Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сдвинется ли стена подвала?

Сдвинется ли стена подвала?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2013, 11:18 #1
Сдвинется ли стена подвала?
kentik1924
 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 25

Всем привет! Имеется монолитное здание и стена подвала высотой 6 метров , из них 1,5 м снизу закопаны. Слева на стенку (см. разрез) давит грунт, стена сдвигается вправо соответственно. Если посчитать на сдвиг с тем учетом, что возвели все этажи сверху, то стена не сдвигается, однако засыпать стену подвала могут задолго до того, как возведут все здание и подошва пригрузится. Соответственно основная удерживающая составляющая от сдвига в виде произведения вертикальной силы на коэффициент трения учтена быть не может. Может ли плита пола толщиной 120 мм, армированная арматурой 8 мм с шагом 150х150 (армирование одинарное) удержать стенку от сдвига вправо (см. разрез). Нагрузка в уровне подошвы от суммарной сдвигающей составляющей равна 12 тонн на м.п. стены подвала, это все будет передаваться на плиту пола. Плита пола будет упираться в колонны подвала, ячейка которых в максимуме достигает 8х8 метров (план прилагается).

Изображения
Тип файла: jpg разрез.jpg (112.3 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: jpg план.jpg (73.5 Кб, 324 просмотров)
Тип файла: jpg расчетная_схема.jpg (52.8 Кб, 318 просмотров)

Просмотров: 2878
 
Непрочитано 22.10.2013, 11:27
#2
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
Сдвинется ли стена подвала?
т.е. Вы нам предлагаете посчитать Вашу проектную ситуацию на монтаже?
forass вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 11:28
#3
ingeneer73


 
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55


Засыпать пазухи после сооружения каркаса.
ingeneer73 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 11:31
#4
-Yurix-

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
<phrase 1=


Делайте расчет на стадии возведения, он вам покажет сдвинется или нет и в зависимости от результата и условий строительства предусмотрите мероприятия, дабы сдвиг избежать.
-Yurix- вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 11:37
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


А давайте еще раз посмотри цифры расчетной схемы....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 11:44
#6
kentik1924


 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 25


Ладно, упрощу вопрос - можно ли считать плиту пола как распорку? И что через нее распор уйдет в колонны и сней ничего не случится?
kentik1924 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 11:50
#7
-Yurix-

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
<phrase 1=


А ситуация с подпорной стеной симметрична?
-Yurix- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 11:55
#8
kentik1924


 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 25


нет, стенки, ответной рассматриваемой нету. Там 4 ряда колонн и все. Получается подвал в половине здания. То есть весь распор от нижней части стены будет уходить на колонны.
kentik1924 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 11:59
#9
-Yurix-

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
<phrase 1=


попробуйте увеличить ширину подошвы фундамента внутрь здания.
-Yurix- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 12:53
#10
kentik1924


 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 25


Спасибо за совет, но меня больше интересует вопрос признания плиты пола как распорки, можно ли?
kentik1924 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 13:02
#11
-Yurix-

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
<phrase 1=


Чисто теоретически вы должны учитывать пространственную работу конструкции, но плита пола с односторонним армированием... Я бы не учитывал.
-Yurix- вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 21:27
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от -Yurix- Посмотреть сообщение
Чисто теоретически вы должны учитывать пространственную работу конструкции,
Ага
Цитата:
2.260. К конструктивным мероприятиям, обеспечивающим невозможность горизонтального смещения фундамента, относятся:
устройство полов в подвале здания (рис. 26, а);
жесткое закрепление откоса (рис. 26, б);
объединение фундаментов в единую систему пространственно жесткой и прочной надфундаментной конструкцией, например при фундаментно-подвальной части здания с частым шагом поперечных стен на фундаментах в виде железобетонных перекрестных лент (рис. 26, в)
Я в каком то документе видел, что это для полов 15 см и более... (только вот где?)
Offtop: а все же как получилось что и слева и справа активное давление?
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сдвинется ли стена подвала?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стена подвала из ФБС finder Конструкции зданий и сооружений 3 21.05.2013 02:13
Максимальное расстояние между поперечными стена подвала из ФБС ник25 Конструкции зданий и сооружений 2 26.07.2012 06:42
Стена дома шире стены подвала. Правильный ли узел? lerapo Конструкции зданий и сооружений 25 18.06.2012 09:13
Стена подвала (сборный каркас)? Al-dr Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2008 23:08
стена подвала Наталия Конструкции зданий и сооружений 40 10.10.2006 09:48