Предельные отклонения осветительных мачт?
kosiacc
 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396

Уважаемые помогите пожалуйста. Ткните носом где указанны предельные геодезические отклонения для мачт освещения. Думаю откносить их к отдельно стоящим колоннам не корректно.
Просмотров: 17633
 
Непрочитано 10.09.2012, 10:45
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Цитата:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ АНТЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ И БАШЕН ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ
4.117. Настоящие дополнительные правила распространяются на монтаж и приемку конструкций мачт высотой до 500 м и башен высотой до 250 м.
4.132. Предельные отклонения законченных монтажом конструкций мачт и башен от проектного положения не должны превышать величин, указанных в табл. 23.
Тоже применительно... Но хотя бы ближе к истине.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 11:02
1 | 1 #3
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства, раздел воздушные линии электропередач.

3.144. Допуски при монтаже деревянных и железобетонных одностоечных опор даны в табл. 6.

3.145. Допуски при монтаже железобетонных портальных опор даны в табл. 7.

3.146. Допуски в размерах стальных конструкций опор даны в табл. 8.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому

Последний раз редактировалось Shir83, 10.09.2012 в 11:05. Причина: дополнил
Shir83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 13:21
#4
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396


Короче однозначного ответа нет. Просто вышка 25м, подрядчик заявил отклонение от оси 17мм но по факту оно составило 100мм вот и вопрос на сколько это критично для таких конструкций.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 15:19
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Присоединяюсь к Shir83. Сам поленился искать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 15:54
#6
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к Shir83. Сам поленился искать.
Смущает что это для воздушных линий электропередач. В моем случае это осветительные мачты. Короче получилось что в моем случае отклонение может составлять 135мм и это будет в пределах допуска. Ладно на этом и порешим.

Последний раз редактировалось kosiacc, 10.09.2012 в 16:06.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2012, 00:28
#7
Чиназ


 
Регистрация: 15.09.2012
Сообщений: 8


СНиП 2.02.01-83* , приложение 4
Чиназ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2012, 01:29
#8
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396


Нет. СНиП 3.05.06-85 там в предисловии написано что распространяется для уличного освещения.


Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.

Последний раз редактировалось kosiacc, 15.09.2012 в 18:29.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 08:39
#9
Репа


 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 2


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АНТЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Репа вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Предельные отклонения осветительных мачт?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предельные отклонения в монолитных ж/б конструкциях janita Технология и организация строительства 47 25.04.2015 17:34
Технологии фундаментов мачт с оттяжками Kirillspec Основания и фундаменты 20 25.03.2015 12:57
Конструкции осветительных мачт стадионов. Foksolic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.01.2014 10:41
Предельные осадки здания Regby Конструкции зданий и сооружений 6 08.08.2011 21:29
Предельные деформации основания (предельные осадки фундамента под резервуар) Deka Основания и фундаменты 8 21.04.2011 15:27