Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения?
Регистрация: 21.02.2018
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 16674
|
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
1. Первое, чем надо озаботиться, обеспечивает ли Ваш генератор синхронизацию с внешней сетью. А то будет Большой взрыв.
2. Необходимо обеспечить отключения генератора от внешней сети при ее отключении! В противном случае, могут погибнуть люди, ремонтирующие высоковольтную сеть. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
По трансформатору: Силовому трансформатору вообще говоря все равно с какой стороны на какаю передавать мощность.
А вот генерировать в сеть вам не дадут. Для нормальной работы следует выполнить много работ по перенастройке защит. Вообще солнечная генерация одна из самых плохих для сетей. ) |
|||
|
||||
http://riac34.ru/news/88109/ поавда отдает в сеть на напряжении 110 кВ
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Почему вы говорите о синхронизации генератора, когда у автора темы
Цитата:
Может быть этот инвертор вообще нельзя включать на параллельную работ с сетью. И потом, за счет чего будет обеспечиваться переток энергии от солнечной электростанции (инвертора) в сеть? Как раз за счет разницы напряжений
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 25.02.2018 в 05:43. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913
|
Сидел я в очереди на получение разрешения на подключения, а впереди оказался "долгий" клиент и все хорошо было слышно. Прикол оказался в том, что соорудил он себе ветрогенератор и баланс оказался в его пользу - счетчик в обратную сторону намотал показания, вот и разбирались, должны сети мужику денег, аль мужик должен за "незаконную" генерацию. Ничем хорошим это ему точно не грозило, бо "закона у нас такого нету".
ИМХО - есть переизбыток? Грейте воду для хоз нужд, но не связывайтесь с продажей энергии - больше шишек огребете чем прибыли. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Закон есть, (не помню название) , опубликован в начале 2000-х, касательно покупки эл.эн. , выработанной при использовании вторичных ресурсов, покупателем было РАО ЕЭС. Закон касался, прежде всего, эл.эн. выработанной при использовании попутного газа нефтянниками. В законе было все, кроме цены покупки эл.эн.- это предмет переговоров. Нефтянники говорили, дешевле сжечь попутный газ в факеле, чем продать эл.эн. РАО. В Москве по этому закону была построена( в 2000-х) газопоршневая эл.станция. Днем работала на собственное предприятие, излишки продавала в сеть, ночью всю эл.эн. отдавала в сеть. По этому закону, управлял этой станцией не собственник, а диспетчер Мосэнерго. Мне знакомец с этой станции рассказывал, что лучше бы ничего не отдавали в сеть.
Я сам ставил несколько дизельных и газопоршневых электростанций (рабочее , аварийное, резервное эл.снабжение) параллельно с сетью и в ТУ от сетей всегда был пункт " Без выдачи мощности в сеть"- что всех устраивало. Выключатель, несложный релейный блок(или более современное оборудование) на основе реле обратной мощности и все довольны. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Fogel, TVN.
И к чему эти долгие монологи, разве кто то здесь говорит о выдаче электроэнергии в сеть энергосистемы. Речь идет о и все, а не о энергосистемы
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
TVN
С чего вы решили что здесь речь идет о сетях энергосистемы. Это могут быть сети предприятия
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
И в чем разница? Частота разная? Синусоида? Да Вы и в электрике не разбираетесь, не только в ПОСе. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Уважаемые Коллеги.
Мне кажется, что в посте №2 сразу ответили на вопрос. Все по сути своей сводится к параллельному подключению двух источников питания, один из которых неконтролируемый Потребителем (подключенный к внешней сети). При параллельном подключении этих источников можно выделить два основных режима совместной работы в одну общую (внутреннюю) сеть Потребителя: с полной синхронизацией двух источников питания (что в моем понимании в данном случае не реально осуществить) и с частичной синхронизацией (или полностью отсутствующей). В первом случае будет генерация во внешнюю сеть с выходом из строя внешней сети (в лучшем случае), во втором (в зависимости от того насколько рассинхронизированы источники) выход из строя (в лучшем случае) оборудования Потребителя (включая сами источники питания), в следствии неконтролируемых параметров итогового напряжения во внутренней сети Потребителя и высокого межфазного напряжения. |
|||
|
||||
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Потому что параметры внешней сети никогда не бывают стабильными (как например у генератора или инвертора), всегда есть периодические отклонения по напряжению (индивидуально по фазам) и по частоте. По крайней мере в своей практике я никогда не видел стабильных показаний приборов.
Последний раз редактировалось RIG1978, 27.02.2018 в 15:02. |
|||
|
||||
но в Волгограде жэж запустили. Солнечную электростанцию 10 МВт, отдает на напряжении 110 кВ в энергосистему.
возможно, но не на коленке)))
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Это тема уже совсем другого уровня. Там наверное стоит синхронизация (в несколько уровней) по каждой фазе. Я не говорю, что в промышленных масштабах при соответствующем подходе не возможно осуществить синхронизацию с внешней сетью. Как один из вариантов можно использовать внешнюю сеть как тактовый генератор для основного генератора ивертора.
Я высказывал свое видение применительно к информации озвученной автором темы. Полагая, что он просто хочет подключить имеющийся у него инвертор или генератор параллельно сети. Немного отклонюсь от темы, я являюсь большим скептиком в отношении эффективности солнечных панелей, правда мой опыт ограничивается системами на солнечных панелях мощностью 4 и 6 кВт. Последний раз редактировалось RIG1978, 27.02.2018 в 15:48. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
-------------- то же много чего не знаю, но это не значит , что это невозможно
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Цитата:
Вы сами уже отвечали на этот вопрос Цитата:
В сеть предприятия пожалуйста выдавай мощность, никто не запрещает, для этого и ставится электростанция, что бы выдавать мощность в сеть предприятия
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||