Опасны ли такие трещины на потолке?
Регистрация: 25.03.2013
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 10554
|
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
при ЛЮБОМ изменении нагрузки плита изменяет свой прогиб на какую либо величину... следовательно после изменения нагрузки на плите в любом случае МОГУТ возникнуть трещины... на шпатлевке это видно вообще отлично... если трещины волосяные, то ничего страшного нет
плиты перекрытия применяются как правило 600 или 800 кг... Сомневаюсь что сосед ваш 600 кг умудрился выбрать... Трещины возможно появились от того что нагрузка на полы была 50-100 кг/м.кв. - деревянные полы, а стала 150-200 кг/м.кв. - стяжка + еще что нибудь
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Плиты это 3-я категория по трещиностойкости, допустимы трещины до 0,4 мм (если в помещении выше допустим сейчас строй материалы соскладированы), но в любом случае:
Есть перцы которые могут там и бассейн поставить (встречалось в практике) и перегородок из кирпича нагородить. Надо разбираться причем может с привлечением управляющей компании - а та уже пусть привлекает проектировщиков (автора проекта) ну и проект глянуть на перепланировку. Пустотки не штукатурят. Не факт - видел старые здания с плитами с овальными пустотами - что то там была меньше нагрузка. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Данные трещины явно свидетельствуют о перегрузе плиты пли заливке дополнительной стяжки сверху. Да и подтёки на это указывают.
Преднапряженные плиты вообще не должны иметь трещин на нижней поверхности. Соседа сверху необходимо привлечь к ответственности и заставить устранить перегруз + выполнить ремонт потолка. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в монолитном перекрытии | mainevent100 | Железобетонные конструкции | 55 | 07.07.2022 23:30 |
Трещины монолитное перекрытие - критично? | Ridermoscow | Железобетонные конструкции | 3 | 18.11.2011 21:33 |
Подскажите такие трещины критичны для ростверка или нет? | kpavelu | Обследование зданий и сооружений | 25 | 09.07.2011 06:19 |
Расчет безраскосной фермы. Откуда такие цифры от единичной нагрузки? | ioshimitsu | Лира / Лира-САПР | 3 | 07.04.2011 06:49 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |