Использование старых железобетонных колонн
RU3006SLAN
 
Архитектор
 
Украина
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 42

Можно ли использовать старые жб колонны или лучше сделать монолитные.
Есть жб плиты покрытия 12х6 м и 6х3 м, балки 6 и 12 м и колонны 7 и 10 м сечением 400х400 (срезаны внизу). Арматура в колоннах диам 22 (2 ряда по 4 шт.)
Желательно использовать эти материалы. Под колонны нужно сделать стаканы
Надо запроектировать помещение три ряда колон (через 12 м) в рядах колонны через 6 м Средний ряд высота 10 м крайние ряды высота 7 м
Получится ли сделать монолитные колонны на такую высоту. Сечение надо наверное 400х400 и 600х600 (средний ряд)
Наружные стены из шлакоблоков.
Ещё вариант делать металлический каркас с фермами. Но это очень дорого.
Возможно ли из блоков сделать крайние стены а колонны только в среднем ряду?
Я пишу для того чтобы принять решение по архитектурной планировке.
Есть ли серии по этим колоннам и выпускают ли их сейчас чтобы купить новые. Оказывается их много разных и трудно разобраться

Изображения
Тип файла: jpg СТО для фур 2014-06-120001.jpg (93.8 Кб, 141 просмотров)

Просмотров: 1110
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:40
#2
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от RU3006SLAN Посмотреть сообщение
Есть ли серии по этим колоннам и выпускают ли их сейчас чтобы купить новые. Оказывается их много разных и трудно разобраться
Столько много?
Каркас по какой серии сначала определите.
tankist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Использование старых железобетонных колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Использование коэффициент ню при расчете по недеформированной схеме колонн Ко4евник Конструкции зданий и сооружений 11 18.04.2009 00:26
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25