Изменение несущей способности свай в зависимости от диаметра
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

Испытания 10-метровых свай дали 100 тонн при диаметре 450 мм. Первый слой - насыпной грунт 6 метров. Второй - суглинок просадочный от твердой-полутвердой до тугопластичной консистенции 3,5 метра. Показатель текучести при коэффициенте водонасыщения 0,9 составляет 1.4. Несущий слой - суглинок лессовидный непросадочный. Показатель текучести при коэффициенте водонасыщения 0,9 составляет 0,8. В соответствии с требованиями СНиП "Свайные фундаменты" расчитать такие сваи нельзя. Были выполнены испытания, которые, как я уже писал, которые дали 100 тонн. Есть желание воспользоваться этой геологией, но перейти на сваи меньшего диаметра, допустим 300 мм, так как проектируемое здание - двухэтажная деревянная баня с максиальной нагрузкой не более 15 т/м.п. Я понимаю, что это танцы с бубном, но есть вероятность что объект пойдет на экспертизу. Хотя скорее всего не пойдет.
Просмотров: 1393
 
Непрочитано 26.11.2013, 09:37
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: так как ТС не задал никаких вопросов, остаётся только пожелать удачи!
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 10:02
#3
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Aragorn а грунты в природном состоянии достигли полного водонасыщения? (0,9) или это прогнозируемые характеристики? Если в природном сложении уже водонасыщенные - то в теории можно перейти, если нет - то и на испытуемые сваи данные не значат почти ничего.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 12:58
#4
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Пересчёт между диаметрами по результатам испытаний делать можно только на свой страх и риск. Это не экспертизоустойчивое решение.
_Oleg_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изменение несущей способности свай в зависимости от диаметра

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет несущей способности по грунту буронабивных свай. stanislav_1933 Основания и фундаменты 13 20.06.2023 17:04
Нужна ли геология для расчета несущей способности винтовых свай marevo Основания и фундаменты 6 22.06.2012 13:52
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом miletoda Конструкции зданий и сооружений 1 20.01.2012 17:27
изменение несущей способности при ошибке армирования леонид9 Железобетонные конструкции 6 02.06.2006 16:19
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14