Непрочитано 05.07.2017, 11:55 #1
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)?
Алексей_Л.
 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305

Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)?

Скажите, какими значениями ограничиваются деформации таких рам?

Ситуация следующая: Сделан второй проход по алгоритму Катюшина (стр. 72) рама пролет 40м, отметка низа балки 9,6м, шаг рам 7,2 м : стойка низ: высота сечения 500, толщина стенки 10, ширина полки 350, толщина полки 16мм; стойка верх высота сечения 1300, толщина стенки 10, ширина полки 350, толщина полки 16мм; ригель карнизный узел: высота сечения 1300, толщина стенки 10, ширина полки 350, толщина полки 16мм; ригель коньковый узел: высота сечения 900, толщина стенки 10, ширина полки 350; на растоянии от внутренней грани стойки характеристики ригеля: высота сечения 750, толщина стенки 10, ширина полки 350 толщина полки 16мм.
Наклон ригеля 10 градусов.
Отклонение верха стойки от распора в ригеле (собственный вес, вес кровли 0.65 кПа; снег 1.96 кПа (расч.) и 0.51 кПа (квазипостоянное), сервисное 0,29 кПа: 45мм. Прогиб в коньку 195 мм. Перемещение карнизного узла только от ветра 38 мм (ветер 0.59 кПа расч, 0.11 кПа експлуатац.).
Расчет в Лира 2013 R5 (некомерчиская), рама задана КЭ10 жесткостью Двутав** (двутавр переменного сечения по высоте). Длина КЭ 1,0м.
Прошу тех, кто делал расчет подобных рам: прокомментируйте данные результаты. Дайте рекомендацию что делать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама002_3D.png
Просмотров: 54
Размер:	15.3 Кб
ID:	190604  

Просмотров: 1784
 
Непрочитано 05.07.2017, 12:00
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Скажите, какими значениями ограничиваются деформации таких рам?
Ограничиваются согласно СП20.13330.2016. Приложение "Д".
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 12:13
#3
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


2 Evgeny31

Можно ли "приравнять" что уклон балки 10 градусов это какбы стоительный подъем, который перекрывает прогиб 200 мм? Прогиб от собственного веса 59 мм, полный прогиб с учетом снега 200 мм. Можно ли учитывать только дополнительный прогиб только от снега и сервисной нагрузки, деформации от которых будут проявляться после возведения здания? то есть рама возьмет свои деформации от собственного веса и кровли при возведении, а деформации смена которых будет наблюдаться при эксплуатации будут только от снега и сервисной нагрузок?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Попутно вопрос: если отгиб верха стойки от распора рамы при полной нагрузке 50 мм, нужно ли делать стойку уклоном внутрь здания (то есть делать балку короче на 50 мм с каждой стороны) что бы при полной нагрузке, стеновое наружное ограждение, которое крепится к раме (сендвич панель) стала вертикальной. Или делать стойку с таким уклоном внутрь что бы она стала вертикальной от распра ригеля при постоянной нагрузке (собственный вес, вес кровли, вес стенового ограждения)? Или сразу делать стойку внешней гранью вертикальной, а то что она потом завалится наружу 50 мм (и соответственно стена тоже), то как бы норамально для таких рам?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 12:32
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Можно ли "приравнять" что уклон балки 10 градусов это какбы стоительный подъем, который перекрывает прогиб 200 мм? Прогиб от собственного веса 59 мм
Это как пожелаете. Если вас устроит итоговая (фактическая) геометрия вашей рамы, можете и "приравнять".
Что такое сервисная нагрузка? Полезная? Или какая то иная?
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 12:39
#5
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Что такое сервисная нагрузка? Полезная? Или какая то иная?
Подразумевается, если при эксплуатации кому-то вздумается залезть на кровлю.
Алексей_Л. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как осуществить расчет переменного по длине сечения в ЛИРА-Сапр (2013 R3)? gdenisn Лира / Лира-САПР 4 17.05.2016 13:36
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. Tyhig Металлические конструкции 2 04.05.2015 20:21
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49