Непрочитано 21.12.2007, 16:26 #1
Защита проемов в ЖБ конструкциях очистных сооружений
dosman_robin
 
Регистрация: 04.02.2006
Сообщений: 12

Конструирую сейчас очистные хозбытовых вод, монолит, обрамляю проемы (от 400х600h до 700х1200), допаромирование, U-bars )) и т.п....

но из за агрессивности среды и агрессивности съема опалубки ребра проема будут повреждены, и весьма возможно что до арматуры.... поэтому все быстро сгниет..

хотел поставить уголки еще - но боюсь они тоже сгниют очень быстро
...
что посоветуете?
Просмотров: 1568
 
Непрочитано 22.12.2007, 12:25
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А вы вообще до этого делали подобные проекты????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2007, 13:28
#3
masha_


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 9


День добрый!
Если хотите дать обрамление - заложите уголки из нержавеющей стали, например, сталь марки 12х18н10т по ГОСТ 5632-72. Правда, дороговато будет. =)
masha_ вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2007, 21:53
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от masha_ Посмотреть сообщение
День добрый!
Если хотите дать обрамление - заложите уголки из нержавеющей стали, например, сталь марки 12х18н10т по ГОСТ 5632-72. Правда, дороговато будет. =)
Тупо
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2007, 21:55
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от dosman_robin Посмотреть сообщение
Конструирую сейчас очистные хозбытовых вод, монолит, обрамляю проемы (от 400х600h до 700х1200), допаромирование, U-bars )) и т.п....

но из за агрессивности среды и агрессивности съема опалубки ребра проема будут повреждены, и весьма возможно что до арматуры.... поэтому все быстро сгниет..

хотел поставить уголки еще - но боюсь они тоже сгниют очень быстро
...
что посоветуете?
А что это за таке
Её че взрывом будут снимать или кислотой разъедать????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2009, 16:03
#6
урал


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 7


Защитить арматуру и восстановить геометрию набрызгбетоном с хорошими добавками. Валера
урал вне форума  