| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие расчетные предпосылки при проектировании заглубленного резервуара?

Какие расчетные предпосылки при проектировании заглубленного резервуара?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.01.2019, 00:15 #1
Какие расчетные предпосылки при проектировании заглубленного резервуара?
Алексей_Л.
 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306

Какие расчетные предпосылки при проектировании заглубленного монолитного железобетонного резервуара для технической воды? Грунтовые воды отсутствуют, бетонная подготовка выполняется.
А именно интересуют следующие вопросы:
1) защитные слои бетона для арматуры: днища (внутри и со стороны подготовки), стенок (внутри и от грунта), покрытия (внутри и от засыпки);
2) какие величины (длительного и кратковременного) раскрытия трещин принимать: днища (внутри и со стороны подготовки), стенок (внутри и от грунта), покрытия (внутри и от засыпки);
3) какую внутреннюю гидроизоляцию принимать?
4) как наличие внутренней гидроизоляции влияет на принятое в расчете раскрытие трещин (допускается ли наличие трещин при выполнении внутренней гидроизоляции);
Какую литературу посоветуете поднять (Раковицан - читан)? Какие решения использовали в своих схожих проектах?
Просмотров: 887
 
Непрочитано 08.01.2019, 09:53
#2
GMG

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Сообщений: 29


СП 31.13330, СП 28.13330

1. По слоям принимали 30 внутри, 40 со стороны грунта
2. Минимум 0.2, 0.3 мм с доп.гидроизоляцией
3. Обычно это диктовал заказчик, но у нас была питьевая вода, по-этому требовались всякие сертификаты
4. Никак, испытания должно проводиться без гидроизоляции
GMG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2019, 11:10
#3
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от GMG Посмотреть сообщение
СП 31.13330, СП 28.13330

1. По слоям принимали 30 внутри, 40 со стороны грунта
2. Минимум 0.2, 0.3 мм с доп.гидроизоляцией
3. Обычно это диктовал заказчик, но у нас была питьевая вода, по-этому требовались всякие сертификаты
4. Никак, испытания должно проводиться без гидроизоляции
Спасибо, за отклик. Работаю по ДБН, но требования схожи.
Внутренняя вода для моего пожарного резервуара с технической водой для бетона W8 проходит как слабоагрессивная. Следовательно могу делать 0.2, 0.3 и без гидроизоляции. Наружные грани помажем битумной мастикой. По непроницаемости 0.2, 0.3 как для сечения не полностью сжатого (согласно СНиП бетон. и жб. констр.), а вот по арматуре: используем А500 (термомеханически упрочненная) можно ли ее использовать при таких трещинах? По СНиП 2.03.11-85 для арматуры АІІІ - группа І - и трещины 0.2, 0.3, а для арматуры термоупрочненной уже ІІ и 0.15, 0.1 трещины. Как быть? Какие требования для арматуры А500 (термомеханически упрочненная) что бы ее можно было использовать? Какую внутреннюю гидроизоляцию использовать или без нее можно?
Алексей_Л. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие расчетные предпосылки при проектировании заглубленного резервуара?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие принять коэффициенты условий работы, предельные гибкости и расчетные длины для опор ЛЭП? K'TyH Металлические конструкции 3 02.02.2018 18:05
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? injenerkin Основания и фундаменты 8 01.06.2014 19:24
Какие расчетные сопротивления использует программа при проверке сечения? Chartered Лира / Лира-САПР 2 19.09.2012 19:20
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли? AlexK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.10.2009 18:47
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00