Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?!
vinchenso
 
Обследование зданий и сооружений
 
Краснодар
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 67

Коллеги здравствуйте опишу ситуацию

При производстве работ по заливке плиты покрытия (эксплуатируемая кровля) строители напортачили и применили по всей видимости быстросхватываемый бетон (или гидро или на турецком цементе) и в добавок не было ухода за ним. В следствии этого образовались вот такие трещины (образовались на следующий день) (фото смотри в документе прикрепленном) системы в трещинах нет. Опалубку и стойки убрали через 1 месяц.

Плита размерами 10*12 м. Толщина 210 мм. Схема безригельный каркас.
Армирования плиты достаточно.
Прочность бетона В30 (определено испытаниями натурными).

Вопрос: На сколько опасны эти трещины для этой плиты. Плита запроектированна правильно. (Чертежи чуть позже) И что делать с ними.

У меня мнение и выводы сложились уже. Но может я заблуждаюсь и в таких ситуациях коллективное мненние очень полезно.

Спасибо ув. Коллеги

Вложения
Тип файла: doc фото трещин.doc (195.5 Кб, 1019 просмотров)

__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
Просмотров: 8796
 
Непрочитано 27.11.2008, 15:30
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Можно попробовать оштукатурить каким-нибудь составом, вроде "Consolit".
Ну и людей уже не стоит на эту кровлю пускать.
ИМХО

Offtop: 667
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 15:36
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


П.1: найдите тему "Почему трескнул бетон?" (поиском). Там все рассмотрено.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 16:15
#4
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Ильнур Спасибо.
Да там похожая ситуация. Но.
Но я честно не вижу здесь пока аварийной ситуации. Да надо плиту усилять или востановить ее монолитность составами (Zika, и т.д) т.е. в виду того что бетон сверху работает на сжатие (а арматура снизу как работала на растяжении так и будет работать) мы заполним все трещины этим самым составом который имеет очень хорошую адгезию с бетоном и востановим ее монолитность и защитим арматуру от коррозии. ВОт так.
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 18:22
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Хорошо, не возражаем
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 14:30
#6
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Выкладываю примерную схему трещин (извините от руки)

Также вопрос
1. Гидробетон он же очеь быстросхватывается? правильно.
2. Кто работал с материаломи по усилению компании Zika. Ваше мнение.
Вложения
Тип файла: doc схема трещин.doc (49.5 Кб, 380 просмотров)
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 15:36
#7
Ник_Ник

проектные работы в гражданском строительстве
 
Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84


Наверно я уже опоздал, но лучше поздно, чем никогда.
Предлагаю немножко другой сценарий образования трещин в плите без привлечения усадки бетона.
Устанавливаем опалубку, арматуру и заливаем бетон. Примерно через 2-3 часа после того, как бетон начнет схватываться и еще находится в стадии уже жесткого пластилина, среднюю зону опалубочного щита просадим вниз на 1-3 см. Такая деформация на глаз не заметна. Возникших растягивающих усилий в пластилине будет достаточно для образования рядов параллельных трещин на всю толщину плиты. Возможных причин просадки щита опалубки можно перечислить достаточное количество.
Схема образования трещин.
При балочной схеме плиты трещины будут располагаться поперек пролета плиты. В плите, опертой по контуру, схема трещин будет сложней, но будет похожа на схему трещин в кессонах. В безригельной схеме (по четырем точкам) должны быть под 45 градусов.
Если взглянуть на схему трещин в п.6, то моно увидеть картину по балочной схеме. Почему такая картина получилась - может ответить только автор, может там есть подкрепляющие ребра или так была сконструирована опалубка. В пользу такого сценария можно отнести и то, что усадочные трещины должны располагаться равномерно по поверхности плиты и концентрироваться на стержнях верхней арматуры (если она есть, если нет, то расположение и направление достаточно хаотичное, но все равно равномерное), здесь же они сосредоточены в центральной части плиты и параллельны друг другу. Кроме того, усадочные трещины обычно не сквозные, здесь судя по фото в начале темы - сквозные на всю толщину плиты.
Плита с таким механизмом образования трещин может быть и будет иметь достаточную несущую способность, а вот повышенная деформативность, вызванная необходимостью закрытия трещин в сжатой зоне при изгибе плиты ей обеспечена.
Мне кажется, лутьше бы подстраховаться статическими испытаниями плиты.
Николай.
Ник_Ник вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 17:25
#8
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Николай, судя по фотографиям трещины в данном случае имеют усадочный характер. Эксплуатировать конструкцию с трещинами в зжатой зоне нельзя (эта зона должна быть монолитной). Также деформативность ж/б конструкции влияет на ее несущую способность
tiko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 10:54
#9
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Господа вобщем все прояснилось. Это не совсем усадочные трещины. При поиске арматуры верхнего слоя она была обнаружена на глубине ....... 70-100 мм от верха. Как они так умудрились я не понимаю. Вобщем вот откуда и трещина собственно.
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Странное армирование плиты покрытия тоннеля dermoon Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 27.10.2005 18:19