| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2011, 22:14
Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 784

Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?

Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум.jpg
Просмотров: 6639
Размер:	39.0 Кб
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум2.jpg
Просмотров: 4275
Размер:	42.6 Кб
ID:	54243  

__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Просмотров: 148111
 
Непрочитано 21.12.2018, 07:27
#541
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ок..
Я в принципе воспринимаю критику выключающихся портальных связей.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 08:47
#542
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А на фига там именно портальная связь? Чтоб дрон спокойно пролетал?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 09:46
#543
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на фига там именно портальная связь? Чтоб дрон спокойно пролетал?
Каждый инженер в душе художник. Так он "видит".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 09:36
#544
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Можно попробовать подытожить?
Вместо серийной портальной лучше использовать портальную с распоркой.
Расчетные длины в плоскости принимаем равными длине до пересечений (как для решеток ферм).
Расчетные длины из плоскости принимаем как указаны на второй картинке?
Гибкости ограничиваем 200 на сжатие, 400 на растяжение.
Если делать из ГСП, то можно узлы без фасонок по аналогии с молодечно делать? Проверяя по усилия опять же аналогично узлам из молодечно.
Похоже на правду?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПК ЛИРА-САПР_230214092608.png
Просмотров: 157
Размер:	11.8 Кб
ID:	253354  Нажмите на изображение для увеличения
Название: из плоскости.png
Просмотров: 156
Размер:	15.8 Кб
ID:	253355  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 09:28
2 | #545
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
...Похоже...?
Похоже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Портальная связь.png
Просмотров: 155
Размер:	24.1 Кб
ID:	253387  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 09:42
#546
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 739


Poreth, Ильнур, спасибо!
Добавлю сообщение в избранные.
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 10:19
#547
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вместо серийной портальной лучше использовать портальную с распоркой.
"Высоты" в треугольниках лишние. Если связь двух-ветвевая, то и распорка не нужна. Для одно-ветвевой, только так и надо.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 10:28
1 | 1 #548
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Похоже.
Не всё так просто. Коэффициент расчётной длины для раскосов из их плоскости будет равен Мю=1 только при условии достаточных жесткостей из плоскости горизонтальных неразрезных элементов. Это обстоятельство следует из последней позиции таблицы 24 на странице 53 СП 294.1325800.2017. Для двух линейно упруго-податливых концов шарнирно-опертого стержня данные приведены в Расчётно-теоретическом справочнике под общей редакцией А.А. Уманского изданного в 1961 году (графа 10 таблицы 15.7 на странице 758).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 13:24
#549
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчётно-теоретическом справочнике под общей редакцией А.А. Уманского изданного в 1961 году
гугл с яндексом категорически отказываются поделиться ссылками на именно 1961 года издание. Поделитесь табличкой? Интересно было бы взглянуть.

Табл.26 как-то визуально больше похожа на элементы связей.

