24.05.2018, 09:42 | #1 | |
Необходимость разработки проекта для подключения к электросетям
Регистрация: 24.05.2018
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 4384
|
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
1. СНТ не "физик", а "юрик".
2. Для электроустановок свыше 15 кВт для ФЛ и свыше 100 кВт для ЮЛ требуется разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию. Соответственно, проект тоже потребуется. 3. Вы не те документы читаете. Рекомендую: "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" "Правила устройства электроустановок" "Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств..." |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2018
Сообщений: 4
|
Я нигде обратного и не утверждал.
Цитата:
Так или иначе. Нигде, за исключением внутренних актов РТН, не регламентировано, что если нужно получать акт допуска, значит надо и разрабатывать проект. Спасибо, с ними я уже ознакомлен. В них нет ничего подходящего по теме. Давайте еще раз сформулирую на одном примере. ИП купил земельный участок, в лесу. До ближайшей ЛЭП-10 кВ - 700м по полю. Необходимо построить КВЛ-10 кВ 700м., а так же установить БКТП-250/10/0.4 кВ. Строений на участке нет. Деньги у ИП есть только на подвод электричества. Чем и где регламентируется, обязанность разработки проекта? |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2018
Сообщений: 4
|
Цитата:
Но зачастую сетевая выдает шаблонные ТУ "Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной." Вот я и спрашиваю, что говорит законодательство РФ о градостроительной деятельности в моих случаях. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Остается п. 3 ст. 48 ГрК
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2018
Сообщений: 4
|
В 861 все просто. Вне границ участка все работы выполняются сетевой (что совсем не так на практике). А внутри участка руководствуйтесь законами о градостроительной деятельности.
б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334) г) выполнение технических условий заявителем и сетевой |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок разработки рекультивации временного участка строительства | Tyhig | Технология и организация строительства | 29 | 19.10.2019 13:36 |
Нужна помощь в поиске нормативной документации для разработки проекта на содержание пешеходного перехода | Marina_L | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 12.01.2017 16:39 |
Порядок разработки проекта | flatcher7 | Прочее. Отраслевые разделы | 14 | 10.04.2012 19:30 |
Техническое задание для проекта разработки туристической деревни | annetta_2007 | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 31.03.2009 12:40 |