| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вопрос по температурному шву в кирпичном здании

Вопрос по температурному шву в кирпичном здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2009, 23:26 #1
Вопрос по температурному шву в кирпичном здании
DSS
 
проектировщик
 
Челябинск
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 47

Собственно, суть такова:проектирую одноэтажное здание из кирпича (склад) высотой 5 м. Покрытие из ж/б плит по металлическим балкам. Размеры в плане 18х60 м. План прилагаю. В здании есть отапливаемая и неотапливаемая части. Необходим ли между ними температурный шов? По таблице 32 каменного СНиПа допускается длина блока 70 м (для отапливаемого здания). Ваши мнения, глядя на план, нужен ли шов между отапливаемой и неотапливаемой частями?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 219
Размер:	32.2 Кб
ID:	14521  

Просмотров: 4180
 
Непрочитано 09.01.2009, 23:46
#2
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Да, я бы шов температурный конечно бы устроил - условия температурно-влажностного режима всё-таки разные. Однозначно нужен шовчик.
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 11:16
#3
DSS

проектировщик
 
Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
...условия температурно-влажностного режима всё-таки разные.
Условия то понятно что разные. А есть ещё какие-нибудь более веские аргументы? Хотелось бы услышать ещё мнения.
DSS вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 12:33
#4
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от DSS Посмотреть сообщение
Собственно, суть такова:проектирую одноэтажное здание из кирпича (склад) высотой 5 м.
Наверное не из кирпича, а с ограждающими конструкциями из кирпича? А какая сейсмичность площадки?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 13:00
#5
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


теоретически - плевать слюной (вы наружные стены от внутренних не отрезаете швом, а они в разных темп-влаж режимах), а практически шов будет, т.к. конструкция наружной стены по идее разная будет (теплый контур, утеплитель разрежет стены прод.стены или надо утеплять и неотапливаемую часть).
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 13:27
#6
DSS

проектировщик
 
Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
теоретически - плевать слюной (вы наружные стены от внутренних не отрезаете швом, а они в разных темп-влаж режимах), а практически шов будет, т.к. конструкция наружной стены по идее разная будет (теплый контур, утеплитель разрежет стены прод.стены или надо утеплять и неотапливаемую часть).
Вот тут вот согласен, над узлом перехода отапливаемой части в неотапливаемую подумать надо будет.

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Наверное не из кирпича, а с ограждающими конструкциями из кирпича? А какая сейсмичность площадки?
Смотрите первый пост. Стены с пилястрами из кирпича, колонны кирпичные, балки покрытия металлические, так называемая упругая конструктивная схема. сейсмики нет.
DSS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2009, 10:52
#7
DSS

проектировщик
 
Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47


Уважаемые коллеги,особенно опытные инженеры! Больше никто не хочет высказать своего мнения? А то меня терзают смутные сомнения...
DSS вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 11:28
#8
Ksedin


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 21


Когда вы будете утеплять стены, чтобы предотвратить появление мостика холода в местах примыкания стен неотапливаемой части здания, вам придется проложить утеплитель между этими стенами, поэтому, в каком то смысле этого слова, шов все-таки придется сделать.

В принципе, смысл температурного шва - предотвратить разрушение конструкции из-за возможного не равномерного теплового расширения, путем

1)предотвращения совместной работы конструкций, имеющих разное тепловое расширение(в данном случае оно разное, так как находятся в различных темп.-влажн. режимах, причем это не та разница, как у наружных и внутренних стен - в принципе, в самом непосредственно месте примыкания внутренних стен к наружным темп.-влажн. режим один и тот же),
2)а также путем разбития очень длинного (более 70 м) здания с не переменным тепловым уширением на всей длине на работающие отдельно секции.

В данном случае мы имеем первый вариант, поэтому я считаю, что сделать температурный шов надо.
Ksedin вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 11:54
#9
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от DSS Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги,особенно опытные инженеры! Больше никто не хочет высказать своего мнения? А то меня терзают смутные сомнения...
После растрескивания стены на моём объекте чувствую себя особенно опытным.

В кирпиче - чем больше швов - тем лучше.
Не сомневайтесь. Делайте.
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2009, 21:19
#10
DSS

проектировщик
 
Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47


Ksedin, объяснил популярно, большое спасибо.
Всем откликнувшимся - моя благодарность. Сомнений больше не осталось, буду делать шовчик.
Вот только пока нет ясной картины как именно в данном случае...
DSS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вопрос по температурному шву в кирпичном здании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новый лифт в существующем кирпичном здании Net Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2007 12:39