При расчете здания на пульсацию 1 форма крутильная. Как избавиться от этого?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый день.

При расчете 9 этажного здания на пульсацию, первая форма колебаний - крутильная. В нормативных источниках ничего про это не находил, но тут на форуме частенько слышал, что от этого нужно избавляться, т.к. экспертиза не пропустит..

Единственное в чем может быть дело, как я понимаю, это в неверно расставленных диафрагмах. Но хотелось бы услышать ответ от "знающих", как можно это исправить и в чем тут вообще дело..




*Скриншоты здания приложил.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 623
Размер:	92.1 Кб
ID:	186209  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.gif
Просмотров: 683
Размер:	9.9 Кб
ID:	186210  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.gif
Просмотров: 698
Размер:	63.2 Кб
ID:	186211  

Просмотров: 12004
 
Непрочитано 09.04.2017, 09:10
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
В этой фразе что то явно не так =)
Offtop: Это у некоторых товарищей в головах что-то не так
Похоже плиты перекрытий замоделированы изгибаемыми плитами.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 09:15
#22
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это у некоторых товарищей в головах что-то не так
Кто эти люди? =)
Во избежание недоразумений специально как под рукой найду расчетную программу - сделаю квадратную табуретку с совпадающими центрами масс и жесткостей, у которой однако среди форм будут и крутильные и выложу тут ))
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 09:20
#23
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
При расчете 9 этажного здания на пульсацию, первая форма колебаний - крутильная. ... , как можно это исправить ...
вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 309
Размер:	21.6 Кб
ID:	186255  
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 10:28
#24
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
1.63673
Если в герцах, то норм.

Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
том то и дело, считало несколько человек, в т.ч. главспец. У него примерно такие же ускорения появились. Но он не заострял на этом внимания.
Потому что превышение небольшое, а вклад в колебания дадут в т.ч. и наружные ненесущие стены и перегородки, т.е. на самом деле ускорения будут меньше.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 11:07
#25
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Если в герцах, то норм
Если бы это было в герцах - вряд ли были бы проблемы с ускорениями

----- добавлено через ~5 мин. -----
Можно для полноты картины перемещения от 0.7*ветер узнать
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 11:34
#26
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Offtop: С ускорениями всегда проблемы
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 13:28
#27
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
типовой период зданий t=H/46 . у вас должно быть 0.6-0.7с
а пишете про период 1.6с .
почти втрое отличаются величины. столько у 35-40 этажных зданий бывает обычно

вообще-то обычно применяют частоты в герцах. вы случайно не их указали?
Указал периоды в сек.

Частота там будет (минимальная), при данном периоде (1.63673сек), - 0.656Гц.

----- добавлено через ~27 мин. -----
Могу вообще схему выложить, если у кого 21 СКАД есть.. Разобраться хочется в чем косяк
Emc вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 13:57
#28
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Ещё вариант добавить диафрагмы (можно с проемами) по периметру (см. прил. ф). Крутить скорее всего перестанет в 1-ой форме. Да и жесткость повысится, частота соответственно уменьшится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диафрагмы.png
Просмотров: 187
Размер:	119.7 Кб
ID:	186256  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 14:02
| 1 #29
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Ещё вариант добавить диафрагмы (можно с проемами) по периметру (см. прил. ф).
Offtop: И сверху закачать в дом бетон...
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 14:18
#30
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Приложил схему в 11.5 СКАДе, может кто поймет в чем косяк. Потому что у меня вариантов нету..
Вложения
Тип файла: rar Блокировка 1.rar (294.2 Кб, 35 просмотров)
Emc вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 15:30
1 | 1 #31
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
При расчете 9 этажного здания на пульсацию, первая форма колебаний - крутильная. В нормативных источниках ничего про это не находил, но тут на форуме частенько слышал, что от этого нужно избавляться, т.к. экспертиза не пропустит..
Пока не нормативный источник, тем не менее.
СП "Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования" (2-ая редакция)
Цитата:
4.2. Конструктивные системы
4.2.2. ... ... ...
При распределении жесткостей в плане крупнопанельного здания следует стремиться к симметричной расстановке стен. Критерием рационального распределения жесткостей в плане служит наличие первых двух поступательных форм собственных колебаний конструктивной системы здания.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 15:30
#32
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Приложил схему в 11.5 СКАДе, может кто поймет в чем косяк. Потому что у меня вариантов нету..
у вас точно 1 ветровой район ?
все понятно у вас ускорение 0.01 , вы не ту вкладку смотрели , смотрите LS+SD, я заменил СНиП старый на СП и у меня как и следовало ожидать все в норме:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 217
Размер:	166.2 Кб
ID:	186268  

