации. В некоторых местах повреждения балок гнилью достигают 1/2 сечения, можно ли в таком случае усиливать балку накладками? Есть ли смысл в установке раскосов в качестве усиляющих конструкций на пролете 8м в подвале (имеются балки пролетами 6 и 5м, высота подвала-1,2м)?
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
То Vlad_s::
Если заинтересованы в решении конкретной задачи, то и вопрос надо ставить вполне конкретно!. Посмотрите тот материал, на который давал ссылки. Тогда Вам будет понятно, насколько эта тема зависит от КОНКРЕТНОЙ ситуации. Уметь надо профессионально ставить задачу! |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Теперь понятно - Ваша ситуация, что называется - приехали!
Если критическая ситация сложилась в надподвальном перекрытии, понятно по каким причинам, то можно как Вариант однопролетные балки разделить на многопролетные, т.е. грамотно установить опорные стойки, раскосы и т.д. Но если не менять перекрытия полностью, то в данной ситуации применеие металличесих элементов усиления необходимо!. Конструирование металлодеревянных элементов и узлов усиления - задача конкретного конструктора в конкретной ситуации. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Vlad_s а опорные узлы балок в каком состоянии?
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2007
Сообщений: 5
|
Цитата:
По поводу свойств древесины: в техзаключении по результатам обследования не указан тип древесины балок. Балки с рубленым "черепом"(диам. 28-32см с шагом 125-150см). Возможен ли такой вариант усиления для подвального перекрытия: по середине пролета и в местах опирания на стену по всей длине подвала провести мет. балку поперек балок перекрытия. длина подвала 16,4м. Мет. балки могут опираться на мет. раму. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС: В техзаключении сделан сбор нагрузок только на надподвальное перекрытие, а усиление требуется и для прекрытия между первым и вторым этажом. Имею ли я право собственноручно сделать сбор нагрузок на междуэт. перекрытие? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2007
Сообщений: 5
|
Цитата:
По поводу свойств древесины: в техзаключении по результатам обследования не указан тип древесины балок. Балки с рубленым "черепом"(диам. 28-32см с шагом 125-150см). Возможен ли такой вариант усиления для подвального перекрытия: по середине пролета и в местах опирания на стену по всей длине подвала провести мет. балку поперек балок перекрытия. длина подвала 16,4м. Мет. балки могут опираться на мет. раму. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС: В техзаключении сделан сбор нагрузок только на надподвальное перекрытие, а усиление требуется и для прекрытия между первым и вторым этажом. Имею ли я право собственноручно сделать сбор нагрузок на междуэт. перекрытие? |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Варианты разгрузки межподвального перекрытия и его усиления могут разные, но то что предлагаете - наиболее оптимальный по трудоемкости вариант. Средняя балка - на пролетный момент, вдоль стен - на поперечную силу.В зависимости от ситуации необходимо продумать, на что будут опираться стойки.
К подведенным балкам локальные нагрузки можно передать или через накладки по существующим балкам, или через элементы проката. Перерытия, как правило - самостоятельные части здания и нагрузки, определенные для каждого из них - и есть то, на что необходимо выполнять поверочные расчеты. Необходимо продумать и ситуацию, когда усилив перекрытие между подвалом и 1-м этажом - куда будете потом выставлять стойки, разгружающие перекрытияе между 1-м и 2-м этажом. |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Цитата:
Стальные балки можно подводить не демонтируя деревянные. Подберите сечение из 2 швеллеров без учета работы деревяшек и смонтируйте их левее и правее буратины, стянув болтами и подварить пластинами. Для строгости можно и клиньев (нежно поддомкратить) добавить, чтобы сталь включилась в работу. ЗЫ слабо представляю себе усиление балок перекрытия 1-го этажа при живых жильцах. сколько они таких усилений вынесут.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление плит перекрытий | NEBG | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 01.04.2020 10:34 |
Необходимо ли усиление плит перекрытий? | dimus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 29.06.2007 19:09 |
Усиление деревянных балок перекрытие. | Чувак | Деревянные конструкции | 5 | 14.09.2006 12:04 |