| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > С каким шагом устанавливать подсистему вент фасада

С каким шагом устанавливать подсистему вент фасада

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.03.2019, 09:58 #1
С каким шагом устанавливать подсистему вент фасада
diek
 
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 370

день добрый. Возникла необходимость сделать проект на вент. фасад с применением профлиста. У производителей, которые я видел рекомендуют ставить вертикальные и горизонтальные профили с шагом 600-1000 мм. Возник вопрос какой же всё таки шаг принимать, а то расход профилей очень может разниться. И как это посчитать, может есть какая метода для расчета шага профилей и, что не мало важно саморезов. Мне вообще кажется, что все эти вент фасады делаются на глазок
Просмотров: 4040
 
Непрочитано 19.03.2019, 11:15
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
день добрый. Возникла необходимость сделать проект на вент. фасад с применением профлиста. У производителей, которые я видел рекомендуют ставить вертикальные и горизонтальные профили с шагом 600-1000 мм. Возник вопрос какой же всё таки шаг принимать, а то расход профилей очень может разниться. И как это посчитать, может есть какая метода для расчета шага профилей и, что не мало важно саморезов. Мне вообще кажется, что все эти вент фасады делаются на глазок
Вы же знаете что делают, когда "кажется"?
Все считается в т.ч. саморезы. Если вы не знаете как, то Вы не своим делом занимаетесь, отдайте профессионалам (ну или хотя бы выпускнику ПГС).
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2019, 11:40
#3
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


спасибо большое вы отлично помогли. больше не надо
diek вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 11:49
#4
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
спасибо большое вы отлично помогли. больше не надо
Так а что Вы хотели?
Обычные методики расчета Вам в помощь.
Если что-то конкретно, то наверное надо схемку выложить хоть для начала разговора, чтобы вам помогли.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2019, 12:32
#5
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Так а что Вы хотели?
Обычные методики расчета Вам в помощь.
Если что-то конкретно, то наверное надо схемку выложить хоть для начала разговора, чтобы вам помогли.
Обычные методики это очень хорошо, но их множество, а вот если есть частная в которую сведено всё необходимое, к примеру, как серии, то было бы очень хорошо
diek вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 13:47
#6
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Обычные методики это очень хорошо, но их множество, а вот если есть частная в которую сведено всё необходимое, к примеру, как серии, то было бы очень хорошо
Нету такого и не будет. Производителей НФС много и каждого свои элементы, свои каталоги и профили, свой набор облицовочных материалов.
Считаются элементы по 1-ой и 2-ой группе, т.е. прочность и прогиб
Горизонтальные направляющие считаются на моменты в 2-х плоскостях: горизонтальной (ветер) и вертикальной (вес облицовки, с.в., гололёд).
Вертикальные считаются на момент от ветровой нагрузки и на продольную силу (вес облицовки, с.в., гололёд). При этом вертикальные направляющие могут работать как по сжатой так и по растянутой схемам (последняя лучше).
Если есть кронштейны, то они проверяются
Проверяется усилие в анкере, крепящим кронштейн к стене

Также есть 2-а основных сочетания дял проверки НФС
1. Вертикальная сила (без гололёда) + 100% ветер
2. Вертикальная (с учётом гололёда) + 60% ветровой.

Ветровая нагрузка берется пиковой

P.S. если элементы подсистемы из тонкостенных профилей, то еще необходимо вычислять редуцированные геом. характеристики профилей
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 16:07
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В инете море подробных примеров https://www.alt-msk.ru/_src/Document...0%28hpl%29.pdf
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2019, 06:42
#8
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Нету такого и не будет. Производителей НФС много и каждого свои элементы, свои каталоги и профили, свой набор облицовочных материалов.
Считаются элементы по 1-ой и 2-ой группе, т.е. прочность и прогиб
Горизонтальные направляющие считаются на моменты в 2-х плоскостях: горизонтальной (ветер) и вертикальной (вес облицовки, с.в., гололёд).
Вертикальные считаются на момент от ветровой нагрузки и на продольную силу (вес облицовки, с.в., гололёд). При этом вертикальные направляющие могут работать как по сжатой так и по растянутой схемам (последняя лучше).
Если есть кронштейны, то они проверяются
Проверяется усилие в анкере, крепящим кронштейн к стене

Также есть 2-а основных сочетания дял проверки НФС
1. Вертикальная сила (без гололёда) + 100% ветер
2. Вертикальная (с учётом гололёда) + 60% ветровой.

Ветровая нагрузка берется пиковой

P.S. если элементы подсистемы из тонкостенных профилей, то еще необходимо вычислять редуцированные геом. характеристики профилей
спасибо, будем считать
diek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > С каким шагом устанавливать подсистему вент фасада

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подсчет объема работ по устройству вент фасада Bank1i Технология и организация строительства 2 16.10.2015 09:26
С каким шагом делаются буросекущие сваи? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 07:41
Каким образом постелить металлочерепицу на швеллера 16 с шагом 1 метр в продольном направлении? dextron3 Металлические конструкции 12 14.11.2012 13:35
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
с каким шагом устанавливаются пластины в ферме? AEugen Металлические конструкции 25 08.11.2012 14:08