начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Наверное это смешно, но я не понял юмора.
Хочу выложить новую фишку ГГЭ Цитата:
И ведь знает гнида, что чушь пишет, но все равно пишет! |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
А смех он теже корни имеет что и глаз который дергается |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ
"Об использовании атомной энергии" Статья 3. Объекты применения настоящего Федерального закона Действие настоящего Федерального закона не распространяется на объекты, содержащие или использующие ядерные материалы и радиоактивные вещества в количествах и с активностью (и (или) испускающие ионизирующее излучение с интенсивностью или энергией) менее установленных федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии значений, для которых требуются разрешения федеральных органов исполнительной власти в области государственного регулирования безопасности (далее - органы государственного регулирования безопасности) при использовании атомной энергии при осуществлении деятельности с указанными объектами, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Статья 36.1 Деятельность с использованием радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники (в том числе отработавшие) четвертой и пятой категорий радиационной опасности в соответствии с нормами и правилами в области использования атомной энергии, не подлежит лицензированию. Организации, осуществляющие деятельность с использованием радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники (в том числе отработавшие) четвертой и пятой категорий радиационной опасности, не признаются эксплуатирующими организациями в соответствии с настоящим Федеральным законом. Статья на тему http://www.zivert.ru/?p=297 - может поможет. У меня вот ОФЭКТ - как бы тоже не подвели под атомную энергию (со дня на день жду замечаний). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если Фуркасовские - дело плохо... Они многое "зевают", но если уж уцепятся - ничего уже не докажешь... С рентгеном это конечно просто за гранью. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Цитата:
Но т.к. конструктора в ядерной медицине не шибко шарят, и для них, что рентген, что циклотрон, что КТ, что ОФЭКТ - все едино, будем все проектировать как ОПО, с прогрессирующим обрушением. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
Это в рамках программы "здоровье", для повышения доступности высокотехнологичной мед помощи широким слоям населения)).
А спецлицензию росатома у Вас не требуют? Посчитать - то с запасом - это одно, а то ведь допуск СРО к особо опасным нужно получать... Я - то сам грешным делом всю эту радиозащиту посчитал и в ТХ засунул. Вот жду - проканает или нет (экспертиза негосударственная). Еще раз спасибо за информацию. Правда документ у них на сайте странный - ни подписи, ни печати. На каго жалобу коллективную писать - не понятно... И почему КТ попал, а просто рентген - нет (хотя иные рентгены помощнее КТ будут по лучевой нагрузке). Вот реально кто - то ляпнул - а проблем у всех будет по уши. И ведь не любят они назад отыгрывать, того и гляди оформят это в какой - нить документ, чтобы дураками не выглядеть. Послезавтра дадут замечания по ТХ - напишу, докопались до ОФЭКТ и КТ или пронесло. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
У нас есть лицензия Ростехнадзора "Лицензия на проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов"
Тоже есть. Сейчас не на кого. Османов умер недели три назад, а нового начальника в ГГЭ так и не назначили. Место рыбное. Посмотрим кто победит, московские или питерские |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Приложение N 7
к СанПиН 2.6.1.1192-03 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕНТГЕНОВСКОМУ КАБИНЕТУ ПРИ ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 1. Администрация лечебно-профилактического учреждения разрабатывает медико-техническое задание на вновь строящиеся и реконструируемые рентгеновские кабинеты. 2. Выбор помещений, входящих в состав рентгеновского кабинета (отделения), осуществляется администрацией совместно с рентгенорадиологическим отделением (РРО) (или иной организацией, аналогичной по функциям РРО) региона и согласуется с учреждением санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Проектная документация на рентгеновский кабинет и/или передвижной (палатный) аппарат разрабатывается организацией, имеющей лицензию на право проектирования рентгеновских кабинетов. Неотъемлемым разделом технологической части проекта должен быть расчет радиационной защиты. На проект, согласованный с РРО региона, должно быть получено санитарно-эпидемиологическое заключение. 4. При приемке кабинета в эксплуатацию предоставляется следующая документация: - Санитарно-эпидемиологическое заключение на рентгеновский аппарат; - Лицензия учреждения на медицинскую деятельность; - Заверенная копия регистрационного удостоверения Минздрава России на рентгеновский аппарат; - Технологический проект на рентгеновский кабинет, согласованный с РРО; - Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект рентгеновского кабинета; - Акт на скрытые работы; - Эксплуатационная документация на рентгеновский аппарат; - Технический паспорт на рентгеновский кабинет; - Протоколы дозиметрических измерений; - Протоколы контроля эксплуатационных параметров аппарата; - Протоколы испытаний индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты; - Протоколы дозиметрических измерений для планирования рентгенотерапии; - Акты проверки эффективности вентиляции (при наличии вентиляционных систем); - Акты испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, актов проверки состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок, протоколов измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей; - Инструкция по охране труда, включающая требования по радиационной безопасности, по предупреждению и ликвидации радиационных аварий; - Контрольно-технический журнал на рентгеновский аппарат (Приложение 1); - Приказ об отнесении работающих лиц к персоналу групп А и Б; - Приказ о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный радиационный контроль; - Документ об обучении персонала по радиационной безопасности; - Заключения медицинской комиссии о прохождении персоналом группы А предварительных и периодических медицинских осмотров; - Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (Приложение 2); - Карточки учета индивидуальных доз облучения персонала (Приложение 3); - Документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов (журнал, лист учета, база данных и т.