? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Это у некоторых товарищей в головах что-то не так
Похоже плиты перекрытий замоделированы изгибаемыми плитами.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Кто эти люди? =)
Во избежание недоразумений специально как под рукой найду расчетную программу - сделаю квадратную табуретку с совпадающими центрами масс и жесткостей, у которой однако среди форм будут и крутильные и выложу тут )) |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Если в герцах, то норм.
Потому что превышение небольшое, а вклад в колебания дадут в т.ч. и наружные ненесущие стены и перегородки, т.е. на самом деле ускорения будут меньше. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
Частота там будет (минимальная), при данном периоде (1.63673сек), - 0.656Гц. ----- добавлено через ~27 мин. ----- Могу вообще схему выложить, если у кого 21 СКАД есть.. Разобраться хочется в чем косяк |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
СП "Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования" (2-ая редакция) Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
все понятно у вас ускорение 0.01 , вы не ту вкладку смотрели , смотрите LS+SD, я заменил СНиП старый на СП и у меня как и следовало ожидать все в норме: Последний раз редактировалось miko2009, 09.04.2017 в 15:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
А то, что я смотрел, просто значение "Пульсации_1" или "L10,M1", где у меня такие значения получались, это что тогда?
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Оригинально. Ускорение уже и от статики считается...
Ну тогда оно будет больше, согласно 2 закону Ньютона.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
перепроверил, я когда заменил СНиП на СП не посмотрел что загружение слетело с ветра статического на собственный вес, поэтому ".01" получилось. Если все задать как у вас то действительно 0.11. Решил проверить более тщательно само загружение ,у вас все таки статический ветер немного завышен на наветренной , но очень завышен на подветренной стороне, у вас отличия от наветренной 10%, а этого не может быть. Поэтому у вас ветер как для 15 этажного здания. И с основанием у вас что то не понятное ,вроде бы сваи но в итоге все на конечных жесткостях.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
Но я думаю они на работу не влияют никак,т.к. не закреплены никак. А ветровую нагрузку проверю! |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Избавьтесь от кручения и все будет ОК. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Форма паспорта технического состояния здания для Украины | lowreed | Обследование зданий и сооружений | 7 | 21.12.2014 23:24 |