Пристройка склада к существующему производственному корпусу
Регистрация: 10.10.2016
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 5871
|
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
Начните с технологов. То, что у вас разный функционал - это понятно (производство и склад - опять же какое производство?), но во-1 технологи должны вам сказать категории помещений. А во-2 они же и должны по технологии вам указать сколько должно быть технологических проёмов в стенах. Вначале к ним, а потом уже и назначать противопожарные мероприятия.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Нет уж. Начинать читать нормы можно и нужно уже сейчас. Потому что
Цитата:
А с функциональной пожарной опасностью можно и нужно разобраться и без технолога. Производство - Ф5.1, склад - Ф5.2. Причем Ф5.2 и проектируемый и уже существующий. От этого и плясать. И с конструктивной пожарной опасностью тоже Вам определятся. И тоже без технолога. Вот проанализируете и решите - надо в пожарный отсек выделять или не надо. Думайте, Вам денюжку за это платят |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2009
Сообщений: 4
|
Нет, тамбур-шлюз с подпором воздуха не нужен так-как он делается из/в помещений категории А и Б в помещения других категорий. Отделять пристройку от существующего производственного корпуса противопожарной перегородкой тоже не нужно так-как вы из пристроенного склада заходите в склад существующего здания (ключевое -из склада в склад) ну и раз нет противопожарной преграды нет и противопожарного заполнения, то-есть ворота обычные. Количество эвакуационных выходов из склада площадью 1700м2 достаточно 2 шт (рассредоточенно) Нужны ли дополнительные ворота для погрузки/загрузки это уже к технологу (возможно достаточно того что был в складе существующего здания)
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
Склад складу рознь, там тоже все категорируется, не забываем. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2016
Сообщений: 5
|
Спасибо за участие! Так, с тамбур-щлюзом все понял, не нужно делать, а вот по поводу отделять пристройку противопожаркой или нет доконца не понятно, вроди-бы есть пункт 6.1.20 СП4.13130 но в то же время пристраиваемый склад категории Д сообщается с складским помещением тоже категории Д который расположен в производственном корпусе. Вроди и категория одна и назначение пристройки и помещения с которым оно должно сообщаться и степень огнестойкости 4-я и там и тут, и площади не такие большие получаются если объединить их тоесть пристройка 1700 и там уже склад 300м2 всего 2000м2 получится...Не знаю даже как быть...Да и еще, если отделять противопожаркой то просто на высоту пристройки или выше?
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Если категория Д и у производства, то все впорядке.
А вообще начать стоит с п. 6.1.3 СП4, далее смотрим что по факту с противопожарными преградами и мероприятиями, далее оцениваем вписываемся ли мы в подпункт а или б |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
единственный нормальный ответ от Emma.
Все надо от технологии и производства. Может там нефтехимия или что то такое. Там вообще функционально надо отделять производства от склада с зонами по 40 метров. а говорить голословно Цитата:
А ТС советую обратится к технологам. пусть дадут данные по категориям, площадям, какие производства и т.д. Если все как писали выше про категорию Д, то ок. Но если склад, то там наверное так и так упаковка (бумаг, полиэтилен и т.д.) а это уже пожарные всяко на В натянут. Надо смотреть и считать индивидуально.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам | виктор1986 | Основания и фундаменты | 46 | 13.03.2017 03:38 |
Пристройка гаражных боксов к существующему зданию | GerEl2015 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.11.2015 17:22 |
Пристройка эвакуационной лестницы к промышленному корпусу | Юджин | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 18.01.2011 23:02 |
пристройка к существующему зданию | retromancer | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 27.06.2006 11:18 |