устройство тамбур-шлюза на лестничной клетке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.11.2010, 15:03 #1
устройство тамбур-шлюза на лестничной клетке
KsЮ
 
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 22

Имеется кафе, расположеное в подвале многоэтажного офисного здания. После пожарной проверки получено предписание выполнить второй эвакуационный выход, для того чтобы это как-то сделать, нужно на лестничной клетке сделать тамбур-шлюз. Как это сделать не понятно... у кого какие идеи и предложения)))прилагаю чертеж лестничной клетки.

Вложения
Тип файла: pdf лест.клетка.pdf (43.4 Кб, 800 просмотров)

Просмотров: 11055
 
Непрочитано 16.11.2010, 18:04
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Бред. Если и делать где-то этот тамбур, то только на территории кафе (на что разумеется не пойдет владелец) либо на выходе.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 04:16
#3
Gala-exp


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 67


Надо бы все чертежи - и подвала, и первого этажа, по одной обрезанной лестничной клетке что-то сказать сложно. А что выход непосредственно наружу нигде нельзя сделать?
Gala-exp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 14:09
#4
KsЮ


 
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 22


Выход непосредственно наружу выполнить невозможно. Понимаю, что нарушаю п.6.9 СНИП 21-01-97*, но хозяева кафе заверили, что вопрос с пожарниками будет решен при устройстве тамбур-шлюза. План первого этажа, к сожалению тоже не имею, есть только БТИшный план самого подвала. Вот какие мысли есть у меня на этот счет. Оцените насколько правильно
Вложения
Тип файла: pdf кафе устройство тамбур-шлюза.pdf (107.0 Кб, 711 просмотров)
KsЮ вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 18:45
#5
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Дверку развернуть надобно по ходу эвакуации (лестница при стене и при входе лестн.клетку). А кто разрешил подсобки в лестн.клетке?
А там технически никак не возможно выполнить незадымляемую лестницу с подпором в лестн.клетку?
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 22:14
#6
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


Не понятно по чертежу назначение левой лестницы,она эвакуационная,аварийная?
Куда она ведет,если правая показана как подьем вверх,а левая как будто вниз.
А кто разрешил подсобки в лестн.клетке?
Вот именно,если в правой размещены подсобки,значит левая эвакуационная?
тогда тамбур шлюз нужен,чтобы дым из подсобок не распостранялся на эксплутационную лестницу?
бред какой-то.(подсобку делать одну и дверь в нее из тамбур шлюза)
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 09:58
#7
KsЮ


 
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 22


вашему вниманию такой вариант....возможно ли оставить выход из подсобки в тамбур-шлюз если установить туда противопожарную дверь?

Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Не понятно по чертежу назначение левой лестницы,она эвакуационная,аварийная?
Куда она ведет,если правая показана как подьем вверх,а левая как будто вниз.
это основной вход в кафе, он же является первым эвакуационным, моя задача имеющийся второй аварийный выход(ведущий в фойе первого этажа) превратить во второй эвакуационный.
Вложения
Тип файла: pdf кафе переделка 3.pdf (52.4 Кб, 371 просмотров)
KsЮ вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 10:59
#8
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


На мой взгляд такое расположение нормально, но открывание дверей надо сделать правосторонним, а то проход перекрываете и выход на "главную лестницу" вдоль стены дверь должна открываться по ходу эвакуации, а у вас она против хода.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 11:06
#9
KsЮ


 
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 22


хм, что то я сама себе запутала с этими нормами, в кафе с количеством человек 46 сколько должна быть ширина эвакуационного выхода в свету 1,2м или 0,9 (п.6.16 СНиП 21-01-97)??????

Последний раз редактировалось KsЮ, 18.11.2010 в 17:15.
KsЮ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 09:34
#10
KsЮ


 
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 22


ну вот...долгий период сомнений и штудирование норм привели к следующему:
1. не нашла, что тамбур-шлюз нельзя устраивать непосредственно на лестничной клетке, впринципе достаточно противопожарную перегородку 1типа и подпор воздуха, что будет выполняться;
2. но!!!сомнения гложат жуткие, поэтому и прикладываю второй вариант;
3. смущает наличие подсобок, но убрать их совсем невозможно, поэтому они без изменения.


Мне больше нравится второй вариант...у кого будут какие предложения???
Вложения
Тип файла: pdf кафе до.pdf (113.5 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: pdf кафе после ВАР1.pdf (176.2 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: pdf кафе после ВАР2.pdf (53.7 Кб, 294 просмотров)
KsЮ вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 12:03
#11
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


1 вариант нонсенс. дверки все открываются против эвакуации...
2 вариант - подсобки не должны выходить на ЛК и площадка перед маршем должна быть не менее самого марша - 1230мм, как минимум.
3 вариант - см. прим. к 2-му варианту.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 12:14
#12
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


встречались с такой задачкой на нескольких объектах. Решали и согласовывали с пожарниками следующее: просто делали в подвале тамбур-шлюз с подпором воздуха и всё! В вашем случае это тоже отлично получается. Да действительно на промежуточной площадке ставить перегородку нежелательно. в лестничной клетке никаких подсобок. Разрешается размещать только узлы ввода водопровода и помещения ВРУ (читайте внимательнее пожарные нормы)

Последний раз редактировалось Anton_Br, 24.11.2010 в 12:49.
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 13:35
#13
KsЮ


 
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 22


Почему нежелательно устроить перегородку прям на лестничной клетке подпор воздуха будет, что нельзя, я никак не подкрепила нормативно
KsЮ вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 09:41
1 | #14
mugambadovolen


 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 43


Лестницу можно превратить в эвакуационную при соблюдении нескольких условий:
1. Выход из лестницы непосредственно наружу (прорубить) или через вестибюль (поменять назначение помещений кафе).
2.1 Обеспечить освещение лестничной клетки либо боковым либо верхним светом на всех этажах.
2.2 Можно и без освещения, если выполнен подпор воздуха в клетку или в тамбур перед ней.
3. Никаких подсобок, выходящих в лестничную клетку. Двери для них прорубить отдельно (либо в сторону кафе, дибо наружу).
4. Все двери открываются по пути эвакуации. Ширина эвакуационных дверей и площадок не менее ширины марша.

Вроде как то так.
P.S.: посмотрел ещё раз первый пост и наконец понял, что речь идет о подвале)
Тогда не понятны условные отметки и планировка первого этажа.
mugambadovolen вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > устройство тамбур-шлюза на лестничной клетке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Открывае окон в лестничной клетке alven Прочее. Архитектура и строительство 25 07.12.2017 11:24
Какие двери в старой, доброй лестничной клетке, обычные или противопожарные? Koral Архитектура 10 17.03.2015 21:04
Лифтовая шахта в лестничной клетке Gala-exp Архитектура 13 09.11.2010 07:58
Несколько пожарных вопросов о пристраиваемой лестничной клетке Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 6 29.04.2010 16:29
Нужна помощь по пристраиваемой лестничной клетке! akex Конструкции зданий и сооружений 5 13.02.2010 20:41