Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Определение огнестойкости конструкций при объединении двух раздельно стоящих зданий

Определение огнестойкости конструкций при объединении двух раздельно стоящих зданий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2014, 22:14 #1
Определение огнестойкости конструкций при объединении двух раздельно стоящих зданий
Lexa_MK
 
проектировщик
 
Поволжье
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 195

Здравствуйте!
Есть два административных здания по 5 этажей, кирпичные. Торцевые стены глухие. Расстояние между торцами 7м.
Между этими зданиями встроили здание 2 этажа в металлокаркасе с монолитными перекрытиями, проходов из нового здания в старые нет.
Если рассматривать это встроенное здание как отдельностоящее, то огнезащита каркаса не требуется.
Если рассматривать три здания, как одно целое, то придется делать огнезащиту.
Прочитал СП 4.13130, СП 2.13130 и ФЗ-123, однако, однозначно определится не смог, могу ли я рассматривать встройку отдельно от существующих?
Решение по огнезащите придется защищать перед пожарником, поэтому прошу помочь ссылкой на пункты нормативов, которые помогут мне определиться.
Заранее спасибо!
Просмотров: 2224
 
Непрочитано 19.09.2014, 09:23
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Рассматривать как отдельностоящее здание Ваш объект, думаю, что нельзя.
А вот то, что проектируемая вставка (отдельный пожарный отсек) отделёна от примыкающих зданий противопожарными преградами - стенами 1 типа, думаю, можно считать.
Ваше здание ниже существующих, так что торцевые кирпичные стены этих зданий вполне могут служить брандмауэрами - преградами для распространения огня между ними:
СП 2.13130.2012:
Цитата:
5.4.7 Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа...
5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания ... и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.
При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека.
Тут, скорее может получаться три отделённых противопожарными стенами 1 типа пожарных отсека одного комплекса, каждый из которых может иметь собственную степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности. Нужно проверить все условия по отделению этих отсеков друг от друга, для этого надо знать полностью всё об основных конструкциях и материалах примыкающих существующих зданий. Торцевые стены примыкающих зданий крайне желательно, чтобы были самонесущими (без опираний на них перекрытий). Чтобы обезопасить себя можно у встраиваемого здания предусмотреть на примыканиях торцевые противопожарные стены 1-го типа.
Ещё вот может помочь:
СП 4.13130.2013:
Цитата:
4.11 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.
4.12 Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 14:00
#3
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


DJo Frey, спасибо за ответ.
Я тоже склоняюсь к мысли, что это три пожарных отсека. Сомнения возникают из-за, что не нашел записи в нормативах о том, что пожарные отсеки могут иметь свою собственную степень огнестойкости, может, просто, не нашел...
В любом случае, еще сегодня буду перечитывать СП и ФЗ, вероятно, найду.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:18
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Сомнения возникают из-за, что не нашел записи в нормативах о том, что пожарные отсеки могут иметь свою собственную степень огнестойкости, может, просто, не нашел...
Это следует из самого определения пожарного отсека в гл.1 №123-ФЗ и из того что пожарная классификация различает типы объектов: здание, сооружение и пожарный отсек (часть здания).
Почитайте в ФЗ№123 Глава 9. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 22:05
#5
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Благодарю за помощь, картинка в голове, наконец-то сложилась!
Lexa_MK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Определение огнестойкости конструкций при объединении двух раздельно стоящих зданий

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41