| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
eilukha, если смотреть таб. 10.1 п.4 в грунте при отсутствии доп. защитных мероприятий - 40мм. А если интерпретировать с точки зрения конструкции фундамента, то 40мм можно только с подбетонкой. Отсюда и 70мм.
Я всегда делал для буровых свай защитный слой 40мм. Интересно кто что думает.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
по СП 63 табл. 10.1 п.4 в грунте 40мм.
+ СП 28 п. 5.6.18 минимум W6 для буровых свай. А 70мм это для нижней арматуры фундаментов. из СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений Цитата:
Последний раз редактировалось wvovanw, 29.12.2015 в 08:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Илюха, обрати внимание на то, что СП 63 еще не проверялся на опечатки и косяки, как другие недонормативы актуализированные.
Будет пособие к СП 63, в котором уже есть эти 70мм. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
а для конструкций в грунте 40мм |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Требование по минимальной величине защитного слоя не менее диаметра арматуры - для обеспечения совместной работы арматуры с бетоном - я не ошибаюсь? Т.е. эту величину уменьшить нельзя,а если уменьшена - усилять элемент ,верно?
Получили материалы обследований из "НИЦ Строительство" , там только про антикор.обработку арматуры при уменьшении ЗС против норм. требований... Может там знают что-то еще на эту тему , чего нет в нормах ? |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Запроектировали водопроводные колодцы со сборными железобетонными изделиями по серии 3.900.1-14 (в норме серия подсвечена зеленым, что значит действует).
Толщина защитного слоя арматуры сборных железобетонных днищ, колец и перекрытий 20 мм, а должно быть 35 мм. Теперь страшно идти на экспертизу. Теперь и формально и официально (в соответствии с постановлением 1521) это нарушение норм. При проектировании по 1047 еще можно было отмазаться, мол норма не обязательная. Сейчас же как будем поступать? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Цитата:
- увеличился минимальный % армирования до 0.1. СП 63.13330.2012 - изменились коэффициенты надежности по ответственности, ГОСТ 27751-2014 Все эти нормы обязательны. Так что многие сборные изделия не соответствуют 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и перечню в ПП РФ 1521. Как говориться, приехали. Серии никто переделывать не будет. И так по многим новым СП.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
Смотрю серийные сборные железобетонные балки (серия 1.015.1-1.95), толщина защитного слоя до нижней грани арматуры 30 мм, по нормам должна быть для сборняка 40-5=35! Опять не хватает 5 мм. Что делать? Что это за нормы такие? Почему не указаны мероприятия? Я зол! Что теперь делать со всеми сборными железобетонными элементами, у которых защитный слой не проходит? Когда проектировали по 1047 еще можно было как-то отписаться, что мол СП 52-101-2003 отсутствует в перечне норм обязательных к применению, то по 1521 теперь не отмажешься. Что делать со сборными фундаментными балками, колодцами, фундаментными плитами, другими конструкциями, у которых теперь не проходит защитный слой? Что за подстава? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Я не думаю что повысили надежность лишь что бы заводам ЖБИ насолить. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
1. увеличить толщину сечения бетоном 2. поставить арматуру дальше от грани, но это уменьшает прочность, но при этом можно и диаметр арматуры увеличить |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
Для п. 2 надо всю серию переделать. И еще, почему тогда серии в NORMACS "зеленые", действующие? ... А вот еще из страшного сна. Стройнадзор закрывает стройку, на которой защитный слой арматуры фундаментных балок менее требуемого, и предписывает устранить нарушение. Попадают все: проектировщик, заказчик, экспертиза. Последний раз редактировалось Aragorn, 02.11.2016 в 13:07. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
защитный слой арматуры? | yudjinSS | Железобетонные конструкции | 70 | 19.11.2021 08:43 |
Про указание защитного слоя на чертежах | deConstructor | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 14.02.2018 09:19 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |