| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
13.09.2014, 21:00 | #1 | |
Как определить расстояние от наиболее удаленной точки до эвакуационного выхода открытой многоэтажной автостоянки??
Регистрация: 12.09.2014
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 3000
|
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
в сп 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей" общих требований к автостоянкам написано:
"5.1.22 Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода в подземных и надземных автостоянках следует принимать согласно СП 1.13130" Так что вы правильно мыслете. Надо опираться на СП 1.13130.2009 |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2014
Сообщений: 14
|
Ничего странного в этом нет, я назвал улицей открытую стоянку, где при пожаре достаточно перейти на подветренную сторону и спокойно дойти до эвакуационного выхода не задохнувшись от дыма. В закрытых стоянках эвакуироваться надо быстро, дым может моментально заполнить все помещение, и еще, не дай бог, не сработает система дымоудаления.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. | RuMan | Архитектура | 1 | 21.12.2013 21:59 |