д.) (Приложение 4); - Санитарные правила, иные нормативные и инструктивно-методические документы. 5. Рентгеновский кабинет принимается в эксплуатацию комиссией в составе представителей лечебного учреждения, РРО, специалистов санитарно-эпидемиологической службы, а также, при необходимости, представителей строительной, монтажно-наладочной организаций и пр. 6. Экземпляры акта приемки хранятся в лечебно-профилактическом учреждении, органе санитарно-эпидемиологической службы и РРО. 7. На основании акта приемки в эксплуатацию рентгеновского кабинета оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение, являющееся разрешением на право эксплуатации рентгеновского кабинета. Санитарно-эпидемиологическое заключение оформляется на учреждение; рентгеновские кабинеты и аппараты, на которые распространяется действие санитарно-эпидемиологического заключения, условия эксплуатации и ограничительные условия указываются в приложении к бланку установленного образца. Санитарно-эпидемиологическое заключение оформляется также на право эксплуатации (хранения) передвижных и переносных (палатных) рентгеновских аппаратов и установок. Не допускается применение рентгеновских аппаратов и проведение работ, не указанных в санитарно-эпидемиологическом заключени Ни кто не знает что это за лицензия для рентген кабинетов? |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Лицензия на источники ионизирующего излучения
Вид лицензируемой деятельности: Проектирование, конструирование, производство, размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение и утилизация установок, содержащих источники ионизирующего излучения, проектирование, конструирование, изготовление и эксплуатация средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения. Лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Срок действия лицензии: Бессрочно Территория действия лицензии: Российская Федерация |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
Тоже получил замечания экспертизы. Выяснилось, что эксперт вобще не знала, что вышло такое СП. Попытался отбрехаться от санузлов при каждой палате 6м2 (по СанПиНу) - в СП 158 можно делать 4м2. Эксперт сказала что не знает никакого СП, а знает только санпин.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Немного не по теме - но может кто знает - можно ли делать общую комнату управления для КТ и МРТ с увеличением площади (в нормах нигде не нашел, но почему бы нет?) |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
Под ОПО не подвели, уровень нормальный, экспертиза - негосударственная. Подводить под ОПО оснований нет, т.к. нет нормативного решения (это просто фраза на сайте ГГЭ, без подписи даже). Хотя сама ГГЭ безусловно упрется и не примет. Однако эксперты у нас в негосударственной экспертизе те же, что и в государственной, так что и там результат был бы такой же.
А так - только санузлы при каждой палате 6 м2 вынь да положь (и СП 158 не указ). По поводу комнат управления - я тоже делал раздельные, однако тут захотелось общую - и я не вижу пока препятствий (ну может быть только переговорное устройство - когда оба оператора будут одновсременно говорить "дышите" и "не дышите" пациентам на разных томографах, может путаница быть. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
Нет, это частная больница. Хотя большая и хирургическая. Если бы был бюджет - была бы вневедомственная экспертиза, ее мы бы никогда не прошли с такими требованиями заказчика (они хотят, чтобы как в развитых странах, а не как по СанПиНу). Вот заставили сделать с/у маленькие при палатах, тыча в СНиП и СП 158 (где с/у 4м) - а теперь в экспертизе не зачитывают, хотят 6м2. Так что СП 158 пока не работает.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
Сегодня, после тяжелых и продолжительных раздумий, не приходя в сознание, наша негосударственная экспертиза предложила нам тоже убрать томографы и ОФЭКТ или забирать проект назад и идти в ГГЭ. Это после того, как они его месяц экспертировали! Тоже побоялись вордовского файла на сайте ГГЭ. Причем уже по самой ОФЭКТ даже замечания были получены и отвечены... Это теперь что, ни одну частную поликлинику небольшой организации без допуска на ядерные реакторы и ГГЭ не построить?(там почти всегда КТ есть). Только на основании безымянной публикации на сайте ГГЭ! Я вобще не понимаю - причем здесь ядерная энергия и КТ - это же рентгеновское излучение, а не гамма. Частота и спектр же другой?
|
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Вордовский файл без подписи - страшная сила! Особенно в нашей стране, победившей здравый смысл на всех фронтах Прошу заметить, как точно я вангую
Цитата:
А вам вангую получение допуска СРО на проектирование ОПО, лицензии Ростехнадзора и лицензии Роспотребнадзора и изучение ядерной физики |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
То-то и обидно, что я изучил ядерную физику, рассчитал защиту (двумя способами, через линейное ослабление т.к. по таблице эксперты не хотели защитывать). А теперь, т.к. допуска нет, времени нет, приходится просто все это вычеркнуть из проекта (в наших краях стоимость проектирования меньше стоимости экспертизы в Москве) и проходить экспертизу баз ОФЭКТ и КТ. Пол-года работы в корзину. Такое ощущение. что малые проектные организации сознательно отодвигают от тендеров на медицинские учреждения.
|
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
А заказчик не встанет на дыбы? МТЗ и ТЗ не забудьте переделать и переподписать!
Нам больше достанется (хищно потирая руки и ухмыляясь). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
как ускорить процесс проектирования (здания и сооружения) | Владивосток | Организация проектирования и оформление документации | 35 | 16.10.2007 15:39 |