Непрочитано 23.08.2011, 11:57 #1
Размеры уширения буронабивной сваи
Альф
 
мостовик
 
СПб
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 770

Для буронабивной сваи с уширением как следует назначать высоту h от подошвы сваи до уширения?
Всегда назначал волевым порядком, но вот понадобилось обоснование.
Картинка во вложении.

Вложения
Тип файла: doc Свая.doc (23.5 Кб, 417 просмотров)

Просмотров: 5169
 
Непрочитано 23.08.2011, 12:03
#2
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Эта величина зависит непосредственно от оборудования. По хорошему то что ниже уширения - это грунтосборник и я бы его в расчет не включал. Так мне говорит человек, который разрабатывал эту технологию. Где-то есть технологические карты на данное оборудование.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 12:10
#3
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Согласен, что от оборудования.
Искал по интернету на сайтах производителей ковшебуров, уширителей - практически ничего не нашел.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 12:12
#4
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Может стоит запросить чертежи этого оборудования у непосредственного исполнителя работ? У него что-то да должно быть. Или пусть письмо напишет мол размеры грунтосборника такие-то...
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 14:08
#5
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Подрядчик сейчас не определен.
Меня бы устроили данные по оборудованию любой фирмы - вряд ли при одинаковых размерах ствола сваи и диаметра уширения габариты оборудования сильно отличаются. Вопрос в том, где эти габариты взять.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 14:35
#6
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Был объект с такими сваями я в автокаде считал предположительный объем бетоной смеси. Вот файл автокада. В этом случае длина "подпятника" (так грамотно называется эта штуковина) был 1,4 м, но это самодеятельность, чтобы меньше циклов очистки скважины делать, а изначально такие подпятники были длиной 0,9 м.

П.С. Кстати, зачем их вообще в проекте показывать, это всего-лишь технологические детали. Просто показать сваю с уширением и все. А метод устройства уширения проблема подрядчика. Как мостовик - мостовику
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Сваи с уширением.dwg (1.39 Мб, 1917 просмотров)
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 14:38
#7
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Может глупость скажу (сам всегда принимал размер от подошвы сваи до уширения по аналогии с ранее выполненными проектами), но почему бы не посчитать объем грунта, который необходимо вынять при выполнении уширения сваи и, в соответствии с этим, назначить размеры грунтосборника???
Van вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 15:52
#8
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
метод устройства уширения проблема подрядчика
Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Кстати, зачем их вообще в проекте показывать, это всего-лишь технологические детали
Учитывая не очень высокую культуру производства хочется все-таки показать не только отметку уширения, но и отметку подошвы сваи. Когда в метре над уширением находятся мягкопластичные суглинки появляется желание показать все отметки, какие только можно.
Альф вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Размеры уширения буронабивной сваи

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25