11.10.2017, 21:28 | #1 | |
Расстояние по горизонтали между оконными проёмами угловой секции многоквартирного жилого дома
Архитектор
Тула
Регистрация: 28.06.2016
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 11980
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Нет, не относится, потому что нет в этом месте разделения противопожарной преградой. На сегодняшний день нужно пользоваться СП 4.13130.2013 и СП 2.13130.2012 (с изм.1).
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Сам не так давно искал материалы на эту тему, но так и не разобрался. Т.е., упрощенно, если одна секция, но разные квартиры - то еще можно, а если разные секции - то уже нет?
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Так точно. Но помним о лестницах, так как частью здания (о которой говорится в СП2) пожарные считают не пожарный отсек, а любую выступающую часть здания
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Честно говоря, как трактовать именно в контексте данного пункта так и не понял. При сопряжении двух секций речь идет о межсекционных стенах, которые 1-го типа? Т.е. все наружные стены в местах примыкания двух секций под углом следует делать 1-го типа на расстоянии 4м?
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2015
Сообщений: 2
|
Данное расстояние нормируется, но написано об этом в СП 2.13130 п.5.4.14:
- расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противо-пожарное заполнение. Данные требования при сопряжении стен, начиная с угла в 135 градусов. Это что касается окон. Посмотрите, там есть информация и о стенах и карнизных свесах. |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Цитата:
Как правильно писали выше коллеги, если угол расположен в пределах одной секции (согласно СП4 межквартирные стены и перегородки и внутриквартирные перегородки к противопожарным преградам не относятся), то противопожарного исполнения не требуется. На стыке двух разных секций или отсеков (ограничиваются противопожарными преградами) см. п.5.4.14, при расположении в зоне угла ЛК см.п.5.4.16.
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома | AlexK | Архитектура | 29 | 13.11.2017 10:07 |
Как определить отсек жилого многоквартирного дома? | kseniaprokofyeva | Пожарная безопасность | 3 | 11.08.2017 08:54 |
Какое расстояние должно соблюдаться от гостевых парковок до детской площадке и жилого дома?? | людмила_20 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 23.09.2015 08:47 |
Какое минимальное расстояние должно быть по горизонтали между окнами соседних квартир? | miiilosh | Архитектура | 6 | 28.11.2012 13:14 |