Последний раз редактировалось miko2009, 09.04.2017 в 15:43.
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 17:00
#33
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
у вас точно 1 ветровой район ?
все понятно у вас ускорение 0.01 , вы не ту вкладку смотрели , смотрите LS+SD, я заменил СНиП старый на СП и у меня как и следовало ожидать все в норме:
А почему именно LS+SD смотреть?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 17:08
#34
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
А почему именно LS+SD смотреть?
потому-что ветровая нагрузка складывается из статической (LS) которую вы задаете в ручную (прикладывая к диску перекрытия) и пульсационной (SD) которая вычисляется автоматически. А ускорение вычисляется для полного загружения в виде LS+SD
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 17:43
#35
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
потому-что ветровая нагрузка складывается из статической (LS) которую вы задаете в ручную (прикладывая к диску перекрытия) и пульсационной (SD) которая вычисляется автоматически. А ускорение вычисляется для полного загружения в виде LS+SD
А то, что я смотрел, просто значение "Пульсации_1" или "L10,M1", где у меня такие значения получались, это что тогда?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 18:04
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
А ускорение вычисляется для полного загружения в виде LS+SD
Оригинально. Ускорение уже и от статики считается...
Ну тогда оно будет больше, согласно 2 закону Ньютона.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 18:51
#37
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
А то, что я смотрел, просто значение "Пульсации_1" или "L10,M1", где у меня такие значения получались, это что тогда?
перепроверил, я когда заменил СНиП на СП не посмотрел что загружение слетело с ветра статического на собственный вес, поэтому ".01" получилось. Если все задать как у вас то действительно 0.11. Решил проверить более тщательно само загружение ,у вас все таки статический ветер немного завышен на наветренной , но очень завышен на подветренной стороне, у вас отличия от наветренной 10%, а этого не может быть. Поэтому у вас ветер как для 15 этажного здания. И с основанием у вас что то не понятное ,вроде бы сваи но в итоге все на конечных жесткостях.
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 20:00
#38
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
перепроверил, я когда заменил СНиП на СП не посмотрел что загружение слетело с ветра статического на собственный вес, поэтому ".01" получилось. Если все задать как у вас то действительно 0.11. Решил проверить более тщательно само загружение ,у вас все таки статический ветер немного завышен на наветренной , но очень завышен на подветренной стороне, у вас отличия от наветренной 10%, а этого не может быть. Поэтому у вас ветер как для 15 этажного здания. И с основанием у вас что то не понятное ,вроде бы сваи но в итоге все на конечных жесткостях.
Скинул модель главспеца. Сам не знаю для чего там стержни заданы под плитой на упругом основании
Но я думаю они на работу не влияют никак,т.к. не закреплены никак.

А ветровую нагрузку проверю!
Emc вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2017, 16:11
#39
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Понял.

А сильно ли страшно, что верхние точки здания получают ускорение около 0.1м/с2 вместо 0.08м/с2 (расрешенного по МГСН)?
Когда в длинных здания возникает крутильная форма, то всегда практически ускорение не проходит, т.к. центробежная с большим радиусом получается.
Избавьтесь от кручения и все будет ОК.
ki-ka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При расчете здания на пульсацию 1 форма крутильная. Как избавиться от этого?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Форма паспорта технического состояния здания для Украины lowreed Обследование зданий и сооружений 7 21.12.2014 23:24
Учитывать ли пульсацию ветра при расчете пролетных конструкций надземных участков прокладки трубопроводов? Aragorn Расчетные программы 12 25.06.2014 15:37
Крутильная форма колебаний PROSTO MARIA Лира / Лира-САПР 1 07.06.2012 13:37