СКАД выдает завышенные сечения элементов!
shuvaligator
 
инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.01.2007
Сообщений: 104

Здравствуйте! Создал вроде бы простую расчетную схему балочного ростверка. Расчет проходит нормально, без ошибок. Но при подборе сечений выдает завышенные значения! Ума не приложу, в чем ошибся? Посмотрите, пожалуйста, подскажите в чем может быть дело.

Вложения
Тип файла: rar 1эт.rar (2.0 Кб, 152 просмотров)

__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
Просмотров: 3966
 
Непрочитано 03.11.2008, 12:26
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Я пока вижу 2 варианта: подбор идет по предельной гибкости, или где то возникает кручение балки. Если я не ошибаюсь СКАД этого не любит.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 21:36
#3
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


А как это можно исправить? Может СКАД у меня глючный? А может из-за того что я в VISTе работаю?

Никто не поможет?
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.11.2008 в 08:42.
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 22:50
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


shuvaligator
ХММММ
Странная расчётная схема
А конструктивную схемку можно посмотреть.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 22:54
#5
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


Проверь расчетные длины элементов при расчете из плоскости!!!
Схему подправила, хотя я бы тоже с интересом посмотрела конструктивную схему.
Вложения
Тип файла: rar 1эт.rar (1.6 Кб, 83 просмотров)
Elena_555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 23:42
#6
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Файл почему-то не открывается! Может у вас 11-ый скад? Просто у меня старый скад, 7-й. А что не так с расчетными длинами? А на счет схемы. Это перекрытие в башне металлической. В СКАД полностью не забивал. Вот автокадовский файлик. посмотрите.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
башня 3д.dwg (70.6 Кб, 489 просмотров)
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 23:48
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Прикол конечно, но это вроде не балочный ростверк а балочная клетка(я понимаю конечно в институте теперь этому не учат), с узлами конечно не понятно какими вы зададите узлы сопряжения балок и колонн.
Подобную схему можно и пространственную по считать.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 00:48
#8
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Я знаю, что это балочная клетка!!! Но в СКАДе ведь называется ростверком. Или в скаде имеется в виду, что это фундаментные балки? Мне казалось, что можно просто таким образом смоделировать балочное перекрытие независимо от колонн и посчитать только его. А узлы сопряжения балок с колоннами будут шарнирные.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2008, 01:26
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Я знаю, что это балочная клетка!!! Но в СКАДе ведь называется ростверком. Или в скаде имеется в виду, что это фундаментные балки? Мне казалось, что можно просто таким образом смоделировать балочное перекрытие независимо от колонн и посчитать только его. А узлы сопряжения балок с колоннами будут шарнирные.
Ну на заборе тоже написано(на самом деле этот модуль для генерации балочного ростверка, то что вы сделали тоже вполне правомерно).
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2008, 18:34
#10
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Файл почему-то не открывается! Может у вас 11-ый скад? Просто у меня старый скад, 7-й. А что не так с расчетными длинами? А на счет схемы. Это перекрытие в башне металлической. В СКАД полностью не забивал. Вот автокадовский файлик. посмотрите.
Это действительно балочная клетка и она имеет право на существование. Я бы отдала предпочтение пространственной схеме.
Вложения
Тип файла: rar 1эт.rar (1.4 Кб, 82 просмотров)
Elena_555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2008, 14:52
#11
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Уважаемая Elena_555! Я, конечно, извиняюсь, но не понял что вы подправили в этом файле. Там всё точно так же как и было. Может подскажете что, и сам попробую сделать? Уж очень хочется разобраться! А то вручную неохота считать! (хотя данную конструкцию я уже вручную посчитал конечно; но в дальнейшем хочется освоить и такую возможность расчета - в скаде). Заранее благодарю!
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2008, 15:30
#12
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


В модуле подбора сечений металлоконструкций исправила расчетные длины элементов из плоскости
Elena_555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2008, 00:39
#13
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


В файле, который вы выложили, даже расчет не был произведен. Поэтому в модуле подбора сечений не было никаких настроек и установок. Насколько я понимаю, чтобы задать коэффициенты расчетных длин необходимо задать конструктивные элементы и группы нагрузок, и в их настройках задавать расчетные длины. Какие значения вы задавали?
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2008, 10:31
#14
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


shuvaligator
У меня СКАД 11.1. После пересохранения в предыдущей версии модуль подбора сечений становится не активным.
У Вас неверно заданы расчетные длины главных балок из плоскости и в этом ваша проблема.
Elena_555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2008, 13:24
#15
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


А какими их нужно задавать?
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2008, 13:54
#16
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


У Вас главные балки из плоскости развязаны (в схеме СКАДа) и ее длина из плоскости уменьшается. К сожалению Автокадовский чертеж посмотреть не могу и проанализировать соответствие чертежа расчетной схеме.
Elena_555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД выдает завышенные сечения элементов!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32