Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2012, 20:52 #1
Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект?
elsdd100
 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60

Добрый день уважаемые энергетики!
Помогите кто чем может. Вопрос такой.
Есть сеть гипермаркетов. Необходимо определить среднюю величину по всем гиперам необходимой установленной электроэнергии для функционирования гипермаркета в пиковый по энергонагрузкам период.
Есть мощность заведенная в электрощитовую, скажем 400 кВт. А используется в пиковый период скажем n кВт. Как определить это n? Которое, конечно же, будет меньше чем 400 кВт.?
Просмотров: 27415
 
Непрочитано 02.03.2012, 21:41
#2
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


все зависит от набора оборудования (установленная мощность того или иного типа оборудования: холодильного, теплового, вентиляционного, освещения)
в пиковый период потребляется максимальная мощность - я так понимаю значение слова "пиковая"

для упрощенного расчета (если не было опыта проектирования подобного) можно взять данные из СП31-110-2003.
totaren вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 21:47
#3
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
все зависит от набора оборудования (установленная мощность того или иного типа оборудования: холодильного, теплового, вентиляционного, освещения)
в пиковый период потребляется максимальная мощность - я так понимаю значение слова "пиковая"

для упрощенного расчета (если не было опыта проектирования подобного) можно взять данные из СП31-110-2003.
Это тоже самое, что взять проектную мощность... Дело в том, что проекты были составлены безграмотно, точное реальное количество потребителей нет возможностей определить... Можно ли сделать это через какие-либо показания счетчика например? Или еще каким-либо образом?
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 21:56
#4
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


во время "пика" померить ток можно и путем нехитрых манипуляций вычислить мощность. только вот "пик" определить четко надо
totaren вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 22:38
#5
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
во время "пика" померить ток можно и путем нехитрых манипуляций вычислить мощность. только вот "пик" определить четко надо
Каким образом померить ток? Какие мероприятия для этого необходимы? Насколько будет отличаться, к примеру, показатель сегодня от пиковых нагрузок? Может есть какой-то более-менее точный коэффициент?
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 22:52
#6
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
Необходимо определить среднюю величину по всем гиперам необходимой установленной электроэнергии для функционирования гипермаркета в пиковый по энергонагрузкам период.
Вам сюда нужно http://www.colan.ru/forumnew/forums.php
ГеКИР вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 22:58
#7
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ГеКИР Посмотреть сообщение
Вам сюда нужно http://www.colan.ru/forumnew/forums.php
Блин, а тут что никто не может подсказать? Неохота там региться...
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 19:14
#8
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


что значит сеть гипермаркетов...?
это к каждому гипермаркету своя питающая линия...
это из гипермаркетов сеть... а линии питающие отдельно...
можно конечно чонить закольцевать для резерва...
но по топологии конкретной...

а для определения мощности по максимальной единовременной нагрузке надо перечислить всех потребителей включенных в данный момент и сложить ихние значения...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 19:24
#9
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
что значит сеть гипермаркетов...?
это к каждому гипермаркету своя питающая линия...
это из гипермаркетов сеть... а линии питающие отдельно...
можно конечно чонить закольцевать для резерва...
но по топологии конкретной...

а для определения мощности по максимальной единовременной нагрузке надо перечислить всех потребителей включенных в данный момент и сложить ихние значения...
Гипермаркеты находятся в разных городах, имеют разную площадь и разное количество потребителей... Задача вычислить в каждом конкретном гипермаркете реально используемую энергонагрузку в кВт. Проектов можно сказать что нет... Сил на то, чтобы бегать и считать каждую лампочку и поднимать паспорта на оборудование - тоже нет...
Какие могут быть варианты решения этой задачи? Может быть как-то через показания счетчика можно определить сколько используется реально мощности из имеющейся?
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 19:46
#10
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


есть почти реальные предложения в СП 31-110-2003...
по удельным нагрузкам...

есть вариант... у эксплуатирующих работников, по телефону, вызнать... в ЧНН... значения замеренных токов на вводах...

можно разработать модель идеального гипермаркета... и по ней считать, с коэффициентами..., свою сеть...

Реально в конкретном реальное без конкретных замеров без чувствительного нюха вычислить трудно...

ну хоть по одному походи... в течение времени потребления...
проникнуться нужно... чо когда включают... надоли оно им...
(в некоторых случаях вентиляторы для дымоудаления при пожарных случаях включают по желанию... а пожарная нагрузка не учитывается по общей обычно...)

всё надо пронюхать... хоть на примере типичного...
а потом придумать удельные значения какиенить... потом коэффициенты для конкретного типа маркета...
и будешь вычислять... удельные единовременные нагрузки... по сетям гипермаркетов за отчетный период...

о...
можно еще взять и посчитать потребление за предыдущие периоды...
у них то платежки остались...

пусть сканы пришлют... за год...
вычисли среднее...

ну и...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 20:29
#11
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
есть почти реальные предложения в СП 31-110-2003...
по удельным нагрузкам...

есть вариант... у эксплуатирующих работников, по телефону, вызнать... в ЧНН... значения замеренных токов на вводах...

можно разработать модель идеального гипермаркета... и по ней считать, с коэффициентами..., свою сеть...

