Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Хорошо. Скажите, может ли теоретически колонна не пройти по устойчивости при ослаблении раскоса на второй итерации, с условием что на первой итерации колонна проходила, а раскос проходит и на первой, и на второй итерации?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Возможно (только не нужно далее мне задавать вопросов о гепотетических вариантах развития событий) , в зависимости от удачности начальной схемы в смысле работы сечений, можно иметь два пути развития событий: А. Прийти постепенно к оптимуму Б. Уйти "в разнос" и получить полный абсурд. Как в математике - не будет сходимости. Или как подлодка - небольшой толчок из покоя висения приводит или к всплытию, или к погружению. Причем если не успеть выровнить погружение, лодка все стремительнее погружается, и может упасть в мариинскую впадину с последующим расплющиванием.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Варианты теоретические рассматриваю, ну а как же? Вы же заявляете, что такой подход годится и для простых рам и для всяких нелогичных кракозябр, которые и существовать-то могут только теоретически. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Это если смотреть на мю как на к-т свободной длины. Дело в том (это я не лично Ильнуру а всем), что свободную длину программа вычисляет исходя из действующего энергетического баланса распределения продольных усилий в элементах в момент потери устойчивости системы по любой из форм. Т.е., при таком подходе сила определяет длину(свободную). И эта из сила всегда принимается равной критической Эйлеровой для каждого из элементов независимо от относительного количества энергии, которую вложил элемент в общую энергетическую картину потери устойчивости. Отсюда происходят все эти понятия об удерживающих, толкающих и чувствительных элементах. Нормотворцы сделали все наоборот. По нормам - длина сжатого шарнирного стержня определяет критическую силу стержня. И эта длина всегда эквивалентна такому виртуальному энергетическому балансу продольных сил, при котором рассчитываемый/проверяемый элемент схемы вносил бы максимум относительного количества энергии в общую энергетическую картину потери устойчивости. Это очень практично, безопасно и теоретически обосновано. "Пружинки туда, пружинки сюда" - это все по науке.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Кстати, о баранах: где наш ребус заполненный?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Во-первых: не "из равнобезопасности", а "из равноустойчивости" Все нормы построены и нацелены на достижении оптимума равноустойчивости. Во-вторых: как показывает развитие темы некоторые реально не понимают разницы между мю из программы и мю из нормы, а другие некоторые предлагают первым некоторым использовать для проектирования стесненной консоли по нормам "порнографическое" мю=3,51 из SCADа. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
К ребусу: таким образом, две первые строчки заполняются за 6 секунд, гарантируют надежность. Заполнение пустых клеток приводит к взрыву мозгов и заходит в тупик..
Когда-нибудь я покажу, как правильно заполнить пустые клетки правильно. Хау.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Всегда лучше учиться у учителя, а не самостоятельно. Вы же наверняка все это уже проверили, вот и поделитесь опытом. Я пока не могу понять ваш метод расчета систем типа "П-образная рама с фермой". Пользуясь универсальным подходом нужно рассматривать систему полностью, а не поэлементно. Но в этом случае сечение колонн будет однозначно больше, чем если бы мы рассматривали систему поэлементно. Я сейчас исхожу из допущений, что сечения разных элементов системы могут быть неоптимальны с точки зрения устойчивости и в частности наиболее слабым элементом системы является раскос фермы, он теряет устойчивость первым. Но в реальности устойчивость колонны - вещь совершенно однозначная. Колонна либо стоит, либо падает. Получается нестыковка. По вашему подходу колонна скорее упадет, чем по нормативному. Но штука-то вся в том, что нормативной методикой пользуется большинство и никакие колонны не падают из-за того что их считали на мю=2, хотя программа показывает мю=3 и более. Отсюда возникает неприятие вашего подхода - он не коррелирует с реальностью.
|
|||
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я полностью поделился - предыдущие ~500 постов - только об этом.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Никогда не апеллируйте к "не падают" - это нехороший аргумент. Цитата:
Мой подход легко воспримется после нескольких практических использований. Это производительный метод. Начинайте пользоваться. Все равно у Вас нет практической альтернативы.