Offtop: Только показалось, что определились, пришел IBZ и всё испортил
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 13:34
#550
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
гугл с яндексом категорически отказываются поделиться ссылками на именно 1961 года издание.
Я дал название и год по памяти. Вот здесь эта книга https://dwg.ru/lib/503.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Табл.26 как-то визуально больше похожа на элементы связей.
Рассматривайте это как просто сжатый стержень с различными условиями закреплений.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 13:42
#551
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не всё так просто. Коэффициент расчётной длины для раскосов из их плоскости будет равен Мю=1 только при условии достаточных жесткостей из плоскости горизонтальных неразрезных элементов. Это обстоятельство следует из последней позиции таблицы 24 на странице 53 СП 294.1325800.2017. Для двух линейно упруго-податливых концов шарнирно-опертого стержня данные приведены в Расчётно-теоретическом справочнике под общей редакцией А.А. Уманского изданного в 1961 году (графа 10 таблицы 15.7 на странице 758).
Согласен, но не все так сложно. Изолированный стержень всегда имеет мю=1 - это что касается проверки самого раскоса.
А учет "недостаточной" жесткости непрерванного элемента (горизонтальных распорок), т.е. податливость опоры раскоса, не есть вопрос устойчивости отдельного раскоса. Это конструктивная устойчивость системы. Надо полагать, что сжатые раскосы не смогут вытолкнуть нижнюю распорку (мы должны понимать, что речь только о нижнем раскосе - верхний раскос не имеет промежуточных узлов с двусторонним примыканием раскосов - срединный узел верхнего раскоса просто как нераскрепленный узел пояса фермы), проверенную на действующие усилия при указанной расчетной длине - узел, который предположительно должен "вытолкунуться" из плоскости связи, находится близко к опоре раскоса - такова суть портальной связи - поэтому на практике нет необходимости заморачиваться с "возможной недостаточностью" жесткости раскоса. Такая система будет иметь общую устойчивость гарантированно, если соблюдены требования по ПГ и проверки произведены при указанных расчетных длинах.
Все достаточно просто. Можете проверить с учетом через "податливость" распорки. На практике самым уязвимым звеном всегда будет самый длинный раскос в схеме, сам по себе.
Цитата:
Поделитесь табличкой? Интересно было бы взглянуть.
Это необязательно искать чорт знает где , схемы с "пружинными" опорами в виде изгибающихся стержней в изобилии есть в Лейтесе.
Это как случай с простым эйлеровым стержнем, в одну из опор которого введена пружина по горизонтали (стержень вертикален). Такая система ведет себя по двум сценариям - до конкретного С пружины (в сторону ослабления пружины) все четко по Эйлеру, после - четко "завал" вбок с сохранением прямоты стержня. Т.е. или/или. Из чего и следует, что в этой портальной связи реализуется один из вариантов - ну естественно только лучший вприант. Проверено на практике.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2023 в 14:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 14:00
#552
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
мы должны понимать, что речь только о нижнем раскосе - верхний раскос не имеет промежуточных узлов с двусторонним примыканием раскосов - срединный узел верхнего раскоса просто как нераскрепленный узел пояса фермы
Какая ферма, подстропильная? Но если её нет, то это просто распорка или даже прогон, совмещающий в себе эту функцю.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такая система будет иметь общую устойчивость гарантированно, если соблюдены требования по ПГ и проверки произведены при указанных расчетных длинах.
Вполне может быть, но абсолютно не факт. И суммой примеров тут ничего не докажешь.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
схемы с "пружинными" опорами в виде изгибающихся стержней в изобилии есть в Лейтесе.
Не припомню случая рассмотрения упругого раскрепления шарнирного стержня с двух сторон ни у кого, кроме как у А.А. Уманского. А что в этом случае перемщения нужно суммировать, не вполне очевидно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 14:14
#553
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Какая ферма, подстропильная? Но если её нет, то это просто распорка или даже прогон, совмещающий в себе эту функцю.
Простая ферма, у которой пояс сжат, но не раскреплен в узле схождения решеточных элементов.
Цитата:
Вполне может быть, но абсолютно не факт. И суммой примеров тут ничего не докажешь.
Обязательно докажешь, что не нужно усложнять жизнь на ровном месте.
Цитата:
Не припомню случая рассмотрения упругого раскрепления шарнирного стержня с двух сторон ни у кого, кроме как у А.А. Уманского. А что в этом случае перемщения нужно суммировать, не вполне очевидно.
Ничего страшного, все еще впереди.
В теории рассмотрена даже устойчивость ВООБЩЕ НИКАК НЕ закрепленого стержня в космосе! Т.е. к свободнейшему стержню прикладывается мгновенная динамическая нагрузка к торцу, и стержень начинает ускоряться, преодолевая свою инерцию. В начальный момент происходит максимальное сжатие, и стержень может искривиться, т.е. потреять прямолинейную форму. Вот даже это посчитали.
А уж стержней с пружинами-балками...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Высоты" в треугольниках лишние. Если связь двух-ветвевая, то и распорка не нужна. Для одно-ветвевой, только так и надо.
Да и сам портал не нужен. Так постоит. На гвоздик порталы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 16:54
#554
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На гвоздик порталы.
Ну ты и балбес! Кто ж его повесит? - Он же железный!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 17:13
#555
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Если длина нижней распорки (можно для образности сказать нижний пояс связевой фермы) сопоставима с длиной "ноги" портала (длинный раскос), то при одинаковых ИХ сечениях даю гарантию общей устойчивости портала (от себя лично ).
Также можно рассмотреть даже вариант, когда сечение распорки на номер мельче (например труба), чем длинной ноги.
Короче, при адекватных (обычных) сечениях виноватой всегда будет нога. Главное чтобы распорку не умудрились "разрезать".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45