Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2010, 13:33 #1
Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны
Nastya.Ti
 
инженер
 
Чебоксары
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 42

Доброго дня всем!!!

Из монолитных фундаментов сделаны выпуски в тело колонны. Длина нахлеста арматуры фундамента с арматурой колонны посчитана по формулам СП.

Возник следующий вопрос:
должен ли нахлёст быть не менее 2 длин, которые вычислены по формуле?
Просмотров: 32579
 
Непрочитано 28.06.2010, 13:37
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Не обязательно. Для определения вводится коэф. использования арматуры, равный Аs,расч/Аs,факт.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 14:08
#3
Nastya.Ti

инженер
 
Регистрация: 08.05.2008
Чебоксары
Сообщений: 42


Экспертиза утверждает, что это обязательно.
Nastya.Ti вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 14:11
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Покажите формулу 8.5 СП 52-101-2003.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 14:50
#5
Nastya.Ti

инженер
 
Регистрация: 08.05.2008
Чебоксары
Сообщений: 42


Не только показала саму формулу, но и детально предоставила расчет по этой формуле.

Они ссылаются на рис.63 "Руководства по конструированию бетонных...", где крайние стержни заведены в колонну на две длины. Я же считаю, что это верно для случая при трёх стержнях в ряду каркаса (у меня в каркасе 4 стержня-по одному в каждом углу).

Просто интересно, кто прав.
Nastya.Ti вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 14:56
#6
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


2 длины анкеровки это выполнения требования п.8.3.27 СП52-101-2003 По тому же СП можно один стержень завести на l1 а второй на 2,3l1 или сразу все стержни завести на 2l1.Вобщем внимательно читай данный пункт.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 15:11
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Во-первых тот СНиП не действует.
Во-вторых и определяйте Lн тогда по старенькому СНиП.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 15:18
#8
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Какой СНиП не действует?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 15:25
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции».
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 15:27
#10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


ясень пень он не действует смотрим,считаем и конструируем согласно
СП52-101-2003 и никаких вопров больше не будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 16:36
#11
Doka


 
Сообщений: n/a


Предлагаю посмотреть во вложении анкеровку арматуры. А насчёт действует-не действует, то с 30 июня 2010г. вступает в силу "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а согласно ч. 3 ст. 42 должен быть утверждён Перечень ГОСТов, сводов правил, обязательных к примнению. Сегодня этот Перечень выложен на сайте Правительства РФ.
http://government.consultant.ru/page.aspx?8411;1287791/
Вложения
Тип файла: rar Монолитные колонны.rar (1.99 Мб, 1539 просмотров)

Последний раз редактировалось Doka, 28.06.2010 в 17:43. Причина: Не то вложение вложил
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 11:08
#12
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Поднимаю тему ибо в современном СП ни чего не понимаю:
R bt=11.5Мпа или 115 кг/см2; n1=2; n2=1 следовательно R bond = 230 кг/см2;
Rs=355Мпа или 3550 кг/см2; u (для 12) = 3,768 см; As=1.13 см2
Итого: lo,an=3550*1.13/(115*3,768)=4,63 см. (ф.8,1)

Или я все таки не прав???

P.S. как хорошо было раньше с относительной длиной перепуска и табличкой 46.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 11:24
#13
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


Rbt это сопротивление растяжению!Если бетон В20, то Rbt=0,9МПа (9кг/см2). Тогда l0,an=118см это базовая длина анкеровки!
инок вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 11:28
#14
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Точно, спасибо!!!

Что то я еще не проснулся. Пойду варить кофе.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 22:01
#15
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110


Тут у меня теперь возник вопрос. точнее он давно возник уже.
так вот. где-то читал, а где не помню; что существует два вида устройства выпусков в фундаменты и стены:
1. поочередно - на 2 нахлестки, на одну именно нахлестку
2. либо подряд на 2 именно анкеровки
если кто-то знает об этом правиле и где-то читал помогите найти.... очень надо!!!
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 11:43
#16
Alex-p83

конструктор
 
Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41


СП 52-101-2003 п.8.3.27. Допускается стыковать в одном сечении 100% растянутых стержней при выпуске из фундамента арматуры на величину 2l1 (где l1=длина нахлеста, перепуска при вязанных стыках). Допустим для диам.25 lо,ан=900мм, при стыковке в одном сечении 100% стержней имеем l1=2(коэф. альфа)*900=1800мм. Выпускаете из фундамента 4 стержня диам.25 длиной 1800мм каждый.
Alex-p83 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 20:08
#17
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Alex-p83 Посмотреть сообщение
СП 52-101-2003 п.8.3.27. Допускается стыковать в одном сечении 100% растянутых стержней при выпуске из фундамента арматуры на величину 2l1 (где l1=длина нахлеста, перепуска при вязанных стыках). Допустим для диам.25 lо,ан=900мм, при стыковке в одном сечении 100% стержней имеем l1=2(коэф. альфа)*900=1800мм. Выпускаете из фундамента 4 стержня диам.25 длиной 1800мм каждый.
ну тут написано что длина нахлеста а не анкеровки. а где-то было прям черным по белому написано что можно применять 2 длины анкеровки. при чем написано не в книжке или справочном пособии, а в какой-то нормативной литературе....
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2012, 09:36
#18
Alex-p83

конструктор
 
Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41


Если посмотреть на формулу, то это так и получается - 2 длины анкеровки! Посмотрите внимательно на формулу.
Alex-p83 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 10:18
| 2 #19
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


В обсуждаемых пунктах СП всегда говорится о растянутой рабочей арматуре. Следует понимать, что при стыковке в одном сечении 100% сжатой арматуры для коэф альфа=2 применять не следует?
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 11:09
#20
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
В обсуждаемых пунктах СП всегда говорится о растянутой рабочей арматуре. Следует понимать, что при стыковке в одном сечении 100% сжатой арматуры для коэф альфа=2 применять не следует?
не следует

если в колонне нет значительных моментов, то можно экономить
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет монолитной колонны и фундамента под нее vega193 Основания и фундаменты 7 24.01.2008 00:48
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
арматура колонны и фундамента как грозозащита! студент Основания и фундаменты 4 09.01.2007 01:39
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40