__________________
Воскресе |
||||||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Ильнур, вы не уводите разговор в "заполните пустые клеточки..." это не относится к обсуждаемому вопросу и потому замыливает суть
Цитата:
Какие колонны будут экономичнее? Ну очевидно, что "нормативные". Какие колонны будут надежнее? И те, и другие. А если колонны одинаково надежны, то какова ценность этой "научной" методики? Низкая, так как по ней получается все в запас. Какие можно сделать выводы? У меня получаются такие: 1. Простые схемы нужно считать по нормам. Если схемы сложные - их нужно упрощать и считать по нормам. Инженерный подход. 2. Простые схемы можно считать не по нормам, а по "науке", но там голову сломаешь с теорией, ведь все на самом деле не так, как выглядит. Метод может приводить к дикому перерасходу материала из чего следует что теория больше годится для каких-то научных вопросов, а не инженерных. 3. Сложные схемы, которые не получается упростить, нужно считать по "науке", со всеми недостатками пункта 2. При этом сам расчет лучше доверить шаману, который утверждает, что понимает что делает, а посему пусть и несет персональную ответственность за последствия. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Цитата:
Это только ковёрные вычисляют мю для ненагруженной колонны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Разговор был про определящие мю формулы СП. Эта формула не являются определяющей расчетную длину, это уточняющая формула. В СП она применяется только для наиболее нагруженных колонн. Можно сказать, что это "экономическая" формула. Для менее нагруженных аналогичного сечения принимается мю из расчета по табл.31 в предположении равномерного загружения колонн. Т.к. не отвечать, когда к тебе неоднократно обращаются крайне неприлично , я заполнил табличку, см. вложение |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Цитата:
Подозреваю, что по его методике для заделки снизу и шарнира сверху, если вторая колонна выдержит проверку с мю=3 и будет незначительно нагружена, то сечение наиболее нагруженной первой колонны можно будет проверять с мю порядка 1,3-1,4 (за счёт поддержки второй колонной), что может удешевить обе колонны против мю=2 у вас для обоих колонн. Но возможен паритет. Могу ошибаться. Сам в похожих случаях беру мю=2. На форуме было достаточно много мнений, что мю можно снижать таким образом. В общем темнят гуру.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот график фи-лямда, для отслеживания изменения гибкости при изменении мю. Например, Вы имели мю=1, как Вы говорите, по имеющейся в СП схеме. А теперь получили допустим мю=3. Входим в ступор. Но временно. Потому что проверка с мю=3 даст Кисп~50%. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Отступая: Кисп со старым и с новым мю совпадут только при новом мю=1. Это происходит так потому, что например новое мю=1 (наименее слабый элемент - наш) должно было получиться допустим при 30Ш1. Полученное мю=3 говорит, что в системе 60Ш1 - это в силу того, что мю=корень(J), значит имеем J в девять раз больше. Т.е. как раз 60Ш1. При этом имеем снижение фи примерно в 3...5 раз (см. график), и вроде как должны уйти "в разнос". Однако имеем увеличение А в 4 раза, и увеличение i в 2 раза. Cнижение "Фи" за счет взлета мю при умощнении колонны с лихвой компенсируется взлетом мощности сечения. Что приводит к получению К исп<1. Это ответ на Ваш извечный вопрос. Могли бы и сами пощупать на примерах. К слову, возможно таки придумать такие экзотические схемы, когда уходим "в разнос". Цитата:
Цитата:
румата Цитата:
Еще раз - я пользую этот метод давно, он очень производителен, надежен, правилен и удобен. Вот еще бы кнопку добавить - отключать (временно) проверки по ПГ .
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.05.2017 в 08:05. |
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Вопрос не в оптимальном подборе раскоса, а в оптимальном подборе колонны. При этом раскос может быть каким угодно, например у заказчика есть готовая ферма и он хочет ее применить. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вы не читали п.498. Подбор будет наилучшим, не сомневайтесь.
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |