| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.02.2012, 10:07 | #1 | |
Вопрос в устройстве нестандартной фундаментной плиты ?
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 4104
|
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115
|
Сталкивались, делали.
перепады высот вещь не хорошая: см.п.2.1.41:Не следует, как правило, применять ... - сочетание в пределах одного здания (отсека) фундаментов с различной глубиной заложения. Как исключение допускается устройство уступов подошвы фундаментов высотой до 0,6 м и заложением до 1:2 (высота к длине) для связных грунтов и до 1:3 для несвязных в местах переходов от глубоко заложенных фундаментов к фундаментам, имеющим меньшую глубину заложения. В скальных грунтах уступы могут устраиваться без указанных ограничений;... далее: 2.1.42. В случае заложения смежных отсеков зданий на разных отметках переход от более углубленной части к менее углубленной делается уступами по п.2.1.41; при этом ленточные фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва, а отдельные столбчатые фундаменты под колонны, разделенные осадочным швом, должны располагаться на одном уровне. а так же: п. 1.7.3. При строительстве на площадках с крутизной склона более 15° контур проектируемых зданий в плане должен быть расположен вне пределов возможной поверхности обрушения, положение которой устанавливается расчетом. это все из ТСН 22-302-2000* Краснодарского края из опыта - п. 2.1.41 содержит словосочетание "как правило". отступления от него возможны, но тогда надо будет доказывать, что данное отступление от требований норм в Вашем случае не опасно. А уж как Вы будите это доказывать... Мое мнение если можно не нарушать, то лучше не нарушать а делать ступенями по п.2.1.41 |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Разрез приложить надо характерный.. трудно судить без него .. 16 этажей не стоит ступеньками сажать на плиты на сваях пойдет отдельными блоками
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Экспертиза не пропустит 100% заставят сажать ровно .. а что там с геологией зачем такие махинации
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115
|
Уважаемый Hang, в ТСН из поста №2 достаточно подробно написано - "как исключение" - "не более 0,6м". У Вас явно больше. В сейсмике даже обычные плиты перекрытий нельзя в разных уровнях делать (хотя как раз плиты мы делали- но подтверждали расчетом). Если Вы не с Краснодарский края и ТСН на Вас не распространяется, то смотрим СНиП 2.02.01 п. 10.7: "При невозможности заглубления фундаментов .. на одном уровне, то должно ... ".
Краснодарская экспертиза такое решение не пропустит однозначно. ПС никаких проблем срезать немного песчаника и выровнять плиту С уважением, Иван |
|||
|
||||
Такую же "гнутую ботву" архи нарисовали...
Попробую их ушатать-удушить,,, В общем силовые плиты фундаментов рисуют как школьники в программе "Paint..." куда хочу - туда и рисую... (обычно архи еще говорят : "А я так ""вижу ! ") Калатравы и Норманы Форстеры,,,
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? | ivanoffsergei | Основания и фундаменты | 84 | 21.04.2023 11:11 |
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 | SteinZ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2010 11:46 |
Расширение фундаментной плиты котеджа | ascota | Основания и фундаменты | 9 | 20.06.2009 07:28 |
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe | Taran84 | Расчетные программы | 11 | 07.06.2009 14:58 |