Реально в конкретном реальное без конкретных замеров без чувствительного нюха вычислить трудно...

ну хоть по одному походи... в течение времени потребления...
проникнуться нужно... чо когда включают... надоли оно им...
(в некоторых случаях вентиляторы для дымоудаления при пожарных случаях включают по желанию... а пожарная нагрузка не учитывается по общей обычно...)

всё надо пронюхать... хоть на примере типичного...
а потом придумать удельные значения какиенить... потом коэффициенты для конкретного типа маркета...
и будешь вычислять... удельные единовременные нагрузки... по сетям гипермаркетов за отчетный период...

о...
можно еще взять и посчитать потребление за предыдущие периоды...
у них то платежки остались...

пусть сканы пришлют... за год...
вычисли среднее...

ну и...
ВОт про платежки... Как с помощью платежки высчитать единовременную максимальную нагрузку за весь период? Есть какая-то формула для таких сложных операций?)
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 21:00
#12
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


среднее арифметическое...

конечно это сложно...
но попробуй потребление за год сложить... и на 12 поделить...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 21:01
#13
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
ВОт про платежки... Как с помощью платежки высчитать единовременную максимальную нагрузку за весь период? Есть какая-то формула для таких сложных операций?)
P макс = k * W мес / 720
k - эмпирический коэффициент, значение - от 1 до бесконечности, выберите сами, какой больше нравится.

Какие счетчики-то стоят? Если счетчики пишут профили нагрузки, просто скачайте их да посмотрите мощности по интервалам.
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 21:07
#14
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


эмпирический это хорошо...

а ты по ценам попробуй...
скока за месяц накрутилось...
скока в этом месяце цена...

сделай обратное преобразование... от скока заплптили до за скока...
будешь знать потребление в конкретный месяц...
подели на три... и перераспредели...
утро день вечер...

а дальше считай...

ну тебе за год такое надо сделать...
и высчитать среднее...
или чо те надо...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 21:33
#15
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
P макс = k * W мес / 720
k - эмпирический коэффициент, значение - от 1 до бесконечности, выберите сами, какой больше нравится.

Какие счетчики-то стоят? Если счетчики пишут профили нагрузки, просто скачайте их да посмотрите мощности по интервалам.
Подскажите что есть P, что W, а что k?
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 21:36
#16
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


а 720 тоже интересно... скока это...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 22:03
#17
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
Подскажите что есть P, что W, а что k?
Хм, это была попытка стеба. Впрочем - P мощность в кВт, W - потребленная за месяц энергия в кВт*ч, 720 = 30*24 - количество часов в месяце. А высосанным из пальца коэффициентом k вы устанавливаете связь между средней мощностью в течении месяца и пиковой нагрузкой (значение коэффициента принимаете обосновываете своим экспертным мнением).
У вас беда с исходными данными и следовательно вы даже не можете прикинуть с точностью туда лапоть - сюда лапоть.
А вот со счетчиками мысль интересная (объекты я так понимаю функционирующие?) - многие модели если даже не пишут профиль нагрузки, то хотя бы хранят максимальную часовую нагрузку. Уточните модели счетчиков и посмотрите, что из них удастся вытащить.
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 22:07
#18
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


это кто сомной разговаривает...
а я с кем...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 22:13
#19
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Хм, это была попытка стеба. Впрочем - P мощность в кВт, W - потребленная за месяц энергия в кВт*ч, 720 = 30*24 - количество часов в месяце. А высосанным из пальца коэффициентом k вы устанавливаете связь между средней мощностью в течении месяца и пиковой нагрузкой (значение коэффициента принимаете обосновываете своим экспертным мнением).
У вас беда с исходными данными и следовательно вы даже не можете прикинуть с точностью туда лапоть - сюда лапоть.
А вот со счетчиками мысль интересная (объекты я так понимаю функционирующие?) - многие модели если даже не пишут профиль нагрузки, то хотя бы хранят максимальную часовую нагрузку. Уточните модели счетчиков и посмотрите, что из них удастся вытащить.
Да хотя бы не пиковую нагрузку высчитать, а просто нагрузку в данный конкретный момент... То есть в Электрощитовую заведено 400 кВт, а реально используется в данный момент 200 кВт... Соответственно ясно, что в пиковый период может использоваться ну максимум 250 кВт - т.к. системы кондиционирования нет у нас. Соответственно, 150 кВт заведенных в Электрощитовую были лишними - а это деньги и не маленькие. Вот такая задача сейчас стоит - высчитать максимально необходимую заведенную мощность на 1 м2 гипермаркета. Как по показаниям счетчика можно определить реально используемую электрическую мощность в данный конкретный момент времени?
Хотя я сейчас вчитался в вашу "попытку стеба"... Похоже, с помощью нее и можно это высчитать?) Не сильно я ошибусь?)
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 22:18
#20
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ну у вас есть телефонная связь... а там есть менеджеры...
А ты с верхнего уровня...
они сразу найдут дежурного электрика...
ну а там уш домогай его...

не понимаю... как можно вычислить неглядя...


смысл...
Redj-ЭС вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
Как расчитать требуемую мощность обогрева данного помещения? Creator Прочее. Архитектура и строительство 1 30.08.2011 16:44