| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
0% замечаний снимаются через евро-обоснования. Евро в экспертизе РФ - твое воображение.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
В нашей с тобой "родной" госэкспертизе по конструктиву всё, что может сниматься взаимным обсуждением и логическими обоснованиями, обычно снимается обсуждением и обоснованиями.
Вот дашь ты эксперту узел, в котором две трубы со стенками в 4 мм и швами по 4 мм и между "носами" труб оставишь 18 мм (оно же - аккурат 10 мм между швами). Что тебе скажет эксперт в замечании? Эксперт обязан обосновывать свои замечания только нормативной литературой. Имеешь полное право написать "замечание не принимается". Или прийти и поговорить и объясниться, что, естественно, всегда самый приоритетный вариант. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Что, вот в СП в главе "Узлы ГСП" сложно было пару слов чиркнуть об этом несчастном зазоре?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
А поддержка отечественной науки? Вот и напиши запрос в пск насчёт зазора.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
ты напиши и предложи, а менегер за тебя бабос получит за то что изменение внес
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
ГОСТ 27579-88
и http://dwg.ru/dnl/3335 в dnl отпечатана на ротапринте. Была инструкция (или рекомендации) отпечатанные типографским способом. В этой же инструкции оцифрованной ( не сканы) были ошибки ( видимо неправильно распознано ) . Оцифровку видел от 2-х поставщиков . У каждого были ошибки в разных местах. Ищите подлинники или сканы. |
|||
|
||||
Добрый день!
можно задать вопрос по расцентровке со стойками-допустимо ли подрезать раскосы по стойке или делать между раскосом и стойкой 20 мм с учетом эксцентриситета-? (делаю кмд, км - почти нулевой) |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |