как задать линию стены в Stark ES
Melissa
 
КМД
 
Тюмень
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 148

Вечер добрый.. Подскажите пожалуйста как задать линию стены в Stark ES, если нужно получить рис.1. ? если задавать по осям - как рис.2, то вроде как старк это должен воспринять как рис 3. , может как рис.4, и как воспримет старк наложение стен ? Рисунок в приложенном файле.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж2.dwg (31.6 Кб, 1405 просмотров)


Последний раз редактировалось Melissa, 17.04.2009 в 15:40.
Просмотров: 8751
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 09:00
#21
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


С выводом вроде поняла.. Вот попробовала разделить стену, ничего при этом дополнительного с МСК не делая.. результат на картинке... на одной стене у разных пластин, разные направления r-s-t.. Но с нагрузками так и не поняла... задание нагрузок можно производить относительно ГСК.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 110
Размер:	54.9 Кб
ID:	19219  
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 09:20
#22
Stroy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 31


Можно, но если вы задаете нагрузки относительно МСК, то направление осей проверять обязательно!!!
Stroy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 09:26
#23
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Stroy, Как вы уже поняли... у меня нет большого опыта работы в этой программе.. Приведите пожалуйста пример, когда необходимо воспользоваться МСК для задания нагрузок..

Вот еще такой вопрос, как в Fea- проекте уточнить МСК?

Последний раз редактировалось Melissa, 21.04.2009 в 09:42.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 10:04
#24
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Приведите пожалуйста пример, когда необходимо воспользоваться МСК для задания нагрузок..

Вот еще такой вопрос, как в Fea- проекте уточнить МСК?

В старке не силен, но насчет нагрузок с использованием МСК сказать могу: например горизонтальная нагрузка от жидкости или грунта на вертикальную цилиндрическую стену
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 10:27
#25
Stroy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 31


1) Monolit-aga ответ дал

Еще.... нагрузка от ветра на фиктивные балки, через функцию, "свободные" назрузки

2) В ФЕА проекте входите РЕДАКТИРОВАНИЕ- МКС пластины
Stroy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 10:44
#26
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
В старке не силен, но насчет нагрузок с использованием МСК сказать могу: например горизонтальная нагрузка от жидкости или грунта на вертикальную цилиндрическую стену
Не совсем поняла.. Эту нагрузку от жидкости или грунта на вертикальную цилиндрическую стену получается нельзя никаким образом задать с помощью ГСК? И вообще под цилиндрической стеной понимается, что стена вычерчена по отрезкам многоугольника, вписанного а окружность, ведь в старке нет криволинейных линий?
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 10:56
#27
Stroy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Не совсем поняла.. Эту нагрузку от жидкости или грунта на вертикальную цилиндрическую стену получается нельзя никаким образом задать с помощью ГСК?
Задать можно, только она будет некоректной

Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
И вообще под цилиндрической стеной понимается, что стена вычерчена по отрезкам многоугольника, вписанного а окружность, ведь в старке нет криволинейных линий?
Ответ вы дали сами
Stroy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 11:12
#28
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Я вот не совсем понимаю, что подразумевается под "некоректной"..?


посмотрите пожалуйста, есть ли здесь не корректно заданные элементы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 97
Размер:	48.3 Кб
ID:	19232  

Последний раз редактировалось Melissa, 21.04.2009 в 11:32. Причина: эмоции..
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 11:28
#29
Stroy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 31


Нагрузка от грунта, на стены, прикладывается перпендикулярно элементам стены, если стена в виде цилиндра, то при использование ГСК, нагрузка будет приложены под углом к элементам стены.
Stroy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 11:49
#30
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Да.. сейчас я убедилась, что иногда необходимо использовать для задания нагрузки МСК
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 79
Размер:	50.1 Кб
ID:	19233  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 79
Размер:	52.9 Кб
ID:	19234  
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 11:58
#31
Stroy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 31


