Непрочитано 21.05.2016, 11:44
Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.
duke
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152

Здравствуйте!

Монолитные стены подвала толщиной 200 мм с армированием диаметром 8 арматурой АIII, шаг вертикального армирования 200, шаг горизонтального армирования 300. Высота подвала 3,57 м.
В пролетах между колоннами, где более 4 метров стала продавливать стену внутрь оседающим грунтом.
Котлован был с отвесными стенами, засыпали глинистым песком (практически грунтом), без послойного трамбования, без проливки, проливали потом полностью засыпанный грунт, также шли дожди и таял снег, что приводило к резким проседаниям грунта вдоль стен подвала.
Сейчас затрещали стены подвала по центру больших пролетов. Заключение экспертизы положительное. При этом генподрядчик хочет нанять какую-то карманную экспертизу, которая ему выдаст заключение, что якобы проект не правильный.
Что можно предпринять чтобы защитить себя?
UPD: Прошу прощения, не уточнил - здание монолитное, колонны, ядра жесткости, плиты, балки. Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.

Последний раз редактировалось duke, 21.05.2016 в 13:06.
Просмотров: 50398
 
Непрочитано 08.07.2016, 10:15
#161
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Всем привет. Читал от начала. Бывали в практике такие вещи. Думаю, что надо разобраться в первую очередь с расчетной схемой. Можно представить стенку в виде плиты длиной 5..6 м (расст-е между колоннами), шириной 1м., толщ. 0,2м опертой на 2 опоры-3 связи, шарнир подвижный и шарнир неподвижный. Ну, как обычная балка. Приложить равномерно распределенную нагрузку-примерно 2,1..2,5 т (21..25кН/м2) на 1м2, в зависимости от веса грунта. Думаю, что по несущей способности при существующем армировании пройдет, а вот по деформации (ПРОГИБАМ)-нет. В противном случае должны быть жесткие заделки, чтобы растягивающая нагрузка "упала" на опоры, но у там иная схема работы-жесткие узлы получаются при пролете до 3м. В общем, надо увеличивать высоту сжатой зоны, армирование в растянутой зоне-классический случай.
А консольно как подпорную стенку не хотите посчитать высотой 3,57м?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 10:21
#162
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А консольно как подпорную стенку не хотите посчитать высотой 3,57м?
Можно, если стена соединена с фундаментом выпусками. Но даже в этом случае низ стены останется на месте, а вот верх может уйти. Там же нет связи в виде выпусков с обвязочным поясом? Даже если предположить, что плита оперта по контуру-при соотношении сторон 2:1 будет работать как балка на двух опорах.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 10:44
#163
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Можно представить стенку в виде плиты длиной 5..6 м
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А консольно как подпорную стенку не хотите посчитать высотой 3,57м?
считать нужно не как захочется, а так, как построено по факту? нет ни 5-метровой плиты, ни консольной стены высотой 3,57 м.
есть стена "многопролетная" в горизонтальном направлении (т.е. почти защемленная на опорах-колоннах) и жестко защемленная фундаментом и перекрытием в вертикальном направлении.
т.е. по факту это практически пластинка 5х3,57 м, жестко защемленная по контуру.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 10:57
#164
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
считать нужно не как захочется, а так, как построено по факту? нет ни 5-метровой плиты, ни консольной стены высотой 3,57 м.
есть стена "многопролетная" в горизонтальном направлении (т.е. почти защемленная на опорах-колоннах) и жестко защемленная фундаментом и перекрытием в вертикальном направлении.
т.е. по факту это практически пластинка 5х3,57 м, жестко защемленная по контуру.
Да??? а вот эта фраза вас не смутила UPD: Прошу прощения, не уточнил - здание монолитное, колонны, ядра жесткости, плиты, балки. Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.

