| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.09.2012, 10:14 | #1 | |
Предельные отклонения осветительных мачт?
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396
|
||
Просмотров: 17651
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245
|
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства, раздел воздушные линии электропередач.
3.144. Допуски при монтаже деревянных и железобетонных одностоечных опор даны в табл. 6. 3.145. Допуски при монтаже железобетонных портальных опор даны в табл. 7. 3.146. Допуски в размерах стальных конструкций опор даны в табл. 8.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому Последний раз редактировалось Shir83, 10.09.2012 в 11:05. Причина: дополнил |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Присоединяюсь к Shir83. Сам поленился искать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396
|
Смущает что это для воздушных линий электропередач. В моем случае это осветительные мачты. Короче получилось что в моем случае отклонение может составлять 135мм и это будет в пределах допуска. Ладно на этом и порешим.
Последний раз редактировалось kosiacc, 10.09.2012 в 16:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396
|
Нет. СНиП 3.05.06-85 там в предисловии написано что распространяется для уличного освещения.
Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств. Последний раз редактировалось kosiacc, 15.09.2012 в 18:29. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предельные отклонения в монолитных ж/б конструкциях | janita | Технология и организация строительства | 47 | 25.04.2015 17:34 |
Технологии фундаментов мачт с оттяжками | Kirillspec | Основания и фундаменты | 20 | 25.03.2015 12:57 |
Конструкции осветительных мачт стадионов. | Foksolic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.01.2014 10:41 |
Предельные осадки здания | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.08.2011 21:29 |
Предельные деформации основания (предельные осадки фундамента под резервуар) | Deka | Основания и фундаменты | 8 | 21.04.2011 15:27 |