А вы еще попробуйте задавать нагрузки от грунта в МСК.
В ПОС проекте, "рисуете" стены подвала по контору, в таком случае получаете, что ось t для всех элементов направлена внутрь или наружу( в зависимости по часовой стрелке вы обходили здание или против), устанавливаете нагрузку, выберете сразу все стены и назначаете.......так будет быстрей, чем через ГСК на каждую стену отдельно.
Stroy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 12:46
#32
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Ну да, что вы хотели сказать я поняла.. только я не совсем еще представляю как задавать саму нагрузку от грунта на стены подвала.. ? там ведь она во вертикали не равномерная.. а вообще в курсовом по ОиФ, учитывала давление грунта на стену подвала и эту нагрузку прикладывала к обрезу фундамента(для определения момента ).. а саму стену не расчитывали(


Цитата:
В ПОС проекте, "рисуете" стены подвала по контору, в таком случае получаете, что ось t для всех элементов направлена внутрь или наружу( в зависимости по часовой стрелке вы обходили здание или против)
А при задании в Пос проекте позиций, обход по или против часовой стрелки не имеет значение.. и вообще, при показе результатов усилий в графическом виде ,старк всегда предлагает выбор относительно какой системы координат я могу просмотреть?

Последний раз редактировалось Melissa, 21.04.2009 в 13:12.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 14:08
#33
Stroy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 31


А при задании в Пос проекте позиций, обход по или против часовой стрелки не имеет значение.. и вообще, при показе результатов усилий в графическом виде ,старк всегда предлагает выбор относительно какой системы координат я могу просмотреть?[/quote]

1 изображение) против часовой, 2 изображение) почасовой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: против часовой.jpg
Просмотров: 78
Размер:	57.1 Кб
ID:	19245  Нажмите на изображение для увеличения
Название: по часовой.jpg
Просмотров: 83
Размер:	56.3 Кб
ID:	19246  
Stroy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 15:17
#34
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Хотела спросить еще, все же почему происходит не корректное расположение МСК после деления стены ?

Последний раз редактировалось Melissa, 21.04.2009 в 21:20.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 10:18
#35
Stroy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Хотела спросить еще, все же почему происходит не корректное расположение МСК после деления стены ?
Если рассматривать ваш вариант, когда одну стену, вы моделируете из
3-х частей, надо задавать все три части в одном направление, слева на право или наоборот, тогда МКС всех элементов будут совпадать.
Stroy вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2009, 11:05
#36
Wolkodaw


 
Регистрация: 21.04.2009
Тюмень
Сообщений: 97


Подскажите пожалуйста, я импортировал из Автокада в Старк раму dxf. Но с ней нельзя пока работать (сечения задать и т.д). Что нужно сделать для того чтобы можно было?
Wolkodaw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2009, 17:08
#37
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


файл dxf-это всего лишь растр для рамы, теперь по этому растру обрисуйте раму: "редактировать/геомерия/элементы-установить". а уже с этими элементами можно будет дальше работать(задавать нагрузки, материалы и т.д.).
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2009, 20:13
#38
Wolkodaw


 
Регистрация: 21.04.2009
Тюмень
Сообщений: 97


Спасибо Melissa.

Сделал статический расчет, а мне пишет: степени свободы не могут быть обработаны, с чем это может быть связано? Может у кого похожая ошибка была...
Wolkodaw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2009, 20:24
#39
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Не встречалась с такой ошибкой, так что сказать ничего не могу..
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 10:32
#40
Stroy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Wolkodaw Посмотреть сообщение
Сделал статический расчет, а мне пишет: степени свободы не могут быть обработаны, с чем это может быть связано? Может у кого похожая ошибка была...
Если еще ответ не нашли, скинте сюда схему.
Stroy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > как задать линию стены в Stark ES

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
Как удалить линию mr_ivan AutoCAD 6 07.08.2008 16:35
Как задать жесткостя? coaxile Расчетные программы 6 27.07.2008 21:06
"Проверка стальных сечений" в Scad как задать 180-60а Psk SCAD 10 15.07.2008 17:48