| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Я поспешил прочитал натурные испытания )))
А зачем экономить на 16 этажей? делай плиту на все Коэф. пастели это отношение нагрузки к осадке
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ну что же, расстояния между сваями достаточно близки, чтобы говорить о возможности их влияния друг на друга. Поэтому осадку и глубину сжимаемой толщи можно вычислить по методу условного ф-та. При этом для средних свай в диапозоне допускаемых Нормами осадок зависимость "Нагрузка-осадка" будет близка к линейной.
Зная Нс можно расчитать грунтовую ячейку осесимметричной задачей (см. п.п. 7.4.10, 7.4.14, 7.4.15, 7.5.9, 7.5.12 СП 24.13330.2011, раздел 7.4 СП 50-102-210 (проект)) с заданием переменных жесткостей ростерков (ростверка и плиты подвала - с размерами действительными для отдельно взятой ячейки), определить при этом напряжения, возникающие под подошвами и по верху сваи (нагрузка прикладывается тем пятном, которым есть в действительности), осадки верха точек грунтовой ячейки, ну зная эти величины и переменный коэф. жесткости можно определить. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
При модуле деформации грунта 5 МПа и нагрузке на сваю 140т осадка сваи 10 мм? Не верю. Как вы считали осадки? При таком частом расположении свай осадка свайного поля будет больше раз в 5 (может больше может меньше - зависит от характеристик свайного поля) - согласен с SergeyKonstr
Цитата:
Offtop: откуда у ленточного ростверка плитная часть?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 15.08.2011 в 12:26. |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ребят, я извиняюсь перед всеми! Только что перечитал сообщения и заметил. Модуль деформации 50МПа!!! Последний раз редактировалось Mozgunov, 15.08.2011 в 13:15. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Абсолютно согласен с предыдущим комментарием! Впервые вижу, чтобы конструктор пытался учесть работу ж/б пола, пусть даже толщиной и 200мм, с конструкциями фундамента! Для чего? Как вы себе это представляете? Если вычитали в какой-то хитромудрой литературе про это, дайте ссылку на нее, может это какое новое ноу-хау?! Есть ростверк, есть сваи, их и надо считать, а грунт, пол - это все нагрузка.
|
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
Пол всю жизнь армировали конструктивно сетками, и ничего пока не трещало. |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Преследую цель не включить плиту в работу и не заставить воспринять её часть вертикальной нагрузки(для SHURF), а обеспичить ей прочностные свойства против изгиба от отпора.
Прикладываю узелок. Шов бетонирования горизонтальный. Проходит в уровне низа плиты пола. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
Забыл сказать: узел у вас, мягко говоря, не верный! Я молчу уже про пол, уже целою гурьбой пытаемся вас убедить не объединять пол с ростверком и не учитывать его работу. Задали б его как нагрузкой к своей расчетной схеме, да и всё. Где у вас в сечении дополнительная арматура минимум диаметром 12мм, ведь у вас расстояния между осями продольной арматуры свыше 500мм? Нарушаете нормы, однако! ))) Последний раз редактировалось Ivan3891, 15.08.2011 в 15:22. Причина: Забыл сказать! |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Это, к слову, что именно вы нарушаете:
Страница 245, абзац 6 -> http://dwg.ru/dnl/2086 Это справочник Дыховичного, имею его в печатном виде. В нормах, соответственно, тоже это есть, лень искать просто. |
|||
|
|||||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
2. Выставляется опалубка ростверка до низа плиты. 3. Вяжется арматура ростверка, выпуски. 4. Бетонируют ростверк (до низа плиты). 5. Выполняется обратная засыпка ростверка. 6. Выполняется армирование и бетонирование плиты. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вертикальные швы не хочется делать потому, что не сделают качественную гидроизоляцию таких стыков. |
||||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
В производстве работ бывает дешевле залить плиту чем ребра городить засыпать трамбовать
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
п.7.3.6 СНиП 52-01-2003, если Справочник для вас не аргумент! Цитата:
P.S! А лировский файл я так и не увидел. Через еще пару сообщений мне это уже будет не интересно, если все так дальше будет продолжаться. P.P.S! Я также не увидел и литературы откуда взято это "ноу-хау? Где вы видели подобное исполнение узлов соединения пола с ростверком? Последний раз редактировалось Ivan3891, 15.08.2011 в 16:45. Причина: Забыл сказать!!! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Если нет цели включить в работу плиту основания под полы, то между ростверком и плитой необходимо выполнить деформационный шов (с соответствующей гидроизоляцией). Тогда и "отпора" никакого не будет.
С другой стороны при таком достаточно густом свайном поле есть смысл объединить его в КСП фундамент. P.S. Рабочие швы вдоль ростверка делать не стоит.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента | Antony666 | Основания и фундаменты | 40 | 26.08.2010 15:12 |
Рациональные габариты плитной части отдельного фундамента. | karel | Основания и фундаменты | 9 | 25.06.2010 13:19 |
Армирование ленточного фундамента | ASЪ | Основания и фундаменты | 6 | 07.05.2009 14:45 |
Перекрестное армирование плитной части ребристой фундаментной плиты | constructorl | Основания и фундаменты | 12 | 19.09.2008 09:07 |