она что в самонесущие какие-то балки тогда заанкерена? вопщем мы не видим реальных чертежей, а только гадаем...но из опыта точно скажу стена подвала такой толщины и армирования слаба явно, хотите верьте хотите нет, впрочем трещины это подтвердили
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 11:35
#165
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
считать нужно не как захочется, а так, как построено по факту? нет ни 5-метровой плиты, ни консольной стены высотой 3,57 м.
есть стена "многопролетная" в горизонтальном направлении (т.е. почти защемленная на опорах-колоннах) и жестко защемленная фундаментом и перекрытием в вертикальном направлении.
т.е. по факту это практически пластинка 5х3,57 м, жестко защемленная по контуру.
И вручную посчитать такую пластинку будет сложновато. Поэтому можно принять упрощенный расчет с некоторыми допущениями. И по нему уже не пройдет. А по факту и такая пластинка прогибается, хотя запас у нее побольше будет, чем у простой балки.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 12:13
#166
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
вручную посчитать такую пластинку будет сложновато
когда МКЭ еще отсутствовал, такой расчет уже не представлял сложности - см. таблицы и тему с 20 источниками по расчету плит
а теперь-то вообще с этим никаких проблем быть не может.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.
vedinzhener, Вы кроме этой фразы в теме еще что-то читали?
Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Стены подвала не несущие, стоят на фундаментной плите, заанкерены в фундаментную плиту, колонны и сверху в плиту перекрытия.
Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Стена заанкерена по всем граням.
Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
одновременно лили верх стены подвала, плиту первого этажа и балки, идущие по периметру здания, которые держат плиту 1 этажа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблицы.JPG
Просмотров: 210
Размер:	241.9 Кб
ID:	173137  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 12:41
#167
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
когда МКЭ еще отсутствовал, такой расчет уже не представлял сложности - см. таблицы и тему с 20 источниками по расчету плит
а теперь-то вообще с этим никаких проблем быть не может.

----- добавлено через ~7 мин. -----

vedinzhener, Вы кроме этой фразы в теме еще что-то читали?
интересно девки пляшут...ну тогда мне объясните про ненесущие стены заанкеренные в плиту перекрытия, Вам не кажется что автора сплошные противоречия по ходу пьесы? ну я естественно из двух зол выбрал наихудшее и еще помимо нагрузок тогда от грунта, добавьте на стену моменты от перекрытия и от отпора грунта на фундаментную плиту, а точнее посчитайте это все совместно на данный период возведения здания скажем, а не по упрошенной схеме, тупо защемленной плиты по контуру, да еще с коэффициентом постели не забыть обязательно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 08.07.2016 в 12:53.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 13:05
#168
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну тогда мне объясните
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
точнее посчитайте это все совместно
объяснять и считать - это к ТС
я лишь напомнил о том, что построено по факту.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 13:18
#169
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Можно представить стенку в виде плиты длиной 5..6 м (расст-е между колоннами)
Плита работает по короткой стороне? Не, не слышал.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 14:01
#170
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 896
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Что можно предпринять чтобы защитить себя?
Не боись, СРО возместит или в суде докажет, что строители сами дураки.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 14:07
1 | #171
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Классический случай явного непонимания автором вопроса схемы работы всего каркаса здания в целом и конкретно стен подвального этажа в частности. Почему он решил, что эти стены работают только на боковую нагрузку от грунта засыпки пазух? Судя по материалам обсуждения стены довольно жёстко соединены с плитой перекрытия над подвалом , с фундаментной плитой и колоннами каркаса и они естественно участвуют в работе всего каркаса, каким то образом воспринимают на себя усилия и от отпора грунта под фундаментной плитой, и от ветровых нагрузок на каркас здания, ну и естественно от давления грунта. В сумме это совсем не то, что только от воздействия грунтовой засыпки, а больше и возможно ощутимо больше. Ведь стены подвала по факту являются стойками рам, воспринимающих отпор грунтового основания и в них будут какие то усилия даже если бы грунтовой засыпки не было вообще. Поэтому на 99% причина трещин в стенах от неправильного проектирования их. Да и сразу видно было, что армирования стержнями 8 мм, шаг 200мм это явно недостаточно, скорее всего треба что то типа 14-16мм, шаг 200.
troja вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 19:12
#172
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


Подскажите чем закончилась история?
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. romadjan711 Основания и фундаменты 7 14.11.2014 16:06
Пример теплотехнического расчета стен и пола теплого подвала Jedavi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.08.2014 23:23
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. Saha Основания и фундаменты 4 05.06.2014 13:20
Бетонирование стен подвала Chiaki Прочее. Архитектура и строительство 2 07.05.2014 09:10
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома Tanechka Железобетонные конструкции 10 30.04.2009 20:07