24.05.2018, 14:01 | #1 | |
Обязательна ли сварка в каркасе
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256
|
||
Просмотров: 5932
|
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Почему нельзя сделать проще? В балке снизу есть горизонтальный монтажный стержень. Точно такой же можно приварить и сверху, тем самым создать полноценный пространственный каркас. А верхнее надопорное армирование (в виде отдельных стержней) просто привязать к верхним горизонтальным стержням. Объем монтажной сварки резко уменьшится.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
У вас же все соединения сварные по узлу. Зачем? Вязать не могут?
Тут по сути и каркас "корытообразный" не нужен. Надо просто зафиксировать надопорные стержни перед бетонированием. И, да, т.к. балка крайняя, как выше и сказали, лучше поставить хомуты. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Не надо тролить, я такого не говорил!
Пространственный каркас собран по-дурацки ИМХО. Почему не сделать обычные хомуты? И варить тогда ничего не надо. Представьте как на стройке будут совмещать корыто и плоские каркасы. Мата будет мама не горюй. Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2018 в 17:42. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Так ли это ? Мне кажется, что кручение обязательно будет.
Но вообще не вижу проблем сделать вязанный каркас. Хотя увидел проблему. Тут же сверху опорный стержни синим. Тогда это бесконечный каркас длиной метров 60 нужен будет ? Но и такое решение, конечно, суровое. Сложно реализумое. Надо просить КЖ его изменить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.05.2018 в 21:15. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе | Дядя Вольный | Железобетонные конструкции | 26 | 01.12.2021 18:00 |
Должны ли совпадать температурно-усадочные швы в фундаменте и стальном каркасе на нём? | eilukha | Металлические конструкции | 7 | 22.04.2016 16:35 |
Использование разных видов а3 в одном пространственном каркасе возможно? | lyoka-1006 | Железобетонные конструкции | 5 | 12.04.2016 20:42 |
Моделирование работы кирпичной кладки в монолитном каркасе | Данил Медведев | Расчетные программы | 4 | 06.04.2013 00:56 |
Как правильно обозначается сварка на чертеже? | Zodchiy | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2007